Ahoj,
provozuji Fve, většinou v hybridním režimu. Je to 3f.
Chci do toho zakomponovat Victron Multiplus tak, aby byl připojen na jedné fázi mezi DS a stávajícím měničem, kdy bude přetok z Fve používat na dobíjení svých baterií. V případě nutnosti odběru zase dodá energii z baterií. V případě vybití baterií, jede vše na DS.
Je toho Multiplus schopný? Neznám Victron a nedokážu to vyčíst. Díky
provozuji Fve, většinou v hybridním režimu. Je to 3f.
Chci do toho zakomponovat Victron Multiplus tak, aby byl připojen na jedné fázi mezi DS a stávajícím měničem, kdy bude přetok z Fve používat na dobíjení svých baterií. V případě nutnosti odběru zase dodá energii z baterií. V případě vybití baterií, jede vše na DS.
Je toho Multiplus schopný? Neznám Victron a nedokážu to vyčíst. Díky
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Victron AC coupling
Ak je DS alebo iny zdroj 180 - 250 so stabilnou 49.9 Hz frekvenciou
pripojeny na IN Multi II / Quattro, tak ak ma baterky a nie je horuci alebo pretazeny
max. vystupnym prudom, tak dodava energiu na vystup AC OUT,
potom este dokaze zobrat 16 / 50 / 100 A zo vstupu a pripojit 13,22,34,43,65 A
a dat dokopy naapr. 100 + 65 A na danej faze.
AK je na AC OUT pripojeny zdroj 180 - 250, s menitelnou frekvenciou,
tak Multi II / Quattro dodava svoj vykon + vykon menica, na ktory su napojene
panely, napr. 5 - 30 kW Fronius, a ked su baterky plne, tak Multi II / Quattro
zvysi frekvenciu na 52 Hz a tym oznami Froniusu, ze dost a Fornius prestane dodavat.
Ergo, to zavisi, ci ten menic v hybridnej FVE dokaze nejako komunikovat s Multi II / Quattro.
Precitat vsetko v manualoch k FVE + manualoch k Multi II / Quattro + AC coupling menic.
pripojeny na IN Multi II / Quattro, tak ak ma baterky a nie je horuci alebo pretazeny
max. vystupnym prudom, tak dodava energiu na vystup AC OUT,
potom este dokaze zobrat 16 / 50 / 100 A zo vstupu a pripojit 13,22,34,43,65 A
a dat dokopy naapr. 100 + 65 A na danej faze.
AK je na AC OUT pripojeny zdroj 180 - 250, s menitelnou frekvenciou,
tak Multi II / Quattro dodava svoj vykon + vykon menica, na ktory su napojene
panely, napr. 5 - 30 kW Fronius, a ked su baterky plne, tak Multi II / Quattro
zvysi frekvenciu na 52 Hz a tym oznami Froniusu, ze dost a Fornius prestane dodavat.
Ergo, to zavisi, ci ten menic v hybridnej FVE dokaze nejako komunikovat s Multi II / Quattro.
Precitat vsetko v manualoch k FVE + manualoch k Multi II / Quattro + AC coupling menic.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron AC coupling
Ak bude on-grid na AC-in treba dokúpiť smart meter na meranie toku energie. Potom vie Multi nabíjať batérie. Ak by bol on-grid na ac-out strane ťažko povedať, či bude on-grid fungovať pri výpadku DS.
Ale v princípe by nemal byť problém.
Ale v princípe by nemal byť problém.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Victron AC coupling
Mam dojem, ze vymyslis rovnak na trojity ohybak. Jak v teto konfiguraci MP pozna ze je pretok a ne dodavka? Ceho chces vlastne dosahnout? Proc nedobijis hlavni baterie? A proc chces dobijet jine pres zbytecne dvojitou konverzi s mnohem vetsi ztratou?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 398 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování
od IvoFrank » » v Victron
Victron / Fronius Ac Coupling dotaz na chování
- 11 Odpovědi
- 2001 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 7 Odpovědi
- 968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oseldusan
-
- 8 Odpovědi
- 636 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SeaOtter
-
- 7 Odpovědi
- 3674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69