Ahojte chlapi, brácha zjistil, že ho podvedli s tou nóbl baterkou liion za 120k, 7kwh (prakticky využitelnejch 3,6kwh)

Takže když to viděl u mě, jak to maká, tak by chtěl přesedlat na modrý číňánky. Tak, a tady jsem v koncích. Našli jsme nějaký "Victron"-í Shunt - bočník, takže by to umělo číst baterku jako celek. Ale protože bude u bráchy dost blbej přístup pro kontrolní měření článků, chtělo by to BMS, která si bude povídat s tou jeho modrou bedýnkou. Máte někdo jistej tip na spolehlivou konstrukci? Má Victron 5000 bednu, i nabíječku, myslím 250/85.

Objednali jsme 230Ah číňánky, 32 kusů, takže bude mít luxusních 20kwh. Jen tedy nejakou bms, co si bude povidat s victron-ím systemem...

diky za tipy
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS

Příspěvek od marko250 »

Já tedy krom eliminace vadných článků v baterce na té chytrosti nic pozitivního nevidím.Mohl by tady někdo napsat co se získá tou smart komunikací s měničem?Proč by baterka měla řídit systém,od čeho jsou regulátory ,měniče a navrhovatel systému podle potřeby místa zapojení.Jen se prodávají ty samé čínské články v nóbl krabicích s prvním oslovením SMART a cenou na zblití.Je to jako s parkovacím asistentem v autech,dělá to z lidí blbce.Nechci rozpoutat flame,ale mohl by tady někdo se smart baterkou napsat co tedy získal za ty lowe chytrého ?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS

Příspěvek od Diablo1st »

Skús pozrieť Seplos Smart BMS - LINK
Na Victron fóre to pár ľudí má a komunikácia im funguje. Dokonca to má vlastný shunt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS

Příspěvek od ViktorEX »

no to ti reknu ... je to zpetna ochrana pri spatnem článku. ja si to treba hlidam, ale pracuji postupne na sledovani jednotlivych článků. protoze ted jsou ty baterky nove. da se predpokladat, ze treba za 5 roku se jedna splaší a ulítne. v tu chvíli nastupuje BMS s tím, že vidí jeden článek ulítlej a pomocí datové komunikace zabrzdí regulátor nabíjení. to je asi jádro pudla. takže dokud se to náhle nestane, není taková kontrola potřeba.
dá se předpokládat, ze pro victron neco bude. no a ten svůj aparat to musim postupne naucit, to je ale jina pisnicka.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Uživatelský avatar
ViktorEX
Příspěvky: 416
Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm

Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS

Příspěvek od ViktorEX »

Diablo1st píše:Skús pozrieť Seplos Smart BMS - LINK
Na Victron fóre to pár ľudí má a komunikácia im funguje. Dokonca to má vlastný shunt.
diky za tip
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,

14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh

1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS

Příspěvek od kodl69 »

kdo si chce vyhrát, může podobně použít i DYIBMS V4, taky si s victronem rozumí, akorát momentálně se nedají koupit skoro žádný součástky...
To Marko: měl jsem za to, že si s baterkama hraješ už dost dlouho na to, abys nutnost řízení nabíjení od BMS pochopil.
jenom pro ukázku, starý baterky, kde jeden článek má cca o 1/3 menší kapacitu:
Snímek obrazovky pořízený 2022-03-31 03-04-42.png
Tady skutečně nepomůže balancování 2A, když se nabíjí 40A, jediný dvě řešení jsou ubrat na nabíjecím proudu/napětí, nebo prostě ten akupack odpojit, pokud jich je v systému víc. Ale odpojení je nouzový řešení...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.