Uzemnění panelů

Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
bokser01
Příspěvky: 1551
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Uzemnění panelů

Nový příspěvek od bokser01 »

Zdravím všechny nadšence fotovoltaiky ;)

Mám na vás dotaz... Mám 8 panelů na pergole a pak 8 na střeše... Nemáme hromosvod tak můj dotaz zní jak co nejvíce zredukovat riziko blesku? Napadlo mě každou konstrukci panelů propojit 16mm2 drátem a svést to do země... Jenže tady nastává další problém a to je zemní odpor... Viděl jsem zemnící tyče ale nemám jak měřit odpor... Ale každopádně si myslím že je furt lepší mít horší zem ale panely zemněné než je tam mít bez zemnění... Děkuji všem za typy..

Bohužel hromosvod na barák zatím není v plánu protože máme starou střechu co ještě je schopná provozu a hromosvod plánujeme až při kompletní výměně střechy. Samozřejmostí je i přepěťová ochrana kterou mám již v provozu.

Děkuji
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od sindyk »

Nechal bych to tak, jak to je. Přepěťovka na vstupu regulátoru řeší, když bouchne "někde vedle", nebo do toho hromosvodu, který tam není. Pokud bouchne přímo do střechy, tak panely a měnič bude to poslední, co bude potřeba řešit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Adrianb
Příspěvky: 231
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od Adrianb »

hromozvod nemám, mám 26 panelov 2s 13p tj stringy po 70V nepospojované, neuzemnené... zatiaľ neriešim. A asi ani nebudem
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

Dovolím si navázat na téma uzemnění.
Řeším umístění panelů na plechové střeše (falcovaný plech). Střecha není moje (SVJ). Všechno "od panelů dolů" mám připravené, chybí mi pouze FV pole. Nepodařilo se mi najít nikoho, kdo by mi správně (v souladu s normami) namontoval pouze konstrukci s panelama na střechu a dal mi k tomu potřebné štemply kvůli pojišťovně, SVJ, atd. Na střeše je hromosvod, na půdě však není žádný bod pro samostatné uzemnění. Představa natažení samostatného uzemnění z rozvaděče v přízemí je nereálná.
Takže mě napadlo (abych se minimalizoval rizika spojená s uzemněním, bleskem, bezpečnými vzdálenostmi apod.), že bych na střechu umístil flexibilní FV panely, co se normálně montují na karavany. Kovová konstrukce se chytne ke střeše a na ni přišroubuju ty panely podobně jako klasické. Takže by nic kovového nikde "nečouhalo" a tím by se nemuselo zemnit.

- dražší, ale měl bych "klid v duši", že je to bezpečné.
- menší životnost
+ flexibilní panely jsou lehčí, konstrukce by se mohla uchytit jen na falcech
+ kdyby měl snad někdy nějaký panel vlivem extrémního větru uletět, padající laminátový kus udělá méně škody než hliníkoskleněná plotna

Na střeše mám "dočasně" položené dva Solyndra panely, celkem 400Wp, které zemnit též nemusím. Sehnat však stejné na rozšíření je už dneska taky nereálné.
Přemýšlím správně nebo je to nesmysl? Díky za názory.
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od ladik »

Ja bych rekl, ze tam je zasadni problem:
- strecha ma hromosvod jak jsi psal
- hromosvod je urcite pripojeny k te plechove strese
- konstrukce panelu bude tedy taky spojena se strechou, tezko tam muzes udelat odizolovanou konstrukci
Bude to hodne tezke. Pokud je to jak pisu urcite neprizemnovat v dome !!!
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

Ale ty panely jsou nevodivě spojené s konstrukcí, která bude těmi panely zcela zakrytá.
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od cipis »

Ty panely ale předpokládají položení celou plochou, ne jen na konstrukci. Vždyť to nevydrží žádný sníh ... Jakou máš sněhovou oblast?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od ladik »

spacek píše:
Ale ty panely jsou nevodivě spojené s konstrukcí, která bude těmi panely zcela zakrytá.
Bohuzel to nevodive spojeni ti nepomuze, musis byt od nekovovych veci spojenych s hromosvodem vzdalen min 50cm, coz tezko u teto konstrukce dosahnes. Ale spravnou vzdalenost ti musi vypocitat hromosvodar, takze drevena konstrukce, tak 50cm nad strechou a musi byt zaroven kryta hromosvodem, takze nejspise budes davat vyse i ten. BOHUZEL.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od cipis »

No hlavně jsou ty vybrané panely absolutně k prdu, když se mají nalepit na střechu ...
Tím, že si vybere plastové panely, tak si ale stejně nepomůže, přesně, jak píšeš ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od Dagus »

Plastové panely? Každopádně v nich je měď, každopádně k nim vedou kabely, takže rozhodně nejsou plastové. Pokud to bude plastová atrapa a plastová atrapa kabelu, tak asi ok. Jinak normálně konstrukce a na vstupu pod střechu přepěťovou ochranu T1. Nechápu, že tohle ti nikdo není schopen namontovat, jestli ty si nevymýšlím izolované panely, když to reálně nelze udělat.

Nebo udělat HVI hromosvod.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

Díky za rady, takže je to slepá ulička...
Tedy - namontovat správně konstrukci ke střeše (odstupy, ...), nezemnit k hromosvodu ani jinam a na vstupu přepěťovka T1.
Je to tak správně?
Zatím mám toto provizorium:
Obrázek
http://thingspeak.cz/strecha3.jpg
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

Teď mi došlo, že konstrukce i panely uzemněné k hromosvodu budou už z podstaty... Takže jen přepěťovka a nic víc?
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od Dagus »

Ano je to jediné možné řešení u plechové střechy, pokud nechceš jít do HVI hromosvodu. Všechno poctivě spojit, nechat změřit zda je hromosvod funkční a hned za vstup kombibox s patřičnou přepěťovkou a pojistkami.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
spacek
Příspěvky: 63
Registrován: stř říj 29, 2014 3:10 pm

Re: Uzemnění panelů

Nový příspěvek od spacek »

Díky!
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek