Přepínání stringů FVE (DC)
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: pon srp 06, 2018 9:48 am
Přepínání stringů FVE (DC)
Ahoj,
mám doma hybridní instalaci 10 kWp na rovné střeše se sklonem 18 stupňů a přemýšlím o přidání dalších panelů na fasádu (cca 2,7 kWp) kvůli lepší výtěžnosti v zimě, kdy je slunce nízko. Jelikož mám ale už vyčerpán limit mikrozdroje bez licence, musím to řešit manuálním galvanicky odděleným přepínačem, který zajistí, že v 1 okamžik nebude ke střídači propojeném s distribuční soustavou připojeno více než 10 kWp.
Přemýšlím o ručním přepínači sítí 1-0-2 typ HAGER SFT440, který je čtyřpólový 400V 40A AC. Otázka zní, zda ho můžu použít i pro přepínání 3 kWp DC výkonu. Přepínat to budu 2x ročně, tedy léto/zima. Zároveň si to zapojím do kříže tak, aby nevyužitý string byl zapojen do Solar Kerberosu pro ohřev vody, ale to je nepodstatné, důležité je, jestli tento zmíněný přepínač můžu použít na stejnosměrný proud, nebo nikoliv. Případně pokud nemáte tip na alternativní řešení.
Děkuji
mám doma hybridní instalaci 10 kWp na rovné střeše se sklonem 18 stupňů a přemýšlím o přidání dalších panelů na fasádu (cca 2,7 kWp) kvůli lepší výtěžnosti v zimě, kdy je slunce nízko. Jelikož mám ale už vyčerpán limit mikrozdroje bez licence, musím to řešit manuálním galvanicky odděleným přepínačem, který zajistí, že v 1 okamžik nebude ke střídači propojeném s distribuční soustavou připojeno více než 10 kWp.
Přemýšlím o ručním přepínači sítí 1-0-2 typ HAGER SFT440, který je čtyřpólový 400V 40A AC. Otázka zní, zda ho můžu použít i pro přepínání 3 kWp DC výkonu. Přepínat to budu 2x ročně, tedy léto/zima. Zároveň si to zapojím do kříže tak, aby nevyužitý string byl zapojen do Solar Kerberosu pro ohřev vody, ale to je nepodstatné, důležité je, jestli tento zmíněný přepínač můžu použít na stejnosměrný proud, nebo nikoliv. Případně pokud nemáte tip na alternativní řešení.
Děkuji
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stringů FVE (DC)
Podle mě jestli, tak by jsi to musel přepínat v noci nezatížené. Na dc to testované není a tedy by jsi to použít neměl.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přepínání stringů FVE (DC)
Nešlo by lepší použít toto 2x. Na přepnutí 2x za sezonu by to mělo stačit. Jeden vypnout a druhý zapnout a kdykoliv. https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dSfSbjO
-
- Příspěvky: 21
- Registrován: pon srp 06, 2018 9:48 am
Re: Přepínání stringů FVE (DC)
To mě nenapadloDagus píše:Podle mě jestli, tak by jsi to musel přepínat v noci nezatížené. Na dc to testované není a tedy by jsi to použít neměl.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 30 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 8 Odpovědi
- 3123 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 20 Odpovědi
- 3549 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 32 Odpovědi
- 4845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 6 Odpovědi
- 2308 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petekmet