Přednostní spínání zátěže
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Přednostní spínání zátěže
Ahoj,
Fve nahřívám vodu (plynule SSR). Ve chvíli kdy se bojler odpojí termostatem chci aby se pripojila aku kamna (ci jina odporova zatez).
Nevim zda by fungovalo prednostni rele, nebot na vystupu ssr se nic nedeje pokud nejsou prebytky a pokud ano, tak jsou je to pulsni.
Slo by to udělat tripolohovym prepinacem, ale chci to automatizovat dle stavu termostatu bojleru.
Jakekoliv prepinadlo by ale muselo snimat napetovy nebo proudovy stav za termostatem bojleru, nemylim se?
Co si od toho slibuji je, ze usetrim za koupi 3x SSR.
Fve nahřívám vodu (plynule SSR). Ve chvíli kdy se bojler odpojí termostatem chci aby se pripojila aku kamna (ci jina odporova zatez).
Nevim zda by fungovalo prednostni rele, nebot na vystupu ssr se nic nedeje pokud nejsou prebytky a pokud ano, tak jsou je to pulsni.
Slo by to udělat tripolohovym prepinacem, ale chci to automatizovat dle stavu termostatu bojleru.
Jakekoliv prepinadlo by ale muselo snimat napetovy nebo proudovy stav za termostatem bojleru, nemylim se?
Co si od toho slibuji je, ze usetrim za koupi 3x SSR.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: ned úno 17, 2013 8:47 pm
Re: Přednostní spínání zátěže
A nesel by do bojleru zastrcit svuj termostat (nebo cidlo elektronickeho termostatu), ktery by ovladal stykac nebo dvojici stykacu, ktera by smerovala vykonovou cestu mezi bojlerem a druhou zatezi? S tim, ze puvodni termostat by beze zmeny zajistoval bezpecnost puvodniho obvodu bojleru. Prednostni rele bych si k SSR davat netroufl, rozhodovaci velicinou preci musi byt teplota vody, nikoli proud obvodem
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Přednostní spínání zátěže
Osobně to řeším tak, že mám v boileru dodatečné čidlo na to přepínání a termostat v boileru používám jenom jako havarijní.
Pochopitelně termostat v boileru musí být nastavený na vyšší teplotu, než je teplota přepínání.
Pochopitelně termostat v boileru musí být nastavený na vyšší teplotu, než je teplota přepínání.
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: Přednostní spínání zátěže
ted si stim tady hraju ... arduino, jedno/dve cidla na snimani proudu, kousek programku, relatko. muzes tomu davat ruzny podminky. tohle je asi hodne jednoducha uloha, kdyz clovek vi jak. pokud to ovsem nema stat 130 korun, to se nevejdes.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Přednostní spínání zátěže
Takže čidlo teploty v bojleru, kdy při dosažení teploty vypne a zapne jiný obvod? Čili termostat a dvě relé, bojler NC a sekundární zátěž NO?greatlama píše:Osobně to řeším tak, že mám v boileru dodatečné čidlo na to přepínání a termostat v boileru používám jenom jako havarijní.
Pochopitelně termostat v boileru musí být nastavený na vyšší teplotu, než je teplota přepínání.
Pokud by se stalo, že by obě zátěže byly sepnuté najednou, tak je po SSR.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přednostní spínání zátěže
Do bojleru dát přepínací termostat který zvládne 16A. Po nahřátí bojleru termostat odpojí spirálu a pošle 3 kontaktem na další zátěž, kamna, přímotop atd. arduino je zbytečnost.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přednostní spínání zátěže
jj chce to sehnat bojlerový termostat s přepínacím kontaktem a vyměnit ho. Přesně takto mám zapojené 2 bojlery za sebou. Nejdříve se nahřeje ten první a po vypnutí / přepnutí termostatu to pošle napájení do druhého.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přednostní spínání zátěže
Mohol by som poprosiť o fotky, ako to máte spravené a link na použitý termostat? Či sa treba spýtať výrobcu bojlera?Majkl píše:jj chce to sehnat bojlerový termostat s přepínacím kontaktem a vyměnit ho. Přesně takto mám zapojené 2 bojlery za sebou. Nejdříve se nahřeje ten první a po vypnutí / přepnutí termostatu to pošle napájení do druhého.
Ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Přednostní spínání zátěže
Můžete dát odkaz na nějaký konkrétní výrobek? Díky
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přednostní spínání zátěže
10 sec Google "kapilár termostat bojlerový"
https://www.dilynakotle.cz/tg-termostat ... da_z13245/
V popisu to není, ale na fotce je vidět, že má 3 kontakty. Ty co jsou čistě spínací mají jen 2.
Ještě malůvka
https://www.dilynakotle.cz/tg-termostat ... da_z13245/
V popisu to není, ale na fotce je vidět, že má 3 kontakty. Ty co jsou čistě spínací mají jen 2.
Ještě malůvka
- Přílohy
-
- prepinani.jpg (17.49 KiB) Zobrazeno 1064 x
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přednostní spínání zátěže
Těch termostatů je hafo, co třeba se podívat do sběrného dvora. Nebo zde http://obchod.eximus.cz/kapilarni-termo ... takt-5629i musí se vycházet z toho jakou má bojler jímku. Toto přepínání jde použít i u velkého bojleru který má 2 tělesa nahoře a dole. Nejdříve se ohřívá jen horní část aby bylo dosaženo teploty vody potřebné pro domácnost a potom se přepne na spodní těleso kde může být nastavená i větší teplota než ne nahoře. Jakmile by se teplota horní části vody odběrem snížila tak termostat opět zapne horní těleso. Je jasné že jímka pro horní těleso musí být umístěna také ve středu bojleru.
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přednostní spínání zátěže
ještě zde se dají koupit levné termostaty, po osobní zkušenosti mohu jen doporučit
https://mhejret.cz/kategorie/termostaty-do-bojleru/
pán posílá promptně
https://mhejret.cz/kategorie/termostaty-do-bojleru/
pán posílá promptně
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
od boreg » » v Plánované elektrárny
Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
- 7 Odpovědi
- 1382 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od boreg
-
-
-
Přednostní proudové relé - priorita spotřebičů
od mypower.cz » » v Spotřebiče v (polo)ostrovních systémech
Přednostní proudové relé - priorita spotřebičů
- 37 Odpovědi
- 6300 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
-
- 1 Odpovědi
- 1551 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
od Ondrej » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Multiplus ii overload chyba i bez zátěže
- 1 Odpovědi
- 495 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
-
EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?
od petrd » » v EP Solar
EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?
- 17 Odpovědi
- 1737 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrd
-