Stringy z 2 druhů panelů

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Stringy z 2 druhů panelů

Příspěvek od bokser01 »

Mám 3 stringy

2x string složený z 4ks 200wp panelů
1x string na východ složený z 4ks 150wp panelů.
Tyto 3 serie jsou v DC rozvaděči paralelně k sobě.
No pozoruji že mi panely na východ zastropují výkon celé FVE většinou kolem 10h dosáhnu hodnoty kolem 1400w a tu následně držím do cca 13:30h.
Jde nějak oddělit string ze slabších panelů? Třeba diodou?
Celé mi to přijde že se to nechová jako 2,2kwp ale jako 1,8kwp dle slabších panelů.
Panely mají totožné napětí VOC i nominál liší se jen proudem.
Díky za tipy
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Stringy z 2 druhů panelů

Příspěvek od Soban »

Pokud ty stringy mají stejné napětí tak je nijak neoddělíš, jedině je dát na samostatné regulátory.

Jinak samozřejmě můžeš zkusit odpojit nějaký string a dát tam měřák a měřit proud - možná přijdeš na to kde by mohl být problém, takhle těžko říci.

Jsou v jednotlivých stringách stejné panely?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy z 2 druhů panelů

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše:Pokud ty stringy mají stejné napětí tak je nijak neoddělíš, jedině je dát na samostatné regulátory.

Jinak samozřejmě můžeš zkusit odpojit nějaký string a dát tam měřák a měřit proud - možná přijdeš na to kde by mohl být problém, takhle těžko říci.

Jsou v jednotlivých stringách stejné panely?
Jojo mají stejné napětí stringy všechny 3 a každý string má stejné panely. 2 serie po 4ks 200wp a 1X 4ks po 150wp Ale přijde mi že jsem tím omezil ty 200wp na výkon těch menších.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Stringy z 2 druhů panelů

Příspěvek od Soban »

Určitě mají jinou tu výkonnou křivku a jde o to které se regulátor chytne, takže tam nějaká ztráta bude, ale nemělo by to být takové zlé.

Asi by to chtělo změřit jednotlivé proudy z těch stringů, možná se pak z toho bude dát vydedukovat něco více.

Ale tipuji že prostě nějaké mají vždy menší výkon protože na ně svítí z jiného úhlu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kostěj
Příspěvky: 667
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy z 2 druhů panelů

Příspěvek od Kostěj »

Soban píše:Určitě mají jinou tu výkonnou křivku a jde o to které se regulátor chytne...
Teď jsem se byl podívat, na 5s panelech mám napětí 171V a po vteřině/dvou se na připojeném voltmetru střídá 168-171-174V. Pokud bych připojil současně panely na východ a na jih, a panely na východ měly jen o tři volty vyšší napětí, tak regulátor bude sedět stále na tomto vyšším napětí a panely na jih by vůbec nedodávaly výkon. Některé mppt regulátory umí čas od času projet celou charakteristiku a najít poctivý bod max. výkonu, ale pokud vím, tak to tak běžné není (podívejte se do návodu) a regulátor "ohmatává" jen nejbližší okolí svého pracovního bodu. Prostě je to tak, panely nejsou ani výkonový, ani proudový, ani napěťový zdroj, ta charakteristika není jednoduchá. Pokud chcete vědět, co se v nich děje, nechte zapojený jen jeden string, změřte napětí a proud (odečtěte mppt bod), to samé s druhým stringem a se třetím stringem. A současně si voltmetrem zkontrolujte/zapište, jak široké okolí mppt regulátor prohledává a jak často to dělá. Tohle ideálně pro každou hodinu (a teplotu). Až to budete mít, budete vědět, v čem je problém. Ale čisté řešení to má jen jedno - samostatný mppt vstup pro každý rozdílný string (nebo optimizér po každý panel).
Edit: Nebo ještě snížit napětí vyššího stringu výkonovými diodami - zapojit jich několik do serie.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek