Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 762
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Všechny novější elektroměry měří přetok. Mám 3f 2 tarifní a krom T1 a T2 mám na displeji i P - přetok. Instalace 2019.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Ano.ACDC píše:Koukne na elměr? Při odečtu?
Dnes přetoky měří snad každý elektronický elektroměr, neměří je jedině ty staré mechanické.
Většinou u měničů co koupíš v CZ by neměl být problém a N vyvedeš drátem do rozvaděče kde je to většinou stejně spojené.ACDC píše: Ten N mne štve. Přece spoustu lidí, nebo dost, má TN-C.
Podle mě je to proto aby tam mohly být proudové ochrany jak na vstupu měniče tak na výstupu, aby náhodou nebyl problém.
Já mám z měniče ty N vedeny samostatně, ale stejně je to v rozvaděči spojeno na N svorkovnici.
Problém to může dělat u měničů co koupíš na internetu a jsou určené pro US protože tam pak není N nebo jak to je ale vlastně dvě fáze mezi kterými je 240 a mezi fází a zemí je 120 a takový se blbě připojuje do naší sítě....
U modelů pro evropu NE!ACDC píše: Že by snímalo proud v nule u jednofáze?
Mají to otestované a jsou to modely pro evropu.ACDC píše: Na co. Brácha má třífáz od ČEZ a montérům to bylo jedno, funguje to.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
A jak se dostanu v menu na tento ukazatel? Nebo se to tam objeví až po nějakém zaznamenaném přetoku? Teď koukám na elměr a celý displej jsou jen čísla spotřeby , T a ukazatel odběru. To horní "patro" nemám. A měnič s tím snímacím trafem by to měl vychytat, i když nějaké waty tam asi prolezou. Jinak dík za tu N odpověď.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
U mě se displeje přepínají samy T1/T2/P teď nevím po jakém čase 5s 10s?
Jinak elektroměry co to nemají ti to přičtou ke spotřebě, pouze ty mechanické přetoky odečítaly a později kolečko mělo západku aby se netočilo obráceně.
Jinak elektroměry co to nemají ti to přičtou ke spotřebě, pouze ty mechanické přetoky odečítaly a později kolečko mělo západku aby se netočilo obráceně.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Tak ať přičtou:)-
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
No až tě za to přičtou mastnou pokutu.......
No není to můj boj a oni na to přijdou když jim nebude sedět dodaná energie s tím co naměří v domácnostech.....
Zažil jsem jak odstavili polovinu vesnice kde měly černé odběry a jim to nesedělo.....
Jejich černé komando + policie ČR a už se stříhaly přípojky......
No není to můj boj a oni na to přijdou když jim nebude sedět dodaná energie s tím co naměří v domácnostech.....
Zažil jsem jak odstavili polovinu vesnice kde měly černé odběry a jim to nesedělo.....
Jejich černé komando + policie ČR a už se stříhaly přípojky......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 7641
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
registry se vyčítají přes IR port, dotyčnej tam přiloží čtečku a vyčte si elměr, těch registrů je tam nohem víc, než si myslíš, jenom je to nezobrazuje na displeji. tady je přehled těch registrů https://onemeter.com/docs/device/obis/ - netvrdím ale, že každej elektroměr má všechny registry, ale když na displeji ukazuje tok energie naopak, tak registr na dodanou energii bude mít jistě. Ale blahoslaveni budiž chudí duchem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Díky za odkaz, tak už vím co znamená to trojčíslí nahoře, je to číslo toho registru co zobrazuje....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Už jsem psal, že můj elměr nemá na displeji místo. Odečet přes opto je asi dost omezen, protože před elměrem mám masku se sklem. Abych mohl snímat LED impulsy, musel jsem použít fotoodpor s předsvícením, jinak to to vůbec nefungovalo. Může si masku sundat, ale čtyři plomby. Z trafačky teď budeme 2x SE, jeden legálně. Že by součtový elměr ČEZ rozlišil pár watů se mi jeví jako blbost.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Odečítá se pomocí IR diody té plast nevadí co je před elektroměrem!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Mám sklo. A co WATTROUTER? Pár jsme jich zapojovali, ale tenkrát mne solar nezajímal.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Ani sklo IR diodě nevadí. Ta má problém pouze se sklem co je v moderních oknech které je pokovené (záleží na provedení).
A co watrouter? Ten přetokům taky nezabrání, ten je pouze zmenšuje a snaží se je omezit a využít u tebe.
A co watrouter? Ten přetokům taky nezabrání, ten je pouze zmenšuje a snaží se je omezit a využít u tebe.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Ve čtvrtek budou u bráchy montovat 4Q, tak budu vyzvídat. Jinak ten proces ohlášení, čili ten jednoduchý. Revize (bazírují na impedanci) a dál? A ještě tento střídač, nějaké zkušenosti: Solární střídač / hybridní měnič VE 5.5KW 48Vbat 500Vsol MPPT
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Před pár měsíci jsem žádal o připojení jako mikrozdroj. Konfigurace viz. Můj popis. Říkal jsem si , zkusím to. A oni to prošlo. Netroškař. Jako mikrozdroj teď připojíš cokoliv. Oni neví z které do které ..... Teď žádosti je víc než můžou zvládnout
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Když koukám na tu žádost, tak ten vzorový projekt tam prostě odešlu? Jinak mohu nakreslit skutečnost (dělal jsem tak trochu projekty)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
A teď po hlubším zkoumání výměna elměru? Nechci toto absolvovat, technikovi se nebude líbit můj M24,8A:(-
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Potřebuješ: revizi, jednopolové schéma a žádost. To je vše. Elektroměr ti měnit nebudou neb je nemají....
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
To schema opajcnu od nich, nebo nakreslím hezky v proficadu sám, jakože tam nemusí být kulaté razítko? Tak to provedu. Taky jsem si uvědomil, že mám namontovaný 4Q analyzátor sítě Merlin a opravdu po otočení MTP ukazuje záporné hodnoty a někde v registrech načítá dodávku. Takže pro kontrolu. Dík za rady
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Stačí takto?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv úno 23, 2012 10:02 pm
- Bydliště: Česká Skalice
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
ahoj můžete mne pomoci s nastavením střídače REVO VM 3,2 -24v . nyní upřednostnuji baterku a nabíjení mám z panelů z jiného regu Tristar. Pri připojení na baterku výrábí energii z baterky ale po vybití se přepne na DS což je v pořádku. Nevím proč při opětovném nabití se nepřepne zpět na baterku a neodepne od sítě. Tušíte ktrý parametr to je? nebo kombinace vícero parametrů?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 22 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 69 Odpovědi
- 4803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
- 7 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 5 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 17 Odpovědi
- 2208 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik