ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Proč je druhý měnič napojen na L1 stejně jako první,má být na L3 ? U obou máš tedy mód SBU jo?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Děkuji za upozornění, je to chyba ve výkresu. Druhý měnič je připojený na L3. Oba měniče jsou v SBU. Nemají zatím ani společnou baterii, každý má svoji.marko250 píše:Proč je druhý měnič napojen na L1 stejně jako první,má být na L3 ? U obou máš tedy mód SBU jo?
Nespínají bypasy současně. Ty měniče nejedou v paralelním režimu. Každý sám za sebe. Nechápu jak k tomu může docházet, nedává to žádnou logiku.Přece se nemůže vracet bypasem EE do DS. Jiné spojení tam není. Ty bypasy se spínají současně?
Jediné, co mě napadá, je že měnič pokud má na vstupu přítomné napětí z DS, tak si sleduje fázi, aby vyráběl také vefázi. Ale to by přece neměl být spoj na přetok, tam bych očekával nějaký optočlen do CPU... druhý důvod mě napadl, že by to mohla být zvýšená impedance na N pólu a šlo by to nějak přes sdružené napětí... ale v tom čase přetoku jely oba měniče v BAT módu, takže jakoby DS nebyla připojená.
Podle grafu z DS z porálu energetických dat k tomu včera došlo 2x, max 30W, přikládám ho do příspěvku. V tom prvním čase od 15-18h šla na tento měnič jen pračka, a ve večerních hodinách sušička. Na tento měnič ( pozn. co je z 3. fáze ) mám jen spotřebiče typu pračka, sušička, myčka, sporák. Nic víc. Ve večerním čase už FV nedodávaly energii, měnič jel jen z baterie - a dodal do sítě přetok!!!
V sumáru včera došlo k dodávce celkem 140Wh.
Na tom prvním, co je z fáze 1 je zbytek domácnosti.
První měnič provozuju od minulého roku, nikdy nebyl přetok, je to měnič Easun iSolar SMV 3KW 24V Plus, ten druhý měnič jsem připojil tento víkend, je to měnič MPP Solar PIP3024MSX. Měl jsem za to, že jsou hardwarově zcela totožné.
Tento přetok přisuzuji tomu MPP Solar měniči....
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Sporák je připojený jen na 1f?
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Je slyšet odpojení /připojení relé bypasu? Není v domě spotřebič co může poslat do DS?Zkus tu pračku na okruhu prvního měniče a sleduj co bude na grafu.Samozřejmě s vyplým na L3.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Sporák mám plynový, trouba je elektrická, cca 2,2kWPawel píše:Sporák je připojený jen na 1f?
V případě, že jsou oba měniče v Bat modu, tak k DS není připojené nic, jen vstupuje do měničů, ale neodebírá se.marko250 píše:Je slyšet odpojení /připojení relé bypasu? Není v domě spotřebič co může poslat do DS?Zkus tu pračku na okruhu prvního měniče a sleduj co bude na grafu.Samozřejmě s vyplým na L3.
V časech kdy došlo k přetokům, relé samo slyšet nebylo, bypass nenastal. Měnič je v Bat modu už asi 48h, no od soboty co jsem k němu připojil panely.
Prostě, nedává mi tam nic logiku čím by k tomu došlo. relé je relé, na jednom polu má ds a na druhým má fve, nemám teda schéma měniče abych si to nějak vyhodnotil. Asi by se hodilo, ale našel jsem jen na hybridy od axpertu, ne na tento ostrov.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Mělo by to být oddělené přes bypass relé. Zkusil bych
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Ok, taky mě toto napadlo, zkusím to v nejbližším čase.rva píše:Mělo by to být oddělené přes bypass relé. Zkusil bych
1. vypnout DS a změřit, jestli na vstupu do axpertu rovněž vymizí napětí.
2. Obvykle je možné zvolit výstupní napětí - změnil bych ho z 230 V na 220 V. Jestli bude nějaká změna.
Našel jsem servisní manuál, je tam bohužel jen blokový diagram.
edit: přikládám nové schéma, původní bylo k jinému měniči
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: ostrovní systém s napojením do distribuční sítě
Blokové schéma
- Přílohy
-
- axp_sch_jpg.jpg (39.88 KiB) Zobrazeno 688 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1526 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
Nejvýhodnější distribuční sazba k (polo)ostrovní FVE
od skybor » » v Ekonomika solárních systémů
Nejvýhodnější distribuční sazba k (polo)ostrovní FVE
- 21 Odpovědi
- 1454 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
-
-
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
od jfoltyn67 » » v Hybridní elektrárny
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
- 2 Odpovědi
- 839 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 33 Odpovědi
- 2653 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petromil
-
- 7 Odpovědi
- 820 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01