Malá FVE 3,6kWp

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
prog
Příspěvky: 31
Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm

Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od prog »

Mám RD s TZ 5kW vytápěný tepelným čerpadlem vzduch-voda Panasonic Aquarea 5kW split. Roční spotřeba z DS je cca 5MWh. Z toho asi polovinu sežere čerpadlo a polovinu ostatní spotřeba domácnosti. Připojení na DS je 3x25A.
Kvůli úspoře, částečné nezávislosti a zájmu o obor plánuji postavit svépomocí malou FVE z následujících komponent, bez dotací, ideálně bez formalit s ČEZem. Prosím o zhodnocení a návrhy na zlepšení.
  • 8x450Wp panel Canadian Solar CS3W-450MS v zapojení 2s4p, tedy Voc = 98,2V a Vmp stringu 82,2V
  • Montáž na plochou střechu orientovanou od jihu 20 stupňů směrem na západ pomocí Renusol FS10, 2 panely vedle sebe ve 4 řadách za sebou, sklon 10 stupňů (dost u nás fouká).
  • Střídač Voltronic Axpert King 5Kw 48V 5000-48 zapojený na jednu fázi, kam bych nějak smysluplně přeházel vhodné spotřebiče a také 2,5 kW 230V topnou patronu v bojleru Dražice OKC 250 NTR/HP, kterou bych spínal pro vytěžování. Bojler běžně ohřívá výměníkem TČ.
  • Baterie 48V 100Ah LiFePO4 baterie POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST LP16-48100
S kabelama a konektorama mi to vychází cca na 124 tis. Odhadovaná roční výroba je 3,6 kWh, odhadované využití 2,7 kWh, při mé aktuální ceně elektřiny je to asi 14 tis. roční úspory a návratnost kolem 9 let, takže to bude spíš koníček :D

O čem mám pochybnosti je poměrně vysoký proud kabelama ze střechy, daný nižším vstupním napětím MPPT v Kingovi. Od Kinga II mě odradily rozporuplné recenze a o jiném ostrovním měniči s přícucem bez přetoků nevím.

Kinga už mám objednaného, za 17 tis. jsem z Itálie neodolal. Zbytek (a vlastně i ten měnič) rád upravím na vaše doporučení.
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od soami »

Těsně by šlo i 3s3p - pokud se vejdou - s nějakou ztrátou na vedení by to do 145V bylo. Baterii bych zvětšil. Pokud nejste přes den doma, zůstane to na střeše. Pokud tedy nespotřebujete 200l horké vody denně.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od marko250 »

100Ah baterka= 50A z/do ní=2500W ,na ten výkon panelů a měniče potřebujete 200Ah min.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
prog
Příspěvky: 31
Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm

Re: Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od prog »

soami píše:Těsně by šlo i 3s3p - pokud se vejdou - s nějakou ztrátou na vedení by to do 145V bylo. Baterii bych zvětšil. Pokud nejste přes den doma, zůstane to na střeše. Pokud tedy nespotřebujete 200l horké vody denně.
Díky za připomínku, 3s je beze ztrát teoreticky Voc 147V a při mrazivém slunném dnu to může opět teoreticky být i víc, ale nevím, jaká je praxe. Nerad bych, aby mi to kvůli tomu padalo. Na druhou stranu vyšší napětí by se dost hodilo.

Jinak býváme doma skoro pořád, ale může se to do budoucna změnit.
prog
Příspěvky: 31
Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm

Re: Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od prog »

marko250 píše:100Ah baterka= 50A z/do ní=2500W ,na ten výkon panelů a měniče potřebujete 200Ah min.
Díky za podnět. Podle datasheetu to má maximální nabíjecí i vybíjecí proud 100A, i když doporučený nabíjecí je 20A a chápu, že ten maximální by se jí asi dlouhodobě nelíbil.
Rád bych vzal 200Ah, ale to je dalších 50 tis. a tím se dostávám mimo rozpočet. Má smysl zkoušet třeba 4x 12V 200Ah trakční lead carbon, nebo je to blbost?
kuli
Příspěvky: 456
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá FVE 3,6kWp

Příspěvek od kuli »

S tými batériami si daj od marka250 poradiť, mne tiež dobre poradil a dobre, že som ho poslúchol.
Budeš mať pol dňa mraky a budeš prepínať na DS.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek