Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od tomas »

Ty Jotta na jakože na 125A mne zklamaly, mají malý přítlak kontaktů, na některých kontaktech kontakt vůbec nebyl, musel jsem je přihnout. Při cca 30A se to začalo tavit:
jotta 125A
jotta 125A
jotta 125A kontakty
jotta 125A kontakty
Tomzn a Geya zatím drží, kontakty mají větší přítlak. Stříbro to ale asi nevidělo u žádného výrobce.
přepinače Tomzn a Geya
přepinače Tomzn a Geya
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od marko250 »

Ty jo, to jsou slušné popáleniny.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od tomas »

Ten prostřední přepínač na fotce Geya má zhášecí komůrky oblouku a kryty na svorky, takže u něj by už tak nehrozilo že ten oblouk přeskočí na kovový kryt rozvaděče jako se stalo zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 1&#p120761
Jo a je na tom logo CE, Tomzn a Geya :-).
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od tomas »

Hlavně přes to dávejte u tří fází pouze fáze, bez nuláku. Tu svorku "N" je možné využít jako signalizační, která signalizuje skutečný stav, protože svorky NC, C, NO signalizují pouze stav relé uvnitř a tedy pouze přítomnost napětí na AR a AN svorkách.
Jako na potvoru se ta svorka označená "N" snad u všech přepínačů při ručním ovládání vypíná jako první.
Přepínat a vypínat nulák je pro spotřebiče nebezpečné.
N kontakt Tomzn
N kontakt Tomzn
N kontakt Geya
N kontakt Geya
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Neo »

tomas píše:
......
Přepínat a vypínat nulák je pro spotřebiče nebezpečné.
Proč by to mělo být nebezpečné.
Není to nebezpečné u sítí TN-C ani u TN-c-s
Příkladem je stolní lampička s jednopólovým vypínačem zapojená do klasické rozdvojky. Klasická rozdvojka má na jedné straně fázi vlevo a na druhé vpravo :) Tam taky jednou vypínáš L1 a na druhé straně rozdvojky N :)
Přesto rozdvojka není v rozporu norem ani u dvouvodičových rozvodů (L1+ PEN) neboli TN-C
Kdo pochopí proč, může dělat elektrikáře :)
++
mihlit
Příspěvky: 663
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od mihlit »

To sis to dost zjednodušil tím, že tam máš jen jeden spotřebič. Tohle ale není vypínač pro lampičku ale celý dům nebo jeho část. Co se asi tak stane, když budeš mít na jednom zásuvkovém okruhu spotřebiče na jedné fázi, v druhém okruhu spotřebiče na druhé fázi a v rozvaděči rozpojíš nulák. Samozřejmě velikost a typ spotřebičů na obou okruzích budou různé. Kolik tam teď ty spotřebiče uvidí napětí? No a proto by se měl nulák vypínat poslední a spínat první.
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Neo »

V rozvaděči pod proudem bych nulák nerozpojoval.
Pokud se vrátím k přepínači sítí. Jestliže čas přepnutí je několik desítek milisekund, tak ta malá mezírka bude zpoždění v mikrosekundách za fází. Velikost napětí bude záviset v jaké části sínusovky či sínusovek to vypneš. Čtyřpolové stykače taky nespínají současně, vždy je jeden kontakt sepnut jako první a jeden poslední.
S osciloskopem si můžeš ověřit že zvýšení napětí nebude dramatické, pokud bude vůbec nějaké.
Nehledej problémy a nebezpečí tam kde nejsou.
PS: pokud ale máš pocit nebezpečí nepoužívej levný čínský výrobek a kup si přepínač sítí třeba od Siemensu :)
++
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Neo »

Používá někdo postupné přepínání spotřebičů, nebo části el. okruhů z FVE na DS podle SOC baterky či jiných kriterií?
Místo 4P přepínače sítí použít 3 x 2P a části el. okruhů ovládat podle potřeby
Nedokážu odhadnout výhody, a zároveň nechci aby systém byl zbytečně složitý.
Má někdo nějaké zkušenosti se stejným nebo podobným zapojením, nějaké rady?
dík
++
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Mam svetla, pocitac, nabijecky atd. pres automaticky prepinac (ne cina, ale cesky vyrobek), aby nevypadla ani pulvlna, dale pak podle napeti s casovacem spinane bojlery(co maji dve spiraly) a v planu je dalsi okruh na zbytek (pracka, mycka atd ).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
sasy
Příspěvky: 53
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od sasy »

Je možné zdělit typ toho přepínače?
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Dagus »

7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Jj, to je on, uz jsem to tu kdysi daval.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Dagus »

No první co je pro mě špatně je jen 16A a navíc ani nevím jakých 16A jestli je to 16A do odporové zátěže, nebo 16A obecně. Třeba na stykačích je to celkem rozdíl v ceně a když vidím, že to přepínají jen relé, tak nevím no.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Neo »

++
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 501
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Lubik »

Pokud se svaří nějaký kontakt relátka tak to skončí minimálně shozením jističů
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5319
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od cipis »

Maji to certifikovane pro rizeni letoveho provozu, tak nemam obavu ...

Jinak ze je to "jen" 16A je relativni. Kolega chce spinat ruzne okruhy, stejne tak ja. A vic jak 500W zatez na tom mit nikdy nebudu. Je to pro spotrebice, ktere sice moc nezerou, ale potrebuji spolehlive a rychle prepnuti. Svetla jsem k tomu prihodil, protoze nic nezerou, ale zase kdyz si chci roznout, tak samozrejme musi svitit. Bojlery se prepinaji automaticky, navic maji dvojite spiraly. No a ten zbytek bude rucne, protoze stejne pracku ci mycku musim zapnout rucne, pripadne s odlozenym startem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jova
Příspěvky: 245
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od jova »

Neo píše:
Používá někdo postupné přepínání spotřebičů, nebo části el. okruhů z FVE na DS podle SOC baterky či jiných kriterií?
Místo 4P přepínače sítí použít 3 x 2P a části el. okruhů ovládat podle potřeby
Nedokážu odhadnout výhody, a zároveň nechci aby systém byl zbytečně složitý.
Má někdo nějaké zkušenosti se stejným nebo podobným zapojením, nějaké rady?
dík
Já něco takového zkouším. Zatím testuju první variantu, odpojování a připojování měniče podle stavu nabití baterek. Horní obvody na spoji postupně přepínají TOMZN spínače, které jsou zapojené jednofázově v okamžiku, když je daná fáze sfázovavaná s frekvencí měniče. V další variantě hodlám měřit proudu v jednotlivých fázích a přepínat podle zátěže z měniče na síť nejzatíženější fázi, aby nedocházelo k přetížení měniče. Tohle přepnutí asi bude muset už být „natvrdo“ na to sfázování tam nebude zřejmě čas, ono to někdy dost dlouho trvá, než si sinusovky na sebe „sednou“.
Přílohy
fázovač.jpg
jidole2
Příspěvky: 3
Registrován: pát led 14, 2022 2:19 pm

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od jidole2 »

Provozoval jsem přepínač TOMNZ asi 2 měsíce. Stále aktivní Source A, na automatiku. Přijel jsem z dovolené a přepínač zuřivě cvakal A - B, A - B.... atd. Odešlo relátko, které spínači říká jestli je na A napětí.

Už před tím, než to odešlo, tak teplota plastu pod zelenou svorkou části A byla výrazně vyšší, než na části B.
A teď přemýšlím, jestli to odešlo kvůli přehřáti v rozvaděči, jestli šlo o výrobní vadu a nebo jestli jsem udělal něco blbě...

Prodejci na Aliexpresu nově uvádí v poznámce toto:

NOTE: The rated voltage of the common and backup power supply must in range 85%-110%, and the current cannot be less than 5A, otherwise the coil will heat up or even spontaneously burn. If your city voltage not stable, please kindly add voltage protectors in system.

V překladu, že napětí musí být v rozmezí 85%-110% hodnoty přepínače. To chápu.
Ale jak mám chápat požadavek na minimální proud 5A ? Mohl by to někdo trochu objasnit?
jova
Příspěvky: 245
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od jova »

Třeba je to myšleno tak, že ta cívka potřebuje pro své přepnutí minimálně proud 5A.
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od Dagus »

To potvrzuje to, že kolega s 500W měničem měl problém ten přepínač přepnout a měnič padal do chyby.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek