LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 318
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Ahoj všem,
protože mě v nejbližší době čeká oživení systému (AXPERT MAX 48V + 16S 280Ah)
LiFePo4_280Ah.jpg
a nerad bych hned na začátku udělal nějaký nevratný kopanec, docela bych vás rád poprosil o tipy, jak Axperta nastavit, aby baterky vydržely co nejdéle.
BMS na baterkách je https://de.aliexpress.com/item/32878960 ... 3206DiAs5T ve variantě 260A Vybíjení / 140A nabíjení

Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Dagus »

Celkem to tam mikel píše slušně. Na bms bych si dal k odpojení 2.8-3.65V a axpert jel 3.0-3.45 a podle socu kdyžtak spodek ještě zvedl na 3.1V. víc bych se tím netrápil. Pokud to axpert umí, tak bypass na 20%SOC nebo 3.1V a srovnat je na vrchu nejdříve. První plné nabití dělám v přítomnosti a posledních 10% SOC jedu malým proudem a pokud balancer nestihá, tak pomáhám autožárovkou ve vybíjení nejvyšších článků a pokud to pak nevybiješ na dno, tak by se to nemělo rozcházet. Balancovat ideálně na nějaké vrchní hranici.
P.S.: baterky ti závidím :cry: starej se o ně :yes:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

Problém je,že v tomto období je doba slunečního svitu krátká a pokud bude končit na 3,45V,tak nebude mít nabito.Já nabíjím třeba 70A do 3,45,pokud se nabíjení při této hodnotě odpojí,klesně poměrně rychle pod 3,35V.Na to aby jsi nabíjel v horní části baterii malým proudem nemáš čas ,zapadne ti slunce a bude ti zůstávat na střeše..Jedinným řešení je zvětšit baterii:))280Ah na 10kWp a domek je málo.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Mikel »

Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Na BMS nastavit mezni hodnoty pro odpinani v rozsahu 2,7V-3,65V.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 318
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Mikel píše:Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Na BMS nastavit mezni hodnoty pro odpinani v rozsahu 2,7V-3,65V.
Tak jsem se koukal do nastavení Axperta...
Potřeboval bych hodnoty pro:
Bulk =
Float =
Přechod na Bypass (Bat.Low) =
Návrat z Bypassu (Bat. full) =
Equalize? A/N
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =

A BMS má nastavitelné hodnoty:
CellVoltHigh =
CellVoltLow =
SumVoltHigh =
SumVoltLow =

Byl by někdo ochotný tam dopsat ty hodnoty prosím?
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Dagus »

Bulk = 3.45*16 osobně dávám 3.4x16, ale posledních 10% je nízký nabíjecí proud.
Float = 3.35x16
Přechod na Bypass (Bat.Low) = 3.15V by mělo být +- dno aku
Návrat z Bypassu (Bat. full) = když si řekneš s tím hejbej a nic nemůžeš zkazit, tím určuješ na jakém napětí znovu skočí na aku( začátek bych dal 3.3x16 protože lifepo skočí napětím hned nahoru, ale soc ne.
Equalize? A/N N a dál nic
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =

A BMS má nastavitelné hodnoty:
CellVoltHigh = 3.65
CellVoltLow = 2.7
SumVoltHigh = 3.65x16
SumVoltLow =2.7x16
Jinak Franto ano, ale třeba já mám při 54.4V a 20A 80%soc, s tím se dá laborovat a nevím jak to axpert řeší, ale Victron si nechá nastavit jak dlouho se v tom má držet a co má dělat dál. Osobně mě hodnota pod 20 a nad 90% moc nezajímá a nespěchám na nabití a naopak nesnázím jít níž.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od beethowen »

Marek_Kuřim píše:
Mikel píše:Provozni napeti, ktere doporucujeme je nabijeni na max 3,45V a pote plovouci na 3,35-3,38V, dolni napeti na 3,15V. Tyto hodnoty nastavait na menici.
Na BMS nastavit mezni hodnoty pro odpinani v rozsahu 2,7V-3,65V.
Tak jsem se koukal do nastavení Axperta...
Potřeboval bych hodnoty pro:
Bulk = 55,2V až 55,5V
Float = 54,1 až 54,4V
Přechod na Bypass (Bat.Low) =49,5V
Návrat z Bypassu (Bat. full) =51,5V
Equalize? A/N Vypnout
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =

A BMS má nastavitelné hodnoty:
CellVoltHigh =3,65V
CellVoltLow =2,7V
SumVoltHigh =57,5V
SumVoltLow =45V

Byl by někdo ochotný tam dopsat ty hodnoty prosím?
Asi takto nějak bych to nastavil já. Ale záleží na tom co od toho potřebuješ. Jak bylo psáno výše, je možné, že v zimě nebudeš moct baterky dostatečně naládovat a může zůstat něco na střeše. Já mám baterek tolik, že toto neřeším. Navíc jedu na LI-ion, kde ten horní přechod na float není tak ostrý.
Je možné být "přísnější", ale klidně to rozpětí roztáhnout i více. Bude to mít vliv na využitelnou kapacitu vs. životnost. Ale při tomto nastavení baterie umře víceméně na stáří, než na cyklickou životnost.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

Dagus píše:Bulk = 3.45*16 osobně dávám 3.4x16, ale posledních 10% je nízký nabíjecí proud.
Float = 3.35x16
Přechod na Bypass (Bat.Low) = 3.15V by mělo být +- dno aku
Návrat z Bypassu (Bat. full) = když si řekneš s tím hejbej a nic nemůžeš zkazit, tím určuješ na jakém napětí znovu skočí na aku( začátek bych dal 3.3x16 protože lifepo skočí napětím hned nahoru, ale soc ne.
Equalize? A/N N a dál nic
Euqalize Voltage =
Equalize Time =
Equalize Timeout =
Equalize Interval =

A BMS má nastavitelné hodnoty:
CellVoltHigh = 3.65
CellVoltLow = 2.7
SumVoltHigh = 3.65x16
SumVoltLow =2.7x16
Jinak Franto ano, ale třeba já mám při 54.4V a 20A 80%soc, s tím se dá laborovat a nevím jak to axpert řeší, ale Victron si nechá nastavit jak dlouho se v tom má držet a co má dělat dál. Osobně mě hodnota pod 20 a nad 90% moc nezajímá a nespěchám na nabití a naopak nesnázím jít níž.
To co mám já,tak nastavit menší proud v horní části neumí.Jedu v rozsahu 3-3,48V.Potom to BMS odpojí a jedou samotný gelovky.Kolem 50V je cca 50% proudu odebíráno z Life a 50% z gelovek 410Ah a ty gelovky s nížším napětím přebírají práci. Nabíjecí proud mám nastaven na 90A,když je z čeho.

Ono je potřeba tu Lifepo4 po dosažení horního napětí 3,45V odpojit,nechat zrelaxovat a potom změřit..Podle mých malých zkušeností není nabitá více než na 70-80 %.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Dagus »

Jenže pokud ji udržíš na 3.4V nějakou dobu, tak postupně bude klesat proud a SOC se na 100% dostane. U mě to trvá cca 2hod z 85 do 100% při 54.4V, ale je fakt, že u Victrona se to lépe řídí. Ono by tě to přešlo, pokud by jsi měl jen jednu aku a bms ti ji kvůli jednomu článku odpojila a to se ti s takovým proudem a vysokým napětím může stát. Stačí aby se to rozjelo a jeden článek ti bude rychle ujíždět a čím vyšší napětí, tím víc se mu chce. Důležité je mít nastavení na bms, aby jim bmska kryla záda a pak si už můžeš hrát.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 318
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Děkuji všem za tipy a rady.

Asi poslední dotaz.... Nemáte někdo představu, jaký je doporučený / maximální utahovací moment na ty závitovky M6, co koukaj z kontaktů?

Díky
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Diablo1st »

Pokiaľ sa nemýlim malo by to byť 4-6 Nm.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Dagus »

Jj bylo to myslím tak, mikel určitě poradí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

Marek_Kuřim píše:Děkuji všem za tipy a rady.

Asi poslední dotaz.... Nemáte někdo představu, jaký je doporučený / maximální utahovací moment na ty závitovky M6, co koukaj z kontaktů?

Díky
Jestli je to dost utáhlé,poznáš podle úbytku napětí pří zátěži.Odebírej 50A a na Bms uvidíš rozdíly.Co moc utíká s rozumem dotáhnout.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od mopadzi »

za předpokladu že máš BMS zkalibrovanou. I jeden delší propoj nalisovanými oky způsobuje větší ubytek a 9.článek ukazuje blbě. vyčistit, odmastit a bacha na delku šroubu
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

mopadzi píše:za předpokladu že máš BMS zkalibrovanou. I jeden delší propoj nalisovanými oky způsobuje větší ubytek a 9.článek ukazuje blbě. vyčistit, odmastit a bacha na delku šroubu
Mám dvě nazáviská zařízení Bms a balancování.Obojí má svoje měření levné z Alíka.Bez zátěže je rozdíl mezi články 0,002V, jsem příjemně překvapený,jak ten levný materiál přesně měří a funguje.Ani nemám čím bych to napětí zkontroloval.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od mopadzi »

i při 50A? 2mV?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

mopadzi píše:i při 50A?
Právě,že ne,tam se projevují ty přechodové odpory.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od mopadzi »

tohle je ještě nenastavená BMS na 230Ah 16S
IMG_8144.PNG
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od Franta2776 »

mopadzi píše:tohle je ještě nenastavená BMS na 230Ah 16S
IMG_8144.PNG
To já mám při 50A rozdíly cca 0.03V.Jak to přijelo jsem to poskládal a nechce se mi to rozdělávat:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení

Příspěvek od mopadzi »

No je dobre ze ti to neva. O nic nejde. V podstatě je to moje obsese
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV