Zapojenie 3 menicov

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
v7servis
Příspěvky: 13
Registrován: sob bře 12, 2022 2:35 pm

Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od v7servis »

Ahojte kamarati, idem poziadat o radu. Mam 3 menice 48V/5500W a napajane by boli z jednej LiFepo4 baterie 48V/230Ah.
Moj dotaz znie: mozem ich zapojit tak ako je tu na obrazku
1647187290999.png
, v podstate vystup z kazdeho menica isiel na jednu zvlast fazu L1,L2,L3 (nejde mi o fazovy posuv ale len rozdelenie vykonu na jednotlive fazy ). ide mi o to ci mozem spojit "nulovy " vodic z kazdeho invertora do jedneho bodu ?bez toho aby sa nieco udialo menicom ? Dakujem za kazdy podnet.
Miro.
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od unicast »

Nulovy vodic spojit muzes, to je klasicke zapojeni do hvezdy, jinak to ostatne ani nejde... Cili pokud se umeji sesynchronizovat a poresit f. posuv, tak je to takhle principialne spravne.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od marko250 »

Ta spodní část je v pořádku,té vrchní fakt nerozumím,to jsou výstupy propojené nebo co?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od bol-St »

marko250 píše:
Ta spodní část je v pořádku,té vrchní fakt nerozumím,to jsou výstupy propojené nebo co?
Píše , že jsou na jedné baterii , chybí mu tam nad prostředním měničem tečka v místě křížení těch drátů.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od cipis »

Pokud se ale nebudou fázově posunovat, tak sice spojit může, ale musí nadimenzovat na součet proudů. Tj. společný N bude muset být tlustější než jeden fázový.
unicast píše:
Nulovy vodic spojit muzes, to je klasicke zapojeni do hvezdy, jinak to ostatne ani nejde... Cili pokud se umeji sesynchronizovat a poresit f. posuv, tak je to takhle principialne spravne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od unicast »

Jasne, ale to se tam vyslovene nepise, to treba mit vyresene bude (coz neznamena, ze to nemusi byt nutne resit i v pripade sesynchronizovani, to zalezi na zatezi, treti harmonicka je potvora).
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojenie 3 menicov

Nový příspěvek od cipis »

Pod tou malůvkou lehce naznačuje, že mu o posun nejde, takže jsem usoudil, že to nutně posunuté mít nemusí (kvůli motorům), ale tím pádem musí ten nulák udělat tlustý.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.