Studer Variotrack VT80
Regulátory Studer
- vlkazajac
- R.I.P.
- Příspěvky: 3480
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
- Reputace: 527
Re: Studer Variotrack VT80
Tých 15 - 20 metrov má hodne z nás, málokto má strojovňu hneď v podkroví.
Ja by som to nedramatizoval. Pomery sa menia, panely dražejú, vždy sa dá spočítať optimum ( drôty, istenie, montážny materiál + podiel regulátora k cene toho všetkého ). Veľké prúdy v lete nepotrebujeme, v zime aj tak nič netečie, tak prierezy netreba preháňať.
Ja by som to nedramatizoval. Pomery sa menia, panely dražejú, vždy sa dá spočítať optimum ( drôty, istenie, montážny materiál + podiel regulátora k cene toho všetkého ). Veľké prúdy v lete nepotrebujeme, v zime aj tak nič netečie, tak prierezy netreba preháňať.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
Prud bude rovnaky pri 100V aj 130V, straty samozrejme trosku vacsie pri 100V, ale nic stalo za vacsiu uvahu. Panely si vybral dost neoptimalne, pretoze budes potrebovat 2x VT65 (minimalne), 1x vt80 je na tento setup privela.
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 261
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Studer Variotrack VT80
Při stejném přeneseném výkonu? To asi ne...mgx píše:Prud bude rovnaky pri 100V aj 130V
A nepsal jsi, že proud bude rovnaký? Tak jak mohou být vyšší ztráty při rovnakém proudu?mgx píše:straty samozrejme trosku vacsie pri 100V
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
samozrejme, mas pravdu, zle som sa vyjadril. pri vyssom napati bude nizsi prud kvoli MPPT regulatoru.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát říj 22, 2021 8:27 pm
- Reputace: 0
Re: Studer Variotrack VT80
Jak myslíte, že VT80 je na tento setup moc?? Myslíte moc Wp ze střechy? Co třeba dát dva, na každý string jeden mppt..mgx píše:Prud bude rovnaky pri 100V aj 130V, straty samozrejme trosku vacsie pri 100V, ale nic stalo za vacsiu uvahu. Panely si vybral dost neoptimalne, pretoze budes potrebovat 2x VT65 (minimalne), 1x vt80 je na tento setup privela.
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
@Jarry300 tazko povedat, neviem ani orientaciu, ani sklon. Pri VT80 musis zabezpecit v podstate len 2 veci:
1) napatie nesmie prekrocit 150V (tzn. pri tvojich paneloch 2S6P zapojenie).
2) prud nesmie prekrocit 75A (pri VT80, kuk manual). 6*12A = 72A vychadza.
Sam mam VT80 prepanelovanu (je na nej 10kWp), ale tak ze prud nikdy neprekroci 70A (doteraz bolo max -10C). Je to kvoli tomu ze pole je solarny plot, zo sklonom 90st otoceny na vychod. Takze kludne aj do jednej VT80, ale urob si FV pole tak, aby si mohol jednotlive serie pripajat odpinacmi postupne a postupne dvihat pocet ich zapojeni (4P,5P,6P). Na prude to potom uvidis ci je OK alebo nie.
Tzn. ak po pripojeni 10 panelov pocas teraz jari nepojdes cez 60A, tak by som pripojil aj vsetkych 12. VT80 chces original, alebo klon?
1) napatie nesmie prekrocit 150V (tzn. pri tvojich paneloch 2S6P zapojenie).
2) prud nesmie prekrocit 75A (pri VT80, kuk manual). 6*12A = 72A vychadza.
Sam mam VT80 prepanelovanu (je na nej 10kWp), ale tak ze prud nikdy neprekroci 70A (doteraz bolo max -10C). Je to kvoli tomu ze pole je solarny plot, zo sklonom 90st otoceny na vychod. Takze kludne aj do jednej VT80, ale urob si FV pole tak, aby si mohol jednotlive serie pripajat odpinacmi postupne a postupne dvihat pocet ich zapojeni (4P,5P,6P). Na prude to potom uvidis ci je OK alebo nie.
Tzn. ak po pripojeni 10 panelov pocas teraz jari nepojdes cez 60A, tak by som pripojil aj vsetkych 12. VT80 chces original, alebo klon?
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát říj 22, 2021 8:27 pm
- Reputace: 0
Re: Studer Variotrack VT80
MGX, díky za vyčerpávající odpověď!
Mám AEG450W a ty mají zkratový proud 11,3A což by při 2S6P dělalo max. zkratový 68A. Ještě je nemám na střeše, teď o víkendu si jedu pro druhých šest a pak půjdou na střechu všechny. Tento týden přijde XTMko a nabíječ teprve řeším a chtěl jsem taky Studer, ať je ta sestava trochu k světu. Jen jsem při zjišťování parametrů byl trochu zaskočen, jaký ten nabíječ nakonec zvolit. Ale ta VT80 bude asi ideální nakonec a popřípadě bych dal dvě časem, ať tomu systému trochu odlehčím.
Myslím, že dám originály. Spíš musím dořešit zapojení do rozvaděče a taky bych chtěl zjistit, jestli se to XTMko dá nastavit tak, aby nemělo přetoky. Nebo to udělat jako uplný ostrov s přepínačem sítí. To zapojení teprve musím vymyslet..
Mám AEG450W a ty mají zkratový proud 11,3A což by při 2S6P dělalo max. zkratový 68A. Ještě je nemám na střeše, teď o víkendu si jedu pro druhých šest a pak půjdou na střechu všechny. Tento týden přijde XTMko a nabíječ teprve řeším a chtěl jsem taky Studer, ať je ta sestava trochu k světu. Jen jsem při zjišťování parametrů byl trochu zaskočen, jaký ten nabíječ nakonec zvolit. Ale ta VT80 bude asi ideální nakonec a popřípadě bych dal dvě časem, ať tomu systému trochu odlehčím.
Myslím, že dám originály. Spíš musím dořešit zapojení do rozvaděče a taky bych chtěl zjistit, jestli se to XTMko dá nastavit tak, aby nemělo přetoky. Nebo to udělat jako uplný ostrov s přepínačem sítí. To zapojení teprve musím vymyslet..
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
hm...zaujimave
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát říj 22, 2021 8:27 pm
- Reputace: 0
Re: Studer Variotrack VT80
Ještě se zeptám..
Na kolik se dá reálně nastavit nejvyšší nabíjecí napětí na VT80ce??
Jde mi o to, kolik mám zvolit článků akumulátoru. Zatím mám 14Li-ion a chtěl bych rozšířit na 16článků.
Což by bylo 16x třeba 4,15V = 66,4V.
Dá se tak vysoké koncové napětí nastavit na VT80??
Na kolik se dá reálně nastavit nejvyšší nabíjecí napětí na VT80ce??
Jde mi o to, kolik mám zvolit článků akumulátoru. Zatím mám 14Li-ion a chtěl bych rozšířit na 16článků.
Což by bylo 16x třeba 4,15V = 66,4V.
Dá se tak vysoké koncové napětí nastavit na VT80??
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
- Reputace: 87
Re: Studer Variotrack VT80
Limit je myslím 68 V.
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
potvrdzujem, 68v.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
- Reputace: 87
Re: Studer Variotrack VT80
Mohu se zeptat, odkud čerpáš info, že proud nesmí překročit 75 A? Na stránkách Studeru ve FAQ jasně píší:mgx píše:@Jarry300 tazko povedat, neviem ani orientaciu, ani sklon. Pri VT80 musis zabezpecit v podstate len 2 veci:
1) napatie nesmie prekrocit 150V (tzn. pri tvojich paneloch 2S6P zapojenie).
2) prud nesmie prekrocit 75A (pri VT80, kuk manual). 6*12A = 72A vychadza.
Sam mam VT80 prepanelovanu (je na nej 10kWp), ale tak ze prud nikdy neprekroci 70A (doteraz bolo max -10C). Je to kvoli tomu ze pole je solarny plot, zo sklonom 90st otoceny na vychod. Takze kludne aj do jednej VT80, ale urob si FV pole tak, aby si mohol jednotlive serie pripajat odpinacmi postupne a postupne dvihat pocet ich zapojeni (4P,5P,6P). Na prude to potom uvidis ci je OK alebo nie.
Tzn. ak po pripojeni 10 panelov pocas teraz jari nepojdes cez 60A, tak by som pripojil aj vsetkych 12. VT80 chces original, alebo klon?
In terms of power, several strings are usually connected in parallel. Each string connected in parallel should be composed of the same number of modules of the same type. The number of strings connected in parallel will determine the solar charging current. The VT has a current limit: 65 Amps for VT-65 and 80 Amps for VT-80. This will be the maximum current that the VT is able to take from the solar array towards the battery. If the number of strings in parallel is increased, the VT will reach its maximum charging current quicker and even when solar irradiation is lower. This will also mean that there would be a bigger potential of energy that will not be used when the solar irradiation is high. As soon as the voltage limit is respected, the solar power to be installed depends on the dimensioning of the installation. Thus, it is possible to oversize the solar power to maximize the solar production, even if this means an increase of potential solar energy not used.
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
manual, strana 13.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
- Reputace: 87
Re: Studer Variotrack VT80
Ano, to je maximální proud, který zvládne VT zpracovat. Kde je tam napsáno, že je to maximální proud, který je povoleno do něj pouštět?
Protože na webu Studeru píší něco zcela jiného. https://www.studer-innotec.com/media/do ... wer-vt.pdf
Protože na webu Studeru píší něco zcela jiného. https://www.studer-innotec.com/media/do ... wer-vt.pdf
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
nie, nepisu, len to nespravne chapes. tych 80A je na strane baterky. Tzn. 80A*50V(48V) je maximum, ktore z jedneho VTcka80 vytlacis. Ak neveris, napis do studer-u.
- redcrown
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer Variotrack VT80
já bych to napsal asi takhle:
VT80 je schopen dobíjet do DC sběrnice proud max. 80A, ale dle výše citované informace od výrobce je možné přepanelovat PV generátor. Na straně panelů tedy může být výrazně větší výkon, který VT80 ovšem nezpracuje.
VT80 je schopen dobíjet do DC sběrnice proud max. 80A, ale dle výše citované informace od výrobce je možné přepanelovat PV generátor. Na straně panelů tedy může být výrazně větší výkon, který VT80 ovšem nezpracuje.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
dnuka su poistky 125A/80V 1ks alebo 4x30A/80V, takze toto je zo strany HW. Sam mam na 1ks VT80 10kw pole, ale tak, ze prud na vstupe 70A nepresiahne. Ci to MPPT prezije ak by tam bolo 100A je otazka skor na vyrobcu, FAQ by som sa neriadil.
- redcrown
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer Variotrack VT80
Pojistka s tím přeci nemá nic společného, nebo? Přeci jde o to, kolik ten regulátor zpracuje proudu straně baterky. Za mě je informace od výrobce celkem jasná a úplně nechápu, proč bychom se tím neměli řídit. Proč myslíš, že výrobce uvádí nesprávné informace? Není to přeci informace z kdejakého fóra nebo facebooku, píše to přímo výrobce.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- mgx
- Příspěvky: 510
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 99
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer Variotrack VT80
Pozri, zapoj si 100A na vstupe a uvidis co to bude robit . Ja som tuto odvahu nemal.
- rottenkiwi
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Reputace: 286
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Studer Variotrack VT80
Mam svoj MPPT a davam tam bezne 40 - 45 A na fazu, ale ak tam dam kratkodobo 65 A
tak sa nic nestane, a mam dokopy 65 + 65 + 65 A. FET-y su dim. na 180 - 230 A pri 25 *C tCase.
Zalezi na teplote FET-ov a ripple current kondov, ci to vydrzia.
A poistka, to je taka vec, ze 125 A prehori pri 100 - 130 A, ale napr. Victron
poistky 100 A prehoria po par min. az na 220 - 250 A.
Ak to dokazete uchladit na 25 *C / nezaujima ma ako / tak nie je problem HW ale SW tam pustit viac.
tak sa nic nestane, a mam dokopy 65 + 65 + 65 A. FET-y su dim. na 180 - 230 A pri 25 *C tCase.
Zalezi na teplote FET-ov a ripple current kondov, ci to vydrzia.
A poistka, to je taka vec, ze 125 A prehori pri 100 - 130 A, ale napr. Victron
poistky 100 A prehoria po par min. az na 220 - 250 A.
Ak to dokazete uchladit na 25 *C / nezaujima ma ako / tak nie je problem HW ale SW tam pustit viac.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 306 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Frenky
-
-
P: Studer XTM 4000-48, VarioTrack, LiFePO4 200Ah, Batrium
P: Studer XTM 4000-48, VarioTrack, LiFePO4 200Ah, Batrium
- 11 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Drakos
-
-
- 0 Odpovědi
- 566 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 1 Odpovědi
- 1091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od BattWolf
Kdo je online