Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

No ale pak nechápu datasheet kde se píše příkon 1.5kW a 2x spirála 1.5kW. takže buď je příkon 3kW, nebo se spínají nějak vzlášť? Nebo to jsou 750tky?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

Spirála v levé nádrži (výstup teplé vody) má 1.5kW. V pravé nádrži 1kW. Buď jedou obě- když je studený bojler, nebo jen levá-když se jen dohřívá - to je při provozu přes řídící jednotku bojleru.
Edit- na dohřev jede jen pravá,tj 1kW.
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

Tak Dagusi oprava. Zrovna dnes jsem měnil anody, tak jsem to zrovna proměřil. Platí, že levá patrona je 1.5kW - fotka vlevo, a pravá patrona je 1kW - fotka vpravo.
Při ohřevu na automat jede nejdřív levá 1.5kW a po ohřevu na nastavenou teplotu se přepne na pravou. Takže příkon max 1.5kW, co píše datasheet. Poslední foto je příkon bojleru celkem.
Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
OT- nasazení přírub přes bajonetové šrouby je pěkný oser. Mám vodu ze studny, takže anody vydrží max. 2 roky - i když mám úpravnu vody.

Obrázek Obrázek
Obrázek
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

To jakože se v tom budu co dva roky šťourat a měnit ty spirály? :? Bože tak to nevím jestli mě bude bavit :cry: . Myslel jsem si naivně, že si koupím ten nerezový a na deset let na to po zapojení zapomenu. Je vidět že jsem nezkušený. Že jsem doma elektrikář na plný úvazek jsem nějak přijmul, ale že má být ze mě topenář se mi nelíbí :) z vody mám větší respekt než z eletriky, přecijen tu si myslím "ovládám", ale řešit aby to někde neprotékalo není nic pro mě. Skřípu zubama i když se rosí trubka a všechno musí být izolované. Zkoumat a děsit se po výměně jestli to nezačne někde protékat není nic pro mou duši 8-) .
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

Ne spirály. Magneziové anody. To je běžná věc v každém bojleru. Prostě tvrdá voda reaguje s anodou a CaCO3 se neusazuje na spirálách. Druhá možnost je mít titanové anody, které jsou věčné. Ale v jiném bojleru - Do Aristonu je nedáš.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

A do nějakého plochého ho dám? Jinak diky za info.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
skopec
Příspěvky: 137
Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od skopec »

soami píše: Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
To mne zajímá:) Jako, že připojíš ty spirály napřímo bez té elektroniky, co je kolem?
Jde to nějak lehce?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

Dagus píše:A do nějakého plochého ho dám? Jinak diky za info.
Bojler by musel mít další přírubu na vložení anody. Ta je napájená. Řeší to třeba Dražice. Mají v nabídce i plochý bojler, ale nevím, jestli i pro titanovou anodu. Není to nic levného. Klasická magneziová stojí 2 stovky...
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

skopec píše:
soami píše: Pro FV aktuálně přepojuji na zkoušku na řízené spínání jedné/druhé/obou. Uvidím, jak to bude funkční. V záloze pak řízení přes SSR.
To mne zajímá:) Jako, že připojíš ty spirály napřímo bez té elektroniky, co je kolem?
Jde to nějak lehce?
Spirála je obyčejný odporový drát-fáze, nulák. Pro standardní napětí lze normálně přes elektroniku. Pak je funkční vestavěný termostat. Pro SSR přímo na spirály. Pak 2 Dallasy a vlastní nadřazené řízení.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 558
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od stano22 »

Len doplnim - titanova anoda na drazice vyjde tak 3500kc. Dobry postup je po cca. roku prevadzky skontrolovat horcikovu anodu v zasobniku a ak rychlo "mizne', nainstalovat titanku. Pri cene titanky treba prihliadat na fakt, ze odpada aj servis anody do buducna.
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 318
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Když už tu řešíte anody bojleru, ukázka toho, jak takový bojler vypadá po deseti letech.
Je to Dražická 100. Anoda je nevím z čeho, nechtěla se mi oškrabávat.
Na dně zůstalo několik cm “bordelu”, který bránil použít normální vypouštěcí kohout.
Přílohy
294F83BE-E98D-4D25-B58B-34823A577F53.jpeg
FE66248F-0FB9-4CE2-9B1D-7897B7755E8B.jpeg
3D1B5ECC-CF7B-4D95-8BC5-814622670538.jpeg
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od soami »

Ta anoda tam právě už není... To bude železná tyčka původní anody obalená vodním kamenem. Proto je bojler zarostlý. S hořčíkem vzniká taková mazlanina, která se usazuje na ně bojleru. Při tvrdé vodě to anodu sežere za rok. Je třeba to pravidelně kontrolovat nebo použít titan - jak píše stano22.
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
Příspěvky: 318
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Lokalita: Blansko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Marek_Kuřim »

Dal jsem ty fotky sem spíš proto, aby si všichni s bojlerem uvědomili, že je to zařízení, o které je potřeba se starat.
Domnívám se, že stejně jako já v letech minulých, na to (údržbu a čištění) spousta lidí sere, nebo si to ani neuvědomuje, že je to potřeba. ;)
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
luky
Příspěvky: 897
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od luky »

Pokusím se diskusi o bojlerech uvést na pravou míru (snad se mi to povede):
Anoda tam není kvůli vodnímu kameni, ale jako ochrana té železné nádoby. Když někde praskne smalt, voda by do toho odkrytýho železa udělala díru hned. Takhle jí předhodíme anodu, kterou sežere jako první a železo nechá na pokoji. Jak dlouho ta anoda vydží záleží na složení vody. Třeba já jsem sundal ze zdi bojler, se kterým jsem ten dům před 10ti lety koupil a anoda tam stále byla.
Druhá věc je vodní kámen. Podle tvrdosti vody se vylučuje ve formě nerozpustného kamene. Čím vyšší teplota ohřevu, tím více. To je ta usazenina na dně + na topném tělese. Opět, u mě po 10ti letech byla "hrst". Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od Dagus »

Takže s nerez nádobou se anoda nepoužívá a tento problém odpadá?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
unicast
Příspěvky: 1483
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od unicast »

luky píše:Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od kybos »

Boileru s nerezovou nádobou stačí trocha chlóru ve vodě a mezikrystalická koroze jej zlikviduje dřív než smaltovaný boiler s hořčíkovou anodou.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od kybos »

unicast píše:
luky píše:Proto mají lidé v oblibě Dražice, kde je suchá spirála a tak je ohřívaný povrch tělesa větší - tj. méně to trpí na kámen.
To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.
A kam bys řekl, že se ten nevyužitý zbytek energie ztratí?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od cipis »

Možná žďabec přes tu přírubu a izolaci, ale spíš je ten bojler pomalejší, protože se musí prvně nahřát ten "kyblík" a od něj teprve voda. Ale jinak to má samé plusy, dá se s tím blbnout, aniž by člověk musel furt vypouštět vodu.
Všude mám Dražice a nikdy nic jiného ;-)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1483
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp

Příspěvek od unicast »

kybos píše:
unicast píše: To ale zase znamená nižší účinnost, řekl bych.
A kam bys řekl, že se ten nevyužitý zbytek energie ztratí?
Do okolí toho bojleru. Tam ho vždycky úplně chtít nemusíme.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek