Volt Polska sinus PRO-2500w
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Volt Polska sinus PRO-2500w
Dobrý den pánové, jdu s dotazem k tomuto měniči. Známý si někde sehnal panely,baterky si koupil po poradě se svým sousedem, regl jsem mu sehnal, pozapojoval a včera mě poprosil jestli bych nesehnal měnič.Nabidl jsem mu svůj, který přes 2 roky sloužil mě v čistém ostrovu, na ds nebyl nikdy, jen na centrále asi před rokem ,abych vyzkoušel ac vstup.Funkční, ale pro dobíjení aku slabý. No,tak si jej včera odnesl se slovy, že si elektriku dělal sám, tak snad tomu rozumí. Večer mi volá a “Pepo, připojil jsem vstup ds, dobrý, zkusil jsem přepnout, dobíjí baterku,tak jsem to dobíjení vypl. Do zasuvky dal vidlicku, fázi na fazi (odvod) a zelenozlutej a modrej zpátky na sběrnici (z které tahal i přívod), najednou to začlo pištět, overload červeně, prásk ,světlo zpod střídače a smrad spáleniny z ventilátoru.....a prej jestli mi to fungovalo ......(ještě mi ho nestihl zaplatit....tak ho mám na stole, koukám už 2 hodiny co to od.... a nic ... nic poškozeného není vidět.Stridac funguje na síť i na baterie nadále dokáže baterie dobíjet ale na výstupech ac je snad 9 a 12 voltů.... výstup jde vypnout, i zapnout pak ukazuje,že na vystupu je 230 no jsou tam výše uvedené hodnoty.... chtěl bych vás poprosit o navedení kde může být problém?
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Mimochodem měnič mu seženu jiný,ale až potom co si předělá (prý to bude dělat elektrikář) rozvaděč a doufám že není členem fóra, protože tohle jsem ještě neviděl.....
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Prostě na výstup připojil DS nebo něco takového.
Takže proměřit ty výstupní tranzistory a jejich buzení.
Podle mě budou ty tranzistory KO.
PS To má být rozvaděč? Hlavně svorkovnice na kterou naflákám žlutozelený s hnědým vodičem, se sekneš hned.....
Takže proměřit ty výstupní tranzistory a jejich buzení.
Podle mě budou ty tranzistory KO.
PS To má být rozvaděč? Hlavně svorkovnice na kterou naflákám žlutozelený s hnědým vodičem, se sekneš hned.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
- Bydliště: Zubří
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
To je profi rozvadec z predvalky ne
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Tak měnič jsem vyděl na vlastní oči.
Po prozkoumání jsme přišli na to že na té řídící desce je malý transformátorek, mezi relátky a u toho jsme našly uhořelou nožičku od toho transformátorku.
Proč uhořela netuším, transformátorek se zdá OK.
Takže majitel ho musí vypájet a skontrolovat desku a k čemu je vlastně připojen, nožička neuhoří jenom tak.....
Po prozkoumání jsme přišli na to že na té řídící desce je malý transformátorek, mezi relátky a u toho jsme našly uhořelou nožičku od toho transformátorku.
Proč uhořela netuším, transformátorek se zdá OK.
Takže majitel ho musí vypájet a skontrolovat desku a k čemu je vlastně připojen, nožička neuhoří jenom tak.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Děkuji mockrát za osobní pomoc. A ano, byla to nožička transformátorku, vyzkoušeno na normální DS a ohňostroj se nekoná. Nožičku jsem připájel novou. Ještě jednou díky a jen pro doplnění, konečně jsem přešel na 48 V. A dovolím si nedoporucit tento měnič CZK 6,909.81 40%OFF | Pure Sine Wave Inverter 12V 24V 48V DC To AC 110V 220V 8000W 12000W Voltage Converter Portable Car Converter Solar LED Inverter
https://a.aliexpress.com/_mNxJwGI
Fungoval dva dny. Nyní řeším s prodejcem.
https://a.aliexpress.com/_mNxJwGI
Fungoval dva dny. Nyní řeším s prodejcem.
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Takže jsi připájel nožičku - opravil a funguje to ok?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: stř bře 29, 2017 8:42 am
- Lokalita: Bruntál
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bruntál
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Přesně
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Volt Polska sinus PRO-2500w
Ještě může být chycený nějaký kontakt relátka přes který šel ten proud, může odejít ten kontakt.
Ale snad to bude OK.
Ale snad to bude OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
od Palo » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
- 7 Odpovědi
- 367 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sindyk
-
-
- 1 Odpovědi
- 394 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rezis
-
-
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
od berounskygrizly » » v Daruji
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
berounskygrizly: Takže měnič poputuje do Aše... - 2 Odpovědi
- 825 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od berounskygrizly
-
-
- 0 Odpovědi
- 889 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Martin P
-
- 65 Odpovědi
- 8588 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty