Problém s nastavením Studer VT 80
Regulátory Studer
-
- Příspěvky: 197
- Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Problém s nastavením Studer VT 80
Dobrý den, mám Studer VT 80 + Studer XTM a k tomu RCC 02. Baterie Lion Samsung SDI. Měl jsem nastaveno 57,3V, což je na baterkách 56,85V a zhruba 4,06V na článek. Studer měří víc. Ted jsem to chtěl na léto přestavit na míň, dám na 57V a nic, VT dotlačí baterky znovu na 57,3. Dneska ráno jsem tam dal 56,6V a zase nic....znovu to vystoupilo na 57,3V. To napětí je v pohodě, ale proč to nejde přestavit??? Nikdy mi to nedělalo....když jsem přestavil hodnoty, tak to reagovalo hned. Není tam nějaký zámek? Nebo něco? Děkuji.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Urob komplet reset VT-80 a potom skús znova nastaviť.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 197
- Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Ted jsem mimo, ale při posledním nastavování XTM jsem něco přestavoval, myslím, že nabíjecí proud, dal jsem to na max. protože jsem koupil výkonnejší centrálu, zkoušel jsem to, možná jsem něco přestavil, nejsem v tom přeborník, fakt jen uživatel se základními znalostmi co potřebuje energii, kde není....Hausbot..Na co se mám teda v nastavení XTM podívat? Moc děkuji.
-
- Příspěvky: 197
- Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Ano, asi to tak bylo, snížil jsem nabíjecí napětí v XTM a už VT reaguje ihned, při snížení nabíjecího napětí ihned omezuje dobíjení ....kde prosím najdu tu synchronizaci? Bude to tím. Je tam strašně moc položek k nastavení, ta synchronizace je v nastavení VT, nebo v XTM? Já fakt nejsem v tom přeborník....Moc děkuji.beethowen píše:Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
-
- Příspěvky: 260
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Je to v nastavení VT-SAKO píše:Ano, asi to tak bylo, snížil jsem nabíjecí napětí v XTM a už VT reaguje ihned, při snížení nabíjecího napětí ihned omezuje dobíjení ....kde prosím najdu tu synchronizaci? Bude to tím. Je tam strašně moc položek k nastavení, ta synchronizace je v nastavení VT, nebo v XTM? Já fakt nejsem v tom přeborník....Moc děkuji.beethowen píše:Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
- par. 10037 na NO
Potom se bude baterie nabíjet dle hodnot nastavených ve VT ! Pozor na výrobní nastavení ve VT, upravit k dané baterii. Hlavně absorbci 10009 a floating 10005.
-
- Příspěvky: 197
- Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: ned led 09, 2022 11:08 am
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Ak pouzijem par. 10037 na NO a mam viac kusov VT. Zostanu medzi sebou zosynchronizovane, alebo musim kazdy konfigurovat zvlast? Dik za odppoved.milhaus píše: Je to v nastavení VT-
- par. 10037 na NO
Potom se bude baterie nabíjet dle hodnot nastavených ve VT ! Pozor na výrobní nastavení ve VT, upravit k dané baterii. Hlavně absorbci 10009 a floating 10005.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon říj 03, 2022 8:22 pm
- Bydliště: Kousek
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Pokud nastavujes přes RCC02 tak se to nastaví ve všech zařízeních.yolo80 píše:Ak pouzijem par. 10037 na NO a mam viac kusov VT. Zostanu medzi sebou zosynchronizovane, alebo musim kazdy konfigurovat zvlast? Dik za odppoved.milhaus píše: Je to v nastavení VT-
- par. 10037 na NO
Potom se bude baterie nabíjet dle hodnot nastavených ve VT ! Pozor na výrobní nastavení ve VT, upravit k dané baterii. Hlavně absorbci 10009 a floating 10005.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 1685 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka
-
- 2 Odpovědi
- 289 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Frenky
-
- 17 Odpovědi
- 2659 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od konarlukas@gmail.com
-
- 2 Odpovědi
- 1350 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od para007
-
- 48 Odpovědi
- 2314 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mvis