SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Zdravím Všechny, zkusil jsem trochu rýpnout do Středoslovenské Distribuční s otázkou na připojení ostrovního systému se zálohou DS, tedy typycky ostrovní měnič např. PIP 3024MSXE a jemu podobné. Tento typ měniče jsem totiž nenašel v Technických podmínkách SSD a vím že technicky nedokáže přetoky do DS. Napsal jsem tedy mail na SSD
Děkuji
Odpověď je překvapující:Dobrý den, obracím se s otázkou, jak z pohledu Vašich technických podmínek je klasifikovaný domácí FVE systém s tzv. ostrovním měničem.
Typ ostrovního měniče: MPP Solar PIP3024 MSXE o výkonu 3kW
Tento měnič je prodejcem klasifikovaný jako "ostrovní měnič", tedy má vstup a výstup 230V. Vstup se připojuje k DS jako záloha veřejnou sítí a výstup do domácí elektroinstalace. Měnič obsahuje bypasové relé, které se přepíná na DS v případě přetížení měniče, v případě nedostatku energie v akumulátorech. Měnič nikdy nedodává žádnou energii do DS. Funguje tedy jako malá domácí UPS, která se nabíjí z FVE panelů.
Ve vašich technických podmínkách jsem nenalezl žádnou variantu takového technického zařízení, popisované jsou jen měniče, které dodávají energii do sítě, anebo které nejsou vůbec připojené k DS, anebo NZE jako UPS. Přitom tento druh ostrovního měniče je nejrozšířenějším typem měničů v FVE.
Co je potřebné vykonat vůči SSD v případě připojení tohoto měniče v domácnosti?
Děkuji
Zajímá mě co si o tom myslíte. Či je špatné pochopení na mé straně, nebo na straně DS.Dobrý deň,
Uvedený menič nie je ostrovný systém, pretože pracuje paralelne s distribučnou sústavou a nesprávnou inštaláciou, prípadne dodatočným chybným prepojom by mohlo dôjsť k dodávke do sústavy (takéto prípady sa stali a viedli k úrazom). V prípade, že použijete takýto menič na inštalácii pre domácnosť, je potrebné podať žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
Malé zdroje do 10 kW, Výrobcovia elektriny, Naše služby, Stredoslovenská distribučná, a.s. (ssd.sk)
Povinnými prílohami k žiadosti sú list vlastníctva a jednopólová schéma zapojenia FVE.
V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať.
S pozdravom
Děkuji
- Přílohy
-
- Technické podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. od 15.02.2021.pdf
- (2.63 MiB) Staženo 278 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
To je ako keby si sa pýtal na politiku. Nikto ti nič dobré nepovie.
Ak nič reálne nechceš s SSD tak sa ich nič nepýtaj, je to zbytočné, nie sme teoretici ale praktický muži činu!
Ak nič reálne nechceš s SSD tak sa ich nič nepýtaj, je to zbytočné, nie sme teoretici ale praktický muži činu!
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Distributor to chápe až moc dobře. Proto klade překážky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3528
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Někde jsme četl,že představitelé EU chťějí sjednotit podmínky pro celou EU.Tak snad to bude k lepšímu.
Nedovedu si nějak představit,že 5 kW měnič utáhne celou ulici,až k trafu.
Nedovedu si nějak představit,že 5 kW měnič utáhne celou ulici,až k trafu.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Před pár lety ( cca 2011 ) kamarád s chatou u Žiliny na samotě, kde žádná síť nebyla, si dával maličkou ostrovní FVE. Byl tak poctivý, že si chtěl splnit občanské povinnosti a podle dřívějších podmínek SSD od něj vyžadovali kromě žádosti i platbu měsíčního poplatku za rezervaci výkonu, tedy jakože jističe z DS který neexistoval, a to ve velikosti maxinálního možného proudu z měniče. Podle mě to byla vymyšlená bota, co si oni vymysleli, v zákoně nic takového nebylo, ale není to daleko od mého nahoře psaného případu.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
kdo se moc ptá, moc se dozví....
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Jelikož měnič není schopen se sfázovat ve smyslu dodávky do sítě, je to výplod úředníka. Kdyby to uměl tak by logicky dodával plný vákon a tenhle zápal by mu dlouho nevydržel. Tak jak funguje se dá chápat jako kterýkoliv jiný spotřebič. Podle logiky toho vyjádření tedy každý vysavač a lednička pracuje paralelně se sítí a je na ně tedy potřeba povolení.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5393
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Nn, lednicka a vysavac nejsou zdrojem, ale spotrebicem, tedy naopak je tento argument nelogicky.
Z te odpovedi je jasne, ze maji strach z toho, ze nekdo zdroj zapoji spatne.Ale to se tyka i upsky ci centraly, tedy NZE. System, co kolega popisuje, tak ale splnuje podminky prave toho nahradniho zdroje energie. Byt teda s jinou prioritou.
Co k tomu zapojeni NZE chteji?
Z te odpovedi je jasne, ze maji strach z toho, ze nekdo zdroj zapoji spatne.Ale to se tyka i upsky ci centraly, tedy NZE. System, co kolega popisuje, tak ale splnuje podminky prave toho nahradniho zdroje energie. Byt teda s jinou prioritou.
Co k tomu zapojeni NZE chteji?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Aby ste vedeli ako to na slovensku funguje.
Zsd požaduje ochranu u-f guard 250€
Ssd a vsd tuším iba stykač alebo odpínač za 50€.
Ssd a vsd- elektromer musíš mať na hranici pozemku inak ti ani elektráreň neschvália!
Zsd za to nejaký bohatší zákazník v minulosti zažaloval že je to diskriminačné, súd vyhral a tak môže byť u zsd elektromer aj verejne neprístupný. Každá distribučka si stanovuje podmienky ako sa im hodí a aby to bolo prospešné hlavne pre nich. Aj to že dom môže mať legálnu elektráreň iba do 10 000 wp v paneloch, pretože dobre vedia že od tohoto výkonu začína naozajstná sebestačnosť. Už aby som si kúpil konečne menič s dvojitou konverziou a budem mať doma iba "spotrebič"
Zsd požaduje ochranu u-f guard 250€
Ssd a vsd tuším iba stykač alebo odpínač za 50€.
Ssd a vsd- elektromer musíš mať na hranici pozemku inak ti ani elektráreň neschvália!
Zsd za to nejaký bohatší zákazník v minulosti zažaloval že je to diskriminačné, súd vyhral a tak môže byť u zsd elektromer aj verejne neprístupný. Každá distribučka si stanovuje podmienky ako sa im hodí a aby to bolo prospešné hlavne pre nich. Aj to že dom môže mať legálnu elektráreň iba do 10 000 wp v paneloch, pretože dobre vedia že od tohoto výkonu začína naozajstná sebestačnosť. Už aby som si kúpil konečne menič s dvojitou konverziou a budem mať doma iba "spotrebič"
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Vůbec ne. Tento měnič není schopen dodávky do DS stejně jako ta UPS. Je pouze schopen z DS odebírat. Je na úrovni nabíječky, tedy spotřebiče ve vztahu k DS. Když to někdo zapojí špatně tak se ozve prásk pokud DS bude v provozu. Pro případ souhry okolností, kdy bude náhodou DS vypnutá a někdo zapojí měnič špatně, dojde k jeho okamžitému přetížení, nebo vybavení jističe za ním po připojení celé ulice. Je to spotřebič a ani hrubě neodborná manipulace z něj neudělá zdroj na déle než milisekundy. V tom spočívá logika toho argumentu.cipis píše:Nn, lednicka a vysavac nejsou zdrojem, ale spotrebicem, tedy naopak je tento argument nelogicky.
Z te odpovedi je jasne, ze maji strach z toho, ze nekdo zdroj zapoji spatne.Ale to se tyka i upsky ci centraly, tedy NZE. System, co kolega popisuje, tak ale splnuje podminky prave toho nahradniho zdroje energie. Byt teda s jinou prioritou.
Co k tomu zapojeni NZE chteji?
Z té odpovědi vyplývá, že jejich strach pramení z naprosté neznalosti toho, na co odpovídají.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Podobně je to i v ČEZku. Ta "neznalost" je záměrná a účelová. Jenže mají moc a tak jim vůbec nevadí že jsou za blbce. To už je otázka priorit jednotlivých techniků, já bych to (pro moc záměrně ze sebe blbce) dělat nemohl, ale některým to nevadí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5393
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Uvažuješ v malém rozsahu. Stačí práce na tvé přípojce, nemusíš ani napájet celou ulici. Jistič se nemůže aktivovat, když nebude zátěž, jen ruky toho pracovníka.
Nicméně tohle nic nemění na tom, že k tomuto stačí revizní zpráva, tj. že je to připojeno správně.
Nicméně tohle nic nemění na tom, že k tomuto stačí revizní zpráva, tj. že je to připojeno správně.
fugas píše:Vůbec ne. Tento měnič není schopen dodávky do DS stejně jako ta UPS. Je pouze schopen z DS odebírat. Je na úrovni nabíječky, tedy spotřebiče ve vztahu k DS. Když to někdo zapojí špatně tak se ozve prásk pokud DS bude v provozu. Pro případ souhry okolností, kdy bude náhodou DS vypnutá a někdo zapojí měnič špatně, dojde k jeho okamžitému přetížení, nebo vybavení jističe za ním po připojení celé ulice. Je to spotřebič a ani hrubě neodborná manipulace z něj neudělá zdroj na déle než milisekundy. V tom spočívá logika toho argumentu.
Z té odpovědi vyplývá, že jejich strach pramení z naprosté neznalosti toho, na co odpovídají.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Tak to už není ani souhra okolností, ale absolutní scifi. Na moji přípojku přišel technik - frekvence asi tak jednou za 20 let - a zrovna v té chvíli jsem se rozhodl zapojovat měnič, ač to neumím, následkem čehož jsem sestřelil elektrikáře ze sloupu. Když pomineme že takový člověk by musel být největší debil ve známém vesmíru, tak by žádný soud neuvěřil že se nejedná o úkladnou vraždu. Ten úředník který napsal tu odpověď je prostě jelito, které nemá na svém místě co dělat a jakákoliv řeč o paralelním provozu tohoto typu měniče s DS je absolutní nesmysl, stejně jako potenciální nebezpečí neodbornou manipulací pustit něco do sítě.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 7752
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Nechte na hlavě, jsou experti, křeří připojí N měniče na N za Fi, co je v HR. Potom se při vypnutým fi může na tom N vodiči objevit značný napětí a proud, kterej by nemusel zabít, ale je nepříjemně cítit. Na druhou stranu, co distributor neví, nemůže použít proti tobě.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Na trhu se objevují solární UPSky (Infinisolar hybrid) pod názvem například batterX, samozřejmě nic o tom že by instalace vyžadovala souhlas distributora na připojení zdroje a chovalo se to jako zdroj. Stačí to tedy jen přejmenovat a prohlásit za UPS.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv pro 23, 2021 8:04 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Co je Fi?kodl69 píše:Nechte na hlavě, jsou experti, křeří připojí N měniče na N za Fi, co je v HR. ....
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Tím pádem, když mám doma UPS k počítači, tak ji taky musím nahlásit
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Tohle jsem řešil s ČEZ Distribucí a Axpert King jsem připojil jako UPS, mám od nich dokonce potvrzení, že pokud zařízení neumí dodávat do sítě, tak ho berou jako spotřebič i když k němu jdou připojit FV panely.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
Jinak to podle mě nejde ani vnímat. Dobře že jsi narazil na někoho, kdo je kompetentní činit taková rozhodnutí a není tam na tlačenku a jinak by se neuplatnil jinde než u koštěte.xmasin píše:Tohle jsem řešil s ČEZ Distribucí a Axpert King jsem připojil jako UPS, mám od nich dokonce potvrzení, že pokud zařízení neumí dodávat do sítě, tak ho berou jako spotřebič i když k němu jdou připojit FV panely.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Kalifornie vyžaduje FV panely na všech nových domech
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Kalifornie vyžaduje FV panely na všech nových domech
- 11 Odpovědi
- 2755 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
-
- 1 Odpovědi
- 664 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Geofil
-
- 71 Odpovědi
- 8126 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 11 Odpovědi
- 1786 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik