Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Dobrý den
Koupil jsem si měnič Axpert King RACK 48V 5000W PF1. Připojil ho k síti a nešel zapnout. Připojil jsem baterku PylonTech US3000C, na přepínači dal 1 na ON a zapnul. Měnič měl snahu naskočit, ale baterka se skoro hned vypnula. V měniči musí být nastavená. Co mi ale mate, že měnič má snahu naskočit z baterky, i když je vypnutý. Jako by vypínač na předním panelu byl k ničemu. Nemáte někdo s tímto typem měniče zkušenost?
Koupil jsem si měnič Axpert King RACK 48V 5000W PF1. Připojil ho k síti a nešel zapnout. Připojil jsem baterku PylonTech US3000C, na přepínači dal 1 na ON a zapnul. Měnič měl snahu naskočit, ale baterka se skoro hned vypnula. V měniči musí být nastavená. Co mi ale mate, že měnič má snahu naskočit z baterky, i když je vypnutý. Jako by vypínač na předním panelu byl k ničemu. Nemáte někdo s tímto typem měniče zkušenost?
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Nevím jak tady, ale vypínač na Axpertu sloužil pouze k tomu, aby se vypnul měnič 48VDC/230VAC. Baterie zůstaly připojeny.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Pokud jsi ho zapnul na síti a až pak dal baterii tak to taky může mít za sebou tento měnič neumí provoz bez baterie
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
opravdu? já měl za to že king může jet bez baterie.
Mám zkušenost jen s kingem na 24V a bez baterie je pravda že jsem to nezkoušel.
Vypínač dělá pouze jednu věc a to vypíná výstupní invertor (pokud vím).
Při připojení baterie tam proběhne obrovský proud z baterky do měniče pro nabití kondenzátorů. Tento proud může způsobit destrukci a proto se má první připojení udělat přes odpor.... třeba 100ohm / 20W odpor a před připojením baterie ji tam připojím přes odpor, počkám 15 vteřin a potom odpor oddělám a připojím baterii natvrdo.
Baterka se dost možná vypnula na nadproud...
Mám zkušenost jen s kingem na 24V a bez baterie je pravda že jsem to nezkoušel.
Vypínač dělá pouze jednu věc a to vypíná výstupní invertor (pokud vím).
Při připojení baterie tam proběhne obrovský proud z baterky do měniče pro nabití kondenzátorů. Tento proud může způsobit destrukci a proto se má první připojení udělat přes odpor.... třeba 100ohm / 20W odpor a před připojením baterie ji tam připojím přes odpor, počkám 15 vteřin a potom odpor oddělám a připojím baterii natvrdo.
Baterka se dost možná vypnula na nadproud...
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Tak už to běží. Připojil jsem to jenom přes baterii a naskočilo to. Pak jsem zapojil DS a nakonfiguroval měnič. Ale baterie je na 50% a já nepřišel na to, jak ten měnič donutit jí začít nabíjet. No stačilo vypínač dát na OF, spustil se bypas a baterie se nabíjí 30A. Originál návod jsem sehnal jen španělský. Prodejce k tomuhle měniči dává český návod ale na nástěnnýho Kinga, který se liší.
Jinak je setsakra hlučný, když jsem zapojil 2kW přímotop, tak ten větráček hučel jak stíhačka. A baterce se to nelíbilo, blikal alarm. Odběr 1kW v pohodě.
Mám to v garáži a pokoj mám rovnou nad ní. Tak jsem zvědavý v noci, jestli to bude slyšet. Jestli jo, tak budu muset ten minivětrák nahradit nějakým větším, se stejným sacím výkonem za menších otáček.
No a zítra by mělo být hezky, tak jsem zvědavý jak budou fachat 4 panely 180Wp.
Jinak je setsakra hlučný, když jsem zapojil 2kW přímotop, tak ten větráček hučel jak stíhačka. A baterce se to nelíbilo, blikal alarm. Odběr 1kW v pohodě.
Mám to v garáži a pokoj mám rovnou nad ní. Tak jsem zvědavý v noci, jestli to bude slyšet. Jestli jo, tak budu muset ten minivětrák nahradit nějakým větším, se stejným sacím výkonem za menších otáček.
No a zítra by mělo být hezky, tak jsem zvědavý jak budou fachat 4 panely 180Wp.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Jaký to má vstup co se týká napětí panelů?
EDIT: Už to mám. 145V. Kdyby byl do 450V tak na 4 panely ani neškytne.
EDIT: Už to mám. 145V. Kdyby byl do 450V tak na 4 panely ani neškytne.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Má to 145V. Je tam i odkaz na návod.
https://www.bch-battery.cz/Kombi-menic- ... r-download
https://www.bch-battery.cz/Kombi-menic- ... r-download
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Tento návod mám, ale rack má trochu jiné ovládání a zapojení. Dneska mi zase přes tu baterku to nešlo nastartovat, nejspíš se musí nabít ty kondenzátory. Tak na popátý to naskočilo s chybou 51, která se po chvilce vypla. Chyba 51 je nadproud OP. Nevím, co je OP. Zřejmě tedy budu muset vyzkoušet to připojení přes odpor, dle doporučení Matesse. Jinak panely mám zapojené dva do série, a u dalších dvou paralelně připojených mám nějaký studeňák. Musím počkat na lepší počasí a opravit to. Ale i když Sluníčko z poza mraků nevyšlo, tak to hází 20-40W z nainstalovaných 560Wp. Klešťákem změřím proud v kabelu od panelů kolem 1A a 72V mají ty panely. Tedy nejspíš to ukazuje hodnotu zmenšenou o ztráty v měniči. Ale ukazuje to, že baterku to nabíjí. Pořád mi hlava nebere, že měnič musím startovat přes tu baterku.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Baterky neodpojovat, na start stačí 100W žárovka kterou zapojíš na 10 vt. místo pojistky a potom rychle vložíš pojistku. Potom připojíš na DS, dáš bypass a nastavíš nabíjecí proud podle toho co máš za baterku, kolik V dávají ty panely?
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Panely jsou Amerisolar 285Wp, 36V. Zapojených po dvou sériove a tyto dvojice paralelně. Nabíjecí proud u bypasu je nastaven na 30A. Pojisky mezi měnič a baterky jsem nedal. U podobných zapojení jsem viděl, že tam dávají 200A DC jistič, což se mi zdá trochu moc. Kolik z tý baterky do měniče vlastně teče, když to pouštím bez zátěže? 55W má měnič spotřebu naprázdno, tak 1A? Nebo je tam nějaký proudový náraz?
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Ten proud bývá větší,mě 5,5kVA Easun potahuje s baterie i 160A při plném výkonu.Pojistka je vestavěná uvnitř měniče,je to kus plechu.Pawel píše:Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Ten proud bývá větší,mě 5,5kVA Easun potahuje z baterie i 160A při plném výkonu.Pojistka je vestavěná uvnitř měniče,je to kus plechu.Pawel píše:Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
Nejde o to ,že by to připojení nepřežili ty tranzistory,spíše to při připojení pěkně svařuje.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
pojistky tam primárně nejsou jen aby omezily (vypnutím) provozní nadproud, ale aby odpojili havarijní proud, například zkrat v měniči
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Nominální napětí baterie 48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku 74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Baterie má tydle hodnoty. Více než 100A tedy nedá.Když to porovnám, že baterie blikala alarm při 2kW zátěži, tak ta odpovídá se započtením 10% ztráty odběru 46A. Mám v plánu výhledově dokoupit ještě jednu baterku. Ale až po instalaci dalšího stringu 4 panelů a získání nějakých zkušeností.
K tomu jističi. Mám tedy zakoupit zatím 100A DC jistič a po přidání druhého bloku 200A?
https://www.vselektro.eu/dc-jisitic-100 ... dAEALw_wcB
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku 74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Baterie má tydle hodnoty. Více než 100A tedy nedá.Když to porovnám, že baterie blikala alarm při 2kW zátěži, tak ta odpovídá se započtením 10% ztráty odběru 46A. Mám v plánu výhledově dokoupit ještě jednu baterku. Ale až po instalaci dalšího stringu 4 panelů a získání nějakých zkušeností.
K tomu jističi. Mám tedy zakoupit zatím 100A DC jistič a po přidání druhého bloku 200A?
https://www.vselektro.eu/dc-jisitic-100 ... dAEALw_wcB
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
To dáš té baterii zabrat, pokud budeš měnič zatěžovat.Jde o to ,jestli ta baterie nebude padat do poruchy a odpojovat se,ale neznám tu elektroniku uvnitř.Mě to odpojilo BMs na které bylo nastaveno 150A dnes mám nastaveno 180A a tavnou nožovku 160A+tavnou pojistku v měniči.Máš evidentně málo baterii,já bych ten Pylontech prodal a koupil samostatné články jako většina lidí tady.Za stejné prachy 2-3x taková kapacita.Můj měnič vidíš v popisu dole.bobik600 píše:Nominální napětí baterie 48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku 74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Baterie má tydle hodnoty. Více než 100A tedy nedá.Když to porovnám, že baterie blikala alarm při 2kW zátěži, tak ta odpovídá se započtením 10% ztráty odběru 46A. Mám v plánu výhledově dokoupit ještě jednu baterku. Ale až po instalaci dalšího stringu 4 panelů a získání nějakých zkušeností.
K tomu jističi. Mám tedy zakoupit zatím 100A DC jistič a po přidání druhého bloku 200A?
https://www.vselektro.eu/dc-jisitic-100 ... dAEALw_wcB
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Dal bych přednost aspoň pojistce ANL, např. https://www.aliexpress.com/item/4000562150050.html, která by měla být do 80V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Díky za ten typ na pojistku. Jinak zatím to mám na PC odbět max 600W. Pylontech jsem zvolil protože mi vyšlo nejnižší cena za kWh za životnost baterie. 1,8Kč/kWh. Levnější zdroj jsem u nás neobjevil a ze zahraničí neumím nakupovat.
-
- Příspěvky: 1482
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Ahoj, já tu kalkulaci takhle nějak dělal taky. Nejdřív jsem v té kalkulaci měl jen Pylontechy, pak jsem přidal tohle http://shop.mypower.cz/lifepo4-pack-48v ... 10kwh-4241 a nakonec jsem došel k tomu, že samostatné baterie a BMS vyjdou na uloženou kilowatthodinu nejvýhodněji.
Jinak si dávej pozor na ty proudy. Problém s většinou věcí kolem baterek spočívá v tom, že sice platí ty hodnoty, které výrobce uvádí ve specifikacích, ale stává se, že některé prostě neplatí zároveň, jako v tom vtipu o bezplatném, dostupném a odborném zdravotnictví Tedy buď budeš baterii nabíjet a vybíjet tím proudem ze specifikace, ale pak nebudou sedět cykly nebo budou sedět cykly, ale budeš nabíjet a vybíjet menším než uvedeným proudem. Tyhle Pylontechy (když už) bych k 5kW Kingovi dal tři, právě kvůli tomu proudu, kapacita pak bude příjemným benefitem.
Jinak si dávej pozor na ty proudy. Problém s většinou věcí kolem baterek spočívá v tom, že sice platí ty hodnoty, které výrobce uvádí ve specifikacích, ale stává se, že některé prostě neplatí zároveň, jako v tom vtipu o bezplatném, dostupném a odborném zdravotnictví Tedy buď budeš baterii nabíjet a vybíjet tím proudem ze specifikace, ale pak nebudou sedět cykly nebo budou sedět cykly, ale budeš nabíjet a vybíjet menším než uvedeným proudem. Tyhle Pylontechy (když už) bych k 5kW Kingovi dal tři, právě kvůli tomu proudu, kapacita pak bude příjemným benefitem.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Já bych se snažil odfiltrovat marketing.např tady je test, Pylontech patři mezi nejlepší,stejně je po 2570cyklech na 78% takže na konci uváděné kapacity i když výrobce uvádí 6000cyklůunicast píše:Ahoj, já tu kalkulaci takhle nějak dělal taky. Nejdřív jsem v té kalkulaci měl jen Pylontechy, pak jsem přidal tohle http://shop.mypower.cz/lifepo4-pack-48v ... 10kwh-4241 a nakonec jsem došel k tomu, že samostatné baterie a BMS vyjdou na uloženou kilowatthodinu nejvýhodněji.
Jinak si dávej pozor na ty proudy. Problém s většinou věcí kolem baterek spočívá v tom, že sice platí ty hodnoty, které výrobce uvádí ve specifikacích, ale stává se, že některé prostě neplatí zároveň, jako v tom vtipu o bezplatném, dostupném a odborném zdravotnictví Tedy buď budeš baterii nabíjet a vybíjet tím proudem ze specifikace, ale pak nebudou sedět cykly nebo budou sedět cykly, ale budeš nabíjet a vybíjet menším než uvedeným proudem. Tyhle Pylontechy (když už) bych k 5kW Kingovi dal tři, právě kvůli tomu proudu, kapacita pak bude příjemným benefitem.
https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... 021-V3.pdf
Výrobci těch bateriových sestav většinou ty články nevyrábí a kupují je.V tom testu je spousta havárii moc pěkná australská stránka.
https://batterytestcentre.com.au/reports/
Nejlépe ,kdyby se tazateli povedlo vyfoti z jakých článků je to složené a najít parametry výrobce.Kalkulace by byla úplně jiná.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 9 Odpovědi
- 1008 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
od Majkl » » v Axpert
5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
- 21 Odpovědi
- 2627 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
-
- 8 Odpovědi
- 1119 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 755 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unimark