Hadex mps3kva zkusenosti
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: čtv pro 26, 2019 7:58 am
Hadex mps3kva zkusenosti
Ahoj,
mam dotaz ma nekdo zkusenost s timto menicem ?
https://hadex.cz/g508c-kombinovany-meni ... ator-mppt/
Odesel mi muj full sinusovy menic(1200W) a tak zvazuji upgrade na totok, ale nevim jeslti je to dobry napad.
Dik
Karel Peran - Nunak
mam dotaz ma nekdo zkusenost s timto menicem ?
https://hadex.cz/g508c-kombinovany-meni ... ator-mppt/
Odesel mi muj full sinusovy menic(1200W) a tak zvazuji upgrade na totok, ale nevim jeslti je to dobry napad.
Dik
Karel Peran - Nunak
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Ahoj.Tento měnič je zde notoricky známý pod názvem Axpert.Je toho mnoho variací.Na 24V jsem s ním byl velice spokojen.Měl jsem EAsun, jeden z klonů axperta.Teď na 48V v něm nepoužívám solární regulátor, ale jinak funguje výborně.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: čtv pro 26, 2019 7:58 am
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Dekuji. Ja si to myslel ze to je klon axperta. A cena je v pohode nebo se da sehnat jeste levneji ?fugas píše:Ahoj.Tento měnič je zde notoricky známý pod názvem Axpert.Je toho mnoho variací.Na 24V jsem s ním byl velice spokojen.Měl jsem EAsun, jeden z klonů axperta.Teď na 48V v něm nepoužívám solární regulátor, ale jinak funguje výborně.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
U Číňana se sežene o pár stovek levněji.Ale tady ho máš se standartní zárukou.Ta cena je myslím dost slušná.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2874
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Já tedy začínám a jdu hned na 48V.Není to stagnace 24V??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Jako všechno je to otázkou priorit.Když potřebuješ tahat 4kw z měniče tak je to jasný.Jinak ale zase hromada věcí je dělaná na 24VDC a dá se tak provozovat rovnou bez konverze.Když já jsem začínal, byly třeba pro mě obrovskou výhodou už jenom pitomý průmyslový žárovky na 24V se standartním závitem do objímky.
Jinak je to jenom o tom proudu a o možnostech osazení panely.
Jinak je to jenom o tom proudu a o možnostech osazení panely.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv kvě 27, 2021 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: čtv pro 26, 2019 7:58 am
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Ja uz mam vse (spotrebice) na 24v i baterky 24V proto 24V. Nicmene jak odejdou baterie, prejdu na 48V take.Franta2776 píše:Já tedy začínám a jdu hned na 48V.Není to stagnace 24V??
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Ahoj,
máte v provozu někdo tento měnič MPS3KVA-24 https://www.hadex.cz/g508c-kombinovany- ... ator-mppt/ nemá přetoky? a co spotřeba. Díky
máte v provozu někdo tento měnič MPS3KVA-24 https://www.hadex.cz/g508c-kombinovany- ... ator-mppt/ nemá přetoky? a co spotřeba. Díky
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: čtv pro 26, 2019 7:58 am
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Ahoj mam ho v provozu v ostrovnim rezimu. Pretoky netusim bo je to opravdu ostrov(nemam pripojku). Co se tyce spotreby vzhledem k tomu ze jedu jenom na baterie, tak relativne v pohode pri provozu na baterie radove 10 - 30w.leoshavla píše:Ahoj,
máte v provozu někdo tento měnič MPS3KVA-24 https://www.hadex.cz/g508c-kombinovany- ... ator-mppt/ nemá přetoky? a co spotřeba. Díky
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Mám prosím dotaz, jestli by někdo nevěděl, k čemu je na bokuMPS3kVA 3000W Hadex nebo EASUN ta dírka COM. Je to funkční a popř. dá se na něco využít? Třeby na modul wifi nebo do PC. Děkuji, mpcz, 12jul2022
-
- Příspěvky: 3740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Hadex mps3kva zkusenosti
Normální komunikační rozhraní RS232 někdo to používá a má na to připojené nějaké PC co čte data a dělá grafy atd....
K provozu to není potřeba, vše jde nastavit přes LCD.
Pokud jsi to nepotřeboval doteď tak to asi nepotřebuješ.
K provozu to není potřeba, vše jde nastavit přes LCD.
Pokud jsi to nepotřeboval doteď tak to asi nepotřebuješ.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 25 Odpovědi
- 2033 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
- 2 Odpovědi
- 704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 4 Odpovědi
- 821 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Goorath
-
- 4 Odpovědi
- 586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hurvayz
-
-
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
od kybos » » v Automatizace, měření, statistiky
Zkušenosti s elektroměrem DDS-1Y-M
- 6 Odpovědi
- 974 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-