Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Tak mam na zkusenejsi dotaz na spoejni lifepo4 48v paralelne Bylo to tu nekolikrat, vzdycky z toho vyjde, ze ke kazde 48v baterii BMS.
Me by ale zajimala prakticka realizace. Vetsina BMS co se prodava (cina a dalsi klony JBD atd) ma podle me neduh, ze po odpojeni baterie k opetovnemu pripojeni dojde automaticky a pokud se mezitim baterie rozjedou napetim, opetovne spojeni muze byt dost racha.
Mam ted jeden pack winston 100Ah a k tomu BMS od GWL. Tam musim zapojeni akupacku udelat tlacitkem rucne. V tom je ta BMS prima ale ted jsem k dalsimu akupacku 200Ah na Mivvy koupil i 200A BMS a ta ma automatiku a mechanicky stykac Jine s mosfety pak odpojuji bud nabijeni nebo zatez, coz muze byt vyhodnejsi (ta gwl to dela). Vim, ze odpojovat baterii bms neni dobre ale muze se to stat.
Jak to resite? Pokud to resite? Ty BMS co mam, nejsou dogma, muzu to prodat a koupit neco jineho ale co? Da se i ledasco "dobastlit" ale co aby to davalo smysl a bylo to spolehlive?
Me by ale zajimala prakticka realizace. Vetsina BMS co se prodava (cina a dalsi klony JBD atd) ma podle me neduh, ze po odpojeni baterie k opetovnemu pripojeni dojde automaticky a pokud se mezitim baterie rozjedou napetim, opetovne spojeni muze byt dost racha.
Mam ted jeden pack winston 100Ah a k tomu BMS od GWL. Tam musim zapojeni akupacku udelat tlacitkem rucne. V tom je ta BMS prima ale ted jsem k dalsimu akupacku 200Ah na Mivvy koupil i 200A BMS a ta ma automatiku a mechanicky stykac Jine s mosfety pak odpojuji bud nabijeni nebo zatez, coz muze byt vyhodnejsi (ta gwl to dela). Vim, ze odpojovat baterii bms neni dobre ale muze se to stat.
Jak to resite? Pokud to resite? Ty BMS co mam, nejsou dogma, muzu to prodat a koupit neco jineho ale co? Da se i ledasco "dobastlit" ale co aby to davalo smysl a bylo to spolehlive?
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Nevím jestli používáte nějaké automatické odpojování baterek ale co takhle použít jen 4A balancer.
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Ano, GWL BMS ovlada stykace a nova BMS ma taky stykac. Jak mi pomuze 4A balancer v tom, aby se mi baterie nespojili na sebe?Pawel píše:Nevím jestli používáte nějaké automatické odpojování baterek ale co takhle použít jen 4A balancer.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Praveze ta automatika je vyhodna, lebo pripoji odpojeny pack, hned ako je mozne a je predpoklad ze tam nebude tiect az taky vyrovnavaci prud. Inak pokial jedna bateria nie je uplne vybita a druha plne nabita, tak sice vyrovnavaci prud tecie ale nebude to nic destrukcne (radovo max 30-40A pri 200Ah clankoch 16S). Treba si uvedomit ze LiFe ma plochu vybijaciu charakteristiku a napatie 3,3V/clanok moze byt kludne pri 80% SOC ale aj pri 30% SOC, a pokial je uplne vybita tak staci maly prud aby poskocila na 3,3V a podobne aj pokles po nabiti.
Este k tomu prudu. Ak berieme ze 1 clanok ma vnutorny odpor cca 4mO tak 16S je 64mO, kedze su dva packy tak pri transfere enrrgie z packu do packu je to cca 128mO co pri 40A da rozdiel 5V - a to je teoria, v skutocnosti pri prechode z nabijania na vybijanie a naopak je napatovy "skok" vacsi.
Este k tomu prudu. Ak berieme ze 1 clanok ma vnutorny odpor cca 4mO tak 16S je 64mO, kedze su dva packy tak pri transfere enrrgie z packu do packu je to cca 128mO co pri 40A da rozdiel 5V - a to je teoria, v skutocnosti pri prechode z nabijania na vybijanie a naopak je napatovy "skok" vacsi.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Good point. To dává smysl. Asi to moc řeším. Dík
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Prejdite si videa od Andyho - Off grid garage
Riešil to vo viacerých videách a vyrovnávací prúd bol vysoký iba vo fakt extrémnych prípadoch. Inak to bolo do 100A a len na pár sekúnd a hneď išiel prúd dole.
Riešil to vo viacerých videách a vyrovnávací prúd bol vysoký iba vo fakt extrémnych prípadoch. Inak to bolo do 100A a len na pár sekúnd a hneď išiel prúd dole.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
juknu, dikDiablo1st píše:Prejdite si videa od Andyho - Off grid garage
Riešil to vo viacerých videách a vyrovnávací prúd bol vysoký iba vo fakt extrémnych prípadoch. Inak to bolo do 100A a len na pár sekúnd a hneď išiel prúd dole.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Clanok nema 4 mOhmy ale 0.33 mOhmu +- v zavislosti na SOC, teplote, prude in/out.
Takze ak mam 16 x 0.33 mohmov + prepojky a baterka ma 3.00 V per cell
a druha bude mat 3.3 V per cell, a 90 % SOC, a bude nova a dostatone
tvrda, tak to mame 3.3 x 16 - 3 * 16 === 4.8 V
4.8 V pri 16 x 0.0005 ohmov je 4.8 / 0.008 === 600 A.
Takze ak mam 16 x 0.33 mohmov + prepojky a baterka ma 3.00 V per cell
a druha bude mat 3.3 V per cell, a 90 % SOC, a bude nova a dostatone
tvrda, tak to mame 3.3 x 16 - 3 * 16 === 4.8 V
4.8 V pri 16 x 0.0005 ohmov je 4.8 / 0.008 === 600 A.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
mas pravdu, koukam na sve a pisou ≤ 0,4 mΩ. Neco teda udelaj propojky, neco pojistky neco rele ale i tak ted jen jak by ta spicka 600A byla dlouha protoze takovyhle prdy teoreticky muzou byt i pri pripojeni menice pri nabijeni kondenzatoru. u baterek pisou 400A 10s. Uz tu mame dva nazory Jeden tedy bez resenirottenkiwi píše:Clanok nema 4 mOhmy ale 0.33 mOhmu +- v zavislosti na SOC, teplote, prude in/out.
Takze ak mam 16 x 0.33 mohmov + prepojky a baterka ma 3.00 V per cell
a druha bude mat 3.3 V per cell, a 90 % SOC, a bude nova a dostatone
tvrda, tak to mame 3.3 x 16 - 3 * 16 === 4.8 V
4.8 V pri 16 x 0.0005 ohmov je 4.8 / 0.008 === 600 A.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Nějak nechápu nutnost ty baterie od sebe odpojovat.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
https://www.google.com/search?q=lifepo+ ... connection
a citat a pozerat a citat..... / obrazky videa /
Ja mam 3 x paralelne NMC 15 kWh samodomo
a dalej 3 x paralelne LFP 10 kWh samodomo,
za 5 / 8 rokov ziadny problem, bez BMS, staci cez BMV
sledovat mid point deviation a ked pipa, pripojit H4 a dobalancovat
raz za uhorsky rok, pripadne na rele BMV napojit cez SSR
nejaku odporovu zataz / 50 - 500 W /.
a citat a pozerat a citat..... / obrazky videa /
Ja mam 3 x paralelne NMC 15 kWh samodomo
a dalej 3 x paralelne LFP 10 kWh samodomo,
za 5 / 8 rokov ziadny problem, bez BMS, staci cez BMV
sledovat mid point deviation a ked pipa, pripojit H4 a dobalancovat
raz za uhorsky rok, pripadne na rele BMV napojit cez SSR
nejaku odporovu zataz / 50 - 500 W /.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2577
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
ja tu nutnost nemam, krome udrzby. Ale bms, ikdyz by byls jen na sledovani napeti clanku se muze klidne po... a chtel jsem vedet co se pak ma stat. Z videi co jsme zatim videl toho chlapika z garaze to neni nic hrozneho.Pawel píše:Nějak nechápu nutnost ty baterie od sebe odpojovat.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
jj správné uvažování. Stát se to rozhodně může. Mě se takhle odpojila BMS protože odešlo teplotní čidlo (najednou na něm bylo -60°) a měla nastavenou ochranu proti mrazu. Zbytek baterie se mezi tím rozjel proti odpojené sekci o 3V (56 vs 59V). Naštěstí zůstala odpojená, dokud jsem to čidlo manuálně nedisabnul a s tím jsem počkal, až byl rozdíl pod 1V. A taky jsem uvažoval co by se stalo, kdyby se to čidlo vzpamatovalo a BMS znova sepla. Byl jsem toho názoru, že by to asi ta BMS nedala i když se Číňan ve specifikací prsí i odolností proti zkratu..... Takže teplotní čidla už jsou na všech třech vypnutý.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
A ty nemáš na každý akupack pojistku, nebo jistič? Nebo jsi názoru, že nejdřív odejde bms a poté pojistka?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Je tam pojistka 150A, ale vůbec si nejsem jistej, co by šlo jako první.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Zalezi ake su tam FET-y, niekedy nevydrzia 5 min nominalny prud BMS.
https://www.youtube.com/watch?v=fZAbMFLzzIs
https://www.youtube.com/watch?v=fZAbMFLzzIs
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Podívej připojoval jsem lifepo4 a olovo 24V baterky každá jinak nabytá, taky při prvním připojení jsem měl obavy, ale každá má pojistku 125A a olovo je 200Ah a lifepo 120Ah.
Po připojení jaký špičkový proud tekl netuším, měřák zareagoval až na nějakých 50A kdy to během sekundy se ustálilo kolem 20A což je OK, takže jsem to neřešil.
Teď když nějakou odpojím na několik minut (přehazování kabelů, kontrola atd...) a zase ji připnu tak tam špičkově co změří měřák teče 10A které během pár sekund klesne na 2A a do minuty už klešťákem nic nezměřím (rozlišení 0.1A).
Osobně bych to neřešil.
Problém by podle mě mohl nastat pouze v případě kdy bude jedna vybitá a druhá bude zase na maximu a teď by se to připlo, ale aby taková situace nastala to by byla moc velká náhoda a při poruše tam máš pojistku ne?
Po připojení jaký špičkový proud tekl netuším, měřák zareagoval až na nějakých 50A kdy to během sekundy se ustálilo kolem 20A což je OK, takže jsem to neřešil.
Teď když nějakou odpojím na několik minut (přehazování kabelů, kontrola atd...) a zase ji připnu tak tam špičkově co změří měřák teče 10A které během pár sekund klesne na 2A a do minuty už klešťákem nic nezměřím (rozlišení 0.1A).
Osobně bych to neřešil.
Problém by podle mě mohl nastat pouze v případě kdy bude jedna vybitá a druhá bude zase na maximu a teď by se to připlo, ale aby taková situace nastala to by byla moc velká náhoda a při poruše tam máš pojistku ne?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Pojistka ano, ale dá se snad i nastavit max nabíjecí proud v BMS-ce a čas odepnutí v takovém případě.Soban píše:Podívej připojoval jsem lifepo4 a olovo 24V baterky každá jinak nabytá, taky při prvním připojení jsem měl obavy, ale každá má pojistku 125A a olovo je 200Ah a lifepo 120Ah.
Po připojení jaký špičkový proud tekl netuším, měřák zareagoval až na nějakých 50A kdy to během sekundy se ustálilo kolem 20A což je OK, takže jsem to neřešil.
Teď když nějakou odpojím na několik minut (přehazování kabelů, kontrola atd...) a zase ji připnu tak tam špičkově co změří měřák teče 10A které během pár sekund klesne na 2A a do minuty už klešťákem nic nezměřím (rozlišení 0.1A).
Osobně bych to neřešil.
Problém by podle mě mohl nastat pouze v případě kdy bude jedna vybitá a druhá bude zase na maximu a teď by se to připlo, ale aby taková situace nastala to by byla moc velká náhoda a při poruše tam máš pojistku ne?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Jasně že dá, ale otázka je zvládne to ta BMSka, nezblbne to její SW....
Taky si s tím hraji abych to správně nastavil protože už se mi stalo že jak se vybila začala cvakat tím stykačem a manželka byla na nervy když to 5 minut cvakalo co 2s nic se samozřejmě nestalo, ale nesvědčí to tomu stykači.
Takže jsem dal větší čas 5s a větší rozmezí napětí odpojení - připojení celého packu aby se to nemohlo opakovat.
Uvidíme.....
Taky si s tím hraji abych to správně nastavil protože už se mi stalo že jak se vybila začala cvakat tím stykačem a manželka byla na nervy když to 5 minut cvakalo co 2s nic se samozřejmě nestalo, ale nesvědčí to tomu stykači.
Takže jsem dal větší čas 5s a větší rozmezí napětí odpojení - připojení celého packu aby se to nemohlo opakovat.
Uvidíme.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2397
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Přesně tak, taky jsem se s tím vyhrával a zkoušel, správným nastavením s použitím zdroje se dá taky akupack krásné vybalancovat na 0,002V během 2 dnů, tak to dělám i aku Lion na kole a krásně se to srovná.Soban píše:Jasně že dá, ale otázka je zvládne to ta BMSka, nezblbne to její SW....
Taky si s tím hraji abych to správně nastavil protože už se mi stalo že jak se vybila začala cvakat tím stykačem a manželka byla na nervy když to 5 minut cvakalo co 2s nic se samozřejmě nestalo, ale nesvědčí to tomu stykači.
Takže jsem dal větší čas 5s a větší rozmezí napětí odpojení - připojení celého packu aby se to nemohlo opakovat.
Uvidíme.....
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 13 Odpovědi
- 1935 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 19 Odpovědi
- 3164 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od honzamo2
-
-
Přípojnice v rozvaděči pro spojení několika baterií
od Miyuki » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Přípojnice v rozvaděči pro spojení několika baterií
- 7 Odpovědi
- 871 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Miyuki
-
-
- 5 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 30 Odpovědi
- 2955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP