jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
To máš okolo max 2kW na výstupu je rozdíl kW a kVA a ty potřebuješ pokrýt i tu jalovou složku + ztráty měniče.To je jeden výkonný spotřebič+běžný odběr baráku a potom ten měnič přepne na síť.Pokud budeš mít třeba vodárnu,tak ti s jiným výkonným spotřebičem spolehlivě baterii přetíží nebo sušička na prádlo bere 3,5kW.To se u přepíná a nebude dlouho fungovat,stejně tak baterie.On můj 5,5kVA měnič potahuje chvílemi i 160A to je 8kW on netahá z baterie kontinuelně,ale podle toho jak potřebuje.ZdZ píše:podle mě max 1/2CFranta2776 píše:A jakým proudem je podle tebe rozumné tu baterku nabíjet a vybíjet??
Ty měniče fungujítak,že při poklesu napětí baterie přepíná na síť a větší zátěž bateri její napětí nemilosrdně sráží dolů.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
sušička s TČ bere jen 500-700W, pračka do 2kW, myčka taky - to se dá provozovat postupně + permanentní odběr baráku 1kW, takhle bych byl spokojen úplně maximálně, už ani nepotřebuju 6kW jak jsem plánoval původně
čerpadlo 1,5kW a varnou desku 7kW bych na to nedával, to nemá cenu, tady se nevyplatí drahá baterka a silnej měnič, je to opět o ekonomie
možná bych připojil troubu a kuch. spotřebiče jako robot, gril, waflovač atp.
osobně jsem schopnej si souběhy ohlídat a poučená osoba taky, navíc máš magic switch (X x dvoupólovej přepínač na 230V), kterej by přepnul kuchyň natvrdo na DS, kdyby bylo třeba nutně při tom prát nebo něco a druhej switch kterej přepne i pračku a sušičku na DS , ale to je defakto stav nouze
fakt mi nedělá problém postupně troubovat, pak prát, pak mejt, pak sušit, když jsem doma a když nejsem doma tak stejně se jen vypere a u umeje nádobí a to klidně i postupně, navíc si udělám dálkové spouštění silových spotřebičů, takže se to samo zapne i vypne podle světelných podmínek
takže bych měl 3kW měnič, 5kW nabíječ baterií a mohl bych dát i větší baterku, když bych ušetřil za all in bednu
čerpadlo 1,5kW a varnou desku 7kW bych na to nedával, to nemá cenu, tady se nevyplatí drahá baterka a silnej měnič, je to opět o ekonomie
možná bych připojil troubu a kuch. spotřebiče jako robot, gril, waflovač atp.
osobně jsem schopnej si souběhy ohlídat a poučená osoba taky, navíc máš magic switch (X x dvoupólovej přepínač na 230V), kterej by přepnul kuchyň natvrdo na DS, kdyby bylo třeba nutně při tom prát nebo něco a druhej switch kterej přepne i pračku a sušičku na DS , ale to je defakto stav nouze
fakt mi nedělá problém postupně troubovat, pak prát, pak mejt, pak sušit, když jsem doma a když nejsem doma tak stejně se jen vypere a u umeje nádobí a to klidně i postupně, navíc si udělám dálkové spouštění silových spotřebičů, takže se to samo zapne i vypne podle světelných podmínek
takže bych měl 3kW měnič, 5kW nabíječ baterií a mohl bych dát i větší baterku, když bych ušetřil za all in bednu
Naposledy upravil(a) ZdZ dne sob úno 19, 2022 2:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Sušička s tepelným čerpadlem bere ,když se kompresor rozbíhá do protitlaku 3,5kW tahá 70-80A z baterie..Podívej se na moje vlákno já mám ekonomiku velice dobře spočítanou a mě se baterie vyplatí a ještě zbyde.Návratnost celé elektrárny cca 6 let a jede mi na to celej barák včetně indukce, trouby, 2 praček,sušičky,bazénu 45m3 a na léto přijde doplnit 2x klima, pokud si do té doby nepořídím elektromobil a návratnost ještě zrychlí:))).ZdZ píše:sušička s TČ bere jen 500-700W, pračka do 2kW, myčka taky - to se dá provozovat postupně + permanentní odběr baráku 1kW, takhle bych byl spokojen úplně maximálně, už ani nepotřebuju 6kW jak jsem plánoval původně
čerpadlo 1,5kW a varnou desku 7kW bych na to nedával, to nemá cenu, tady se nevyplatí drahá baterka a silnej měnič, je to opět o ekonomie
možná bych připojil troubu a kuch. spotřebiče jako robot, gril, waflovač atp.
osobně jsem schopnej si souběhy ohlídat a poučená osoba taky, navíc máš magic switch (3 pólovej přepínač na 230V), kterej by přepnul kuchyň natvrdo na DS, kdyby bylo třeba nutně při tom prát nebo něco a druhej switch kterej přepne i pračku a sušičku na DS , ale to je defakto stav nouze
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
ale ty 3,5kW to je jen chvilka, pak už to bere málo
no a jaktože máš návratnost za 6 let, když to je pro ostatní nesplnitelné scifi to fakt nechápu, to bych pak klidně i investoval
no a jaktože máš návratnost za 6 let, když to je pro ostatní nesplnitelné scifi to fakt nechápu, to bych pak klidně i investoval
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Já jsem nakupoval ve správnou dobu na správných místech, neznačkové věci.ZdZ píše:ale ty 3,5kW to je jen chvilka, pak už to bere málo
no a jaktože máš návratnost za 6 let, když to je pro ostatní nesplnitelné scifi to fakt nechápu, to bych pak klidně i investoval
Nemám tam napsaný 33kW bazarových gelových baterii.Dal jsem za ně 1500kč/ks ve šrotu dostanu za každou 1300kč třeba za 2 roky se bude ve šrotu platit za baterie 25kč za kg a to na nich ještě vydělám:))))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
tak to je pak jiná, takže bez baterií zadarmo bys návratnost vlastně neměl
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Měl mám ještě lifepo4 z Alíka 260Ah za 1500USD.Do nich vychází uložení 1kWh okolo 1kč.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
a co kvalita stojí to za to nebo ne ? oproti místním z eshopuFranta2776 píše:Měl mám ještě lifepo4 z Alíka 260Ah za 1500USD.Do nich vychází uložení 1kWh okolo 1kč.
a jaká to je "značka" nebo označení, mrknu na to
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Výrobce Catl samozřejmě mě čínský obchodník odrbal na kapacitě.Dostal jsem od alika 300USD slevu,takže nakonec spokojenost.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
a nemáš odkaz, nějak to tam nemůžu najít
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Ten odkaz už není,ale kluci tady z fóra nedávno tady dávali odkaz na 200Ah v tom pevnějším modrém obalu za cca 2000USD měřili i kapacitu hledej.
Jinak v prosinci a lednu je cca 30hodin/měsičně slunečního svitu a to nestihneš vyprat atd:)))Když svítí je většina lidí v práci.
Jinak v prosinci a lednu je cca 30hodin/měsičně slunečního svitu a to nestihneš vyprat atd:)))Když svítí je většina lidí v práci.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
za 2000 USD 200Ah s rizikem že to bude bůchví co ani snad nemá cenu, to se moc neušetří
díval jsem se na vlákno o aliexpresu a docela mě to zklamalo to je lepší koupit tady od mivy, ten snad bude mít seriózní články
pračka se zapne sama, pomocí dálkovýho ovládánání homemade jinak by to nešlo
díval jsem se na vlákno o aliexpresu a docela mě to zklamalo to je lepší koupit tady od mivy, ten snad bude mít seriózní články
pračka se zapne sama, pomocí dálkovýho ovládánání homemade jinak by to nešlo
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Ono to je jednoduchý.Buď se ti bude shodovat doba výroby s dobou spotřeby nebo tu energii musíš uskladnit.Jinak zůstane na střeše a celá investice nemá návratnost.Uskladnění v baterii dnes stojí
Cca 2kč.Z DS minimálně 4.5Kč/kWh
Cca 2kč.Z DS minimálně 4.5Kč/kWh
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
proto taky řeším pračku myčku sušičku na dálkové ovládání, ráno nebo večer naložíš a zadáš v jakým pořadí budou pracovat, příde mrak, pauzne se, mrak odejte pustí se, jestli netopí tak ať jede z DS, když topí tak počkej, jednoduchý algoritmus
přídeš domu, není dokonáno, tak buď počkáš do dalšího dne, nebo to necháš natvrdo dojet z DS
přídeš domu, není dokonáno, tak buď počkáš do dalšího dne, nebo to necháš natvrdo dojet z DS
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Pár dní pod mrakem a bude to na rozvod:))budete otroci systému
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
proč otroci, chceš prát, mejt nebo sušit a nezajímá tě jestli svítí, nebo nesvítí, tak prostě zmářkneš červenej čudlík = per bez ohledu na počasí a zapneš konkrétní stroj no a on pojede z DS, když nebude svítit
nebudu přece tejden čekat na sluníčko, abych umyl nádobí nebo vypral
v tomhle problém nevidím, mít tlačítko vedle pračky navíc který zmáčkenš jednou za dva až čtyři dny je snad o ničem
a ten okruh kde budou pověšený nonstop spotřebiče neřešíš, ten se bude přepínat automaticky na ds když dojdou baterky
nebudu přece tejden čekat na sluníčko, abych umyl nádobí nebo vypral
v tomhle problém nevidím, mít tlačítko vedle pračky navíc který zmáčkenš jednou za dva až čtyři dny je snad o ničem
a ten okruh kde budou pověšený nonstop spotřebiče neřešíš, ten se bude přepínat automaticky na ds když dojdou baterky
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Tady máš levný baterky i s testem na zlatém podnosu od zkušeného solárníka.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3414
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Teď na ně mají akci ještě jeden den:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
jenže věřit tomu, že opravdu z činy dorazí co jsem objednal, našel jsem přízpěvky, kde lidi naříkají, že jim dorazilo něco jinýho než objednali, že nesedí kapacity atp.
teď se dívám, že na ali je 200Ah za 33.000,- po slevě, prej s dopravou, tak jestli nekecají, u nás to vyjde o 20 tis dráž a to je pekelnej rozdíl, jestli je i kvalita stejná
a jak je to teď s dph a clem, když to mají na ali za 1500 usd tak kolik to bude stát ve finále po doručení ? by se pak jeden nedivil
teď se dívám, že na ali je 200Ah za 33.000,- po slevě, prej s dopravou, tak jestli nekecají, u nás to vyjde o 20 tis dráž a to je pekelnej rozdíl, jestli je i kvalita stejná
a jak je to teď s dph a clem, když to mají na ali za 1500 usd tak kolik to bude stát ve finále po doručení ? by se pak jeden nedivil
Naposledy upravil(a) ZdZ dne sob úno 19, 2022 6:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Pokiaľ angličtina nie je problém skús si pozrieť toto video: https://www.youtube.com/watch?v=EYqemUdIo08
Alebo toto https://www.youtube.com/watch?v=nlqmZbT1nM8&t=121s a jeho stránky https://off-grid-garage.com/batteries/
Títo páni objednávali z alibaby a dávajú tam svoje skúsenosti. Možno ti to pomôže.
Alebo toto https://www.youtube.com/watch?v=nlqmZbT1nM8&t=121s a jeho stránky https://off-grid-garage.com/batteries/
Títo páni objednávali z alibaby a dávajú tam svoje skúsenosti. Možno ti to pomôže.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
- 7 Odpovědi
- 939 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TheCreezo
-
-
- 3 Odpovědi
- 940 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PepanV
-
- 5 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 1 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od palck
-
- 4 Odpovědi
- 1144 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mr.Marcel