Victron multipuls Virtual Switch
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 2627
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Victron multipuls Virtual Switch
No četl jsem to po sobě pozdě, multiplus by měl nejprve zesynchronizovat sinusoidu a potom přepnout. Ne nafázovat. Ale předpokládám že to je stený modul měniče ale jiná funkce. Takže se mi to nějak pomotalo.
já to mám pokud si pamatuji na dedicated ignore AC input jde ot zinvertovat funkčně zaškrtávacím políčkem, takže to políčko odladit- přepnout na VS option tam nic nenastavuji, do not ingore (vzhledem k tomu zaškrtávacímu políčku na Usage)
První řádek, neinoruj AC input 650W 0 sekund
druhý řádek návrat když je spotřeba menší než (nastavit o něco vyšší spúotřebu než je motor v běhu) minuty nastavit asi do 1
baterii v ráměčku asi moc neporadím, mám NiCd
Edit: baterie se nastaví na záložce Inverter Edit: opravuji, takže v rámečku se přepíná na DS pokud je napětí baterie nižší než xxxx za sekund xxx
Musel jsem si ten VE Configure pro orientaci nainstalovat, sám jsem to nastavil umne před několika lety, odpojil převodník MK2 a zapomněl podrobnosti. Proto se omlouvám předem za chaos, ale mám to co nejjednodušeji, záložku s Off On nemám, nechápu, moc složité.
já to mám pokud si pamatuji na dedicated ignore AC input jde ot zinvertovat funkčně zaškrtávacím políčkem, takže to políčko odladit- přepnout na VS option tam nic nenastavuji, do not ingore (vzhledem k tomu zaškrtávacímu políčku na Usage)
První řádek, neinoruj AC input 650W 0 sekund
druhý řádek návrat když je spotřeba menší než (nastavit o něco vyšší spúotřebu než je motor v běhu) minuty nastavit asi do 1
baterii v ráměčku asi moc neporadím, mám NiCd
Edit: baterie se nastaví na záložce Inverter Edit: opravuji, takže v rámečku se přepíná na DS pokud je napětí baterie nižší než xxxx za sekund xxx
Musel jsem si ten VE Configure pro orientaci nainstalovat, sám jsem to nastavil umne před několika lety, odpojil převodník MK2 a zapomněl podrobnosti. Proto se omlouvám předem za chaos, ale mám to co nejjednodušeji, záložku s Off On nemám, nechápu, moc složité.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Můžeš být v klidu tak jak to máš nastavené přetoky nehrozí.Opravdu malé přetoky vznikaj při vypnutí VS změně FW 4..
a rěžimu HUB1.Navíc pokud bys měl i režim HUB 1 což při vybalení z krabice nehrozí nejde zapnout bez jiného FW tak nejdůležitější je co ti ukazuje elektroměr.
a rěžimu HUB1.Navíc pokud bys měl i režim HUB 1 což při vybalení z krabice nehrozí nejde zapnout bez jiného FW tak nejdůležitější je co ti ukazuje elektroměr.
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Ahoj,
mám jeden dotaz k použítí f-ce Virtual switch u Multiplusu ve spojení s ignorováním AC vstupu …
Zajímalo by mě jak dlouho Multiplusu trvá (max. doba) než se po požadavku na přepnutí na DS sesynchronizuje a přepne na DS: funkce Virtual Switch -> Ignore AC input pro P > Pmax. Chápu, že závisí na vzájemném časovém posunu sínusovek DS vs. výstup Multiplusu … tedy mě zajímá ten nejhorší případ. Dá se to někde dohledat, zkoušel to někdo, máte někdo zkušenost s výpadky …?
P.S.: Předpokládám, že opačně z DS na ostrovní režim se přepne, samozřejmě po splnění všech podmínek včetně možného nastavení "delay", "ihned", protože jeho výstup bude s DS synchronizovaný.
mám jeden dotaz k použítí f-ce Virtual switch u Multiplusu ve spojení s ignorováním AC vstupu …
Zajímalo by mě jak dlouho Multiplusu trvá (max. doba) než se po požadavku na přepnutí na DS sesynchronizuje a přepne na DS: funkce Virtual Switch -> Ignore AC input pro P > Pmax. Chápu, že závisí na vzájemném časovém posunu sínusovek DS vs. výstup Multiplusu … tedy mě zajímá ten nejhorší případ. Dá se to někde dohledat, zkoušel to někdo, máte někdo zkušenost s výpadky …?
P.S.: Předpokládám, že opačně z DS na ostrovní režim se přepne, samozřejmě po splnění všech podmínek včetně možného nastavení "delay", "ihned", protože jeho výstup bude s DS synchronizovaný.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Dobrý den,
je emožné na Easy Solar II pomocí nějakého asistenta nastavit aby mi v případě podkročení SOC bez výpadku nafázoval a vypínal měnič? Umím si pomocí aux a asistenta nastavit, aby při nízké soc sepnul stykač a přifázoval na síť. Bohužel už ho nedonutím aby vypnul měnič a eliminoval přetoky. Chci pouze aby victron při vybití baterií přepnul na sít, dobíjel baterii ze soláru ale nevyráběl z DC. Při nabití na požadovanou mez může opět přejít do ostrovu. Jednoduše řečeno, nafázovat, sepnout vstupní a výstupní relé a odpojit měnič. Pi nabití zase neopak. Děkuji Honza.
je emožné na Easy Solar II pomocí nějakého asistenta nastavit aby mi v případě podkročení SOC bez výpadku nafázoval a vypínal měnič? Umím si pomocí aux a asistenta nastavit, aby při nízké soc sepnul stykač a přifázoval na síť. Bohužel už ho nedonutím aby vypnul měnič a eliminoval přetoky. Chci pouze aby victron při vybití baterií přepnul na sít, dobíjel baterii ze soláru ale nevyráběl z DC. Při nabití na požadovanou mez může opět přejít do ostrovu. Jednoduše řečeno, nafázovat, sepnout vstupní a výstupní relé a odpojit měnič. Pi nabití zase neopak. Děkuji Honza.
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Nějak přesně nevím, o co se pokoušíš a co už tam máš nastavené.
Ty máš v nastavení zadaný grid code a aktivní ESS režim? Protože jinak ve výchozím režimu to běží jako UPS a když vyrábí, tak stejně neudělá přetok, protože relé mezi ACin a trafem (ACout) není propojené, takže přetok nastat nemůže.
Zapínání vyrábím/ze sítě pak děláš přes "ignore AC input". Když bude DS reálně dostupná a nebude ignore, tak bude v bypassu a ze solaru nabíjet baterie a i když budou baterie plné, přetok neudělá. Když bude SoC nad limitem, tak jen nastavit ignore AC input a začne vyrábět (s rozpojeným ACin-ACout relé, tedy opět bez rizika přetoku)
Ty máš v nastavení zadaný grid code a aktivní ESS režim? Protože jinak ve výchozím režimu to běží jako UPS a když vyrábí, tak stejně neudělá přetok, protože relé mezi ACin a trafem (ACout) není propojené, takže přetok nastat nemůže.
Zapínání vyrábím/ze sítě pak děláš přes "ignore AC input". Když bude DS reálně dostupná a nebude ignore, tak bude v bypassu a ze solaru nabíjet baterie a i když budou baterie plné, přetok neudělá. Když bude SoC nad limitem, tak jen nastavit ignore AC input a začne vyrábět (s rozpojeným ACin-ACout relé, tedy opět bez rizika přetoku)
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Ahoj, potřebival bych to vysvětlit víc do detajlu. Ess jsem tam měl proto, že jsem se pokoušel o hybrid. Jinak používám pouze UPS výstup a při vybití bych potřeboval přepnout na síť bez dodávek. Nemám žadný dc spotřebuč ani AC fronius. Pouze potrěbuji aby to přepínalo bez přetoků připadně při přetížení. Do teď jsem fungoval pouze v ostrově jelikož mám na Victron napojenou pouze jednu fázi v domě a malou spotřebu.
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Tak to je právě o tom, že v hybridním režimu (ESS) to bez přetoku zaručit nejde. Nejde tedy ani pomáhat síti, ani aby síť pomáhala. Vždy buď ostrov nebo DS.
Když to budeš mít bez grid code (bez ESS), tak to bude v UPS režimu.
Tam si pak můžeš nastavit, aby to při dostatečném SoC ignorovalo AC in a při horším ho to neignorovalo, případně stejně tak při přetížení. Tím se to pořeší, že to pojede z baterie+panelů a nebo z DS. Při "neignorovat" AC in to tedy ještě aktivuje nabíječku a začne to z DS dobíjet baterie. Pokud nabíjení z DS nechceš, tak je nejjednodušší nabíječku komplet vypnout. Tohle jde udělat buď rovnou přes ignore AC in virtual switch a nebo pak poskládat z asistentů (general flag + ignore AC in a pár dalších)
Když to budeš mít bez grid code (bez ESS), tak to bude v UPS režimu.
Tam si pak můžeš nastavit, aby to při dostatečném SoC ignorovalo AC in a při horším ho to neignorovalo, případně stejně tak při přetížení. Tím se to pořeší, že to pojede z baterie+panelů a nebo z DS. Při "neignorovat" AC in to tedy ještě aktivuje nabíječku a začne to z DS dobíjet baterie. Pokud nabíjení z DS nechceš, tak je nejjednodušší nabíječku komplet vypnout. Tohle jde udělat buď rovnou přes ignore AC in virtual switch a nebo pak poskládat z asistentů (general flag + ignore AC in a pár dalších)
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
To je předne ono co chci. Funguje to bez vypadku při přepnuti?
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Jo, on přepíná rychle, žádná elektronika si nikdy nestěžovala
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Ještě jeden dotaz, při přepnutí z ostrova na DS první nafázuje než přepne?
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Když tu síť vidí a jen ji "ignoruje", tak je přifázován celou dobu.
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Opravdu je přifázován ? to si nemyslím, k čemu by mu bylo to přifázování dobré pro VS ?mihlit píše:Když tu síť vidí a jen ji "ignoruje", tak je přifázován celou dobu.
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv dub 28, 2022 9:06 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Poslal jsem ti SZ
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron multipuls Virtual Switch
To určitě ne, proč by to dělal, nepotřebuje to pro tu funkci VS.jan.lukac píše:Ještě jeden dotaz, při přepnutí z ostrova na DS první nafázuje než přepne?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Asi protože je to ohleduplné vůči spotřebičům, když dojde k přepnutí. Stejně tak nezapomínat, že to samé trafo se používá pro nabíječku a je také připojeno furt (neumí ho odpojit od ACout a když je ACin a ACout spojeno...)
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
No přiřazován (sladěn s fázi DS podle vstupu) je, ale to neznamená, že je spojen out s in vstupem, jen sleduje vstup.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 663
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Však nikdo netvrdí nic jiného
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Jde AC in odingnorovat i podle napětí baterie, např. při poklesu na 51 V a znova ignorovat při nabití na 54 V nebo jen podle SOC ?mihlit píše: ↑čtv dub 28, 2022 7:44 pmTak to je právě o tom, že v hybridním režimu (ESS) to bez přetoku zaručit nejde. Nejde tedy ani pomáhat síti, ani aby síť pomáhala. Vždy buď ostrov nebo DS.
Když to budeš mít bez grid code (bez ESS), tak to bude v UPS režimu.
Tam si pak můžeš nastavit, aby to při dostatečném SoC ignorovalo AC in a při horším ho to neignorovalo, případně stejně tak při přetížení. Tím se to pořeší, že to pojede z baterie+panelů a nebo z DS. Při "neignorovat" AC in to tedy ještě aktivuje nabíječku a začne to z DS dobíjet baterie. Pokud nabíjení z DS nechceš, tak je nejjednodušší nabíječku komplet vypnout. Tohle jde udělat buď rovnou přes ignore AC in virtual switch a nebo pak poskládat z asistentů (general flag + ignore AC in a pár dalších)
-
- Příspěvky: 3429
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 304
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Victron multipuls Virtual Switch
Nj, kdo zaváhá... ještě ho mám v košíku, ale už nejde objednat
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1635 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od abrams
-
- 1 Odpovědi
- 680 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 1 Odpovědi
- 687 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Frydex
-
- 7 Odpovědi
- 737 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik