Zdravím, asi to tu už bylo probírané, kdyžtak mě nasměrujte nebo poraďte. Právě jsem ve fázi realizace FVE, panely jsou na střeše a střídač, baterie a rozvaděče v tech. místnosti, Zatím pouze osazené ale bez kabeláže, nepropojené s panely ani rozvodnou skříní. Brzo má přijít někdo, kdo to všechno oživí a propojí. Dotaz zní: Které věci bych si měl ohlídat, abych měl jistotu, že to bude správně udělané a ne zbastlené, jak se občas čtu reakce uživatelů. Za každou radu, fotku, plánek, odkaz na článek apod. budu rád. Díky moc.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Na vámi napsané informace se nedá odpovědět.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Co na to říct....
Na to se nedá odpovědět.....
Prostě hlídat musíš vše......
Na to se nedá odpovědět.....
Prostě hlídat musíš vše......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Požádat někoho komu věříte,znáte o technický dozor.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Tak za prvé: toto fórum je určeno pro amatéry, pro nadšence do FV, kteří si svá zařízení realizují svépomocně, bez využití profesionálních firem a bez dotací. A za druhé, jak už konstatovali přede mnou, odpovědět na vaše otázky je těžké, až nemožné. Co chcete ohlídat, když tomu prd rozumíte? Opít rohlíkem vás můžou kdykoli, kdekoli, na čemkoli. To je realita. Prostě musíte firmě věřit, anebo jít od toho.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Něco se mi nezdá, chceš nám říct, že se nejedná o dotovanou FVE ?
Jinak to řešíš docela brzo, když už to máš skoro hotové.
Jinak to řešíš docela brzo, když už to máš skoro hotové.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pát dub 22, 2022 3:18 pm
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Měl jsem zato, že forum je veřejné pro DIY i běžné uživatele co si nechají FVE udělat. Nikde v pravidlech jsem info o tom, že by bylo forum pouze pro amatéry a nadšence, nenašel. Jinak ta neochota mě překvapuje, protože jsem např. i v jiných forech a skupinách a tam mi lidé úplně normálně poradí, alespoň něco. Zadal jsem tedy jinde a hle už mám několik odpovědí. Pro ty kteří si mysleli, že se nedá odpovědět...
-----------------------------------------------
- pohlídejte si uzemnění panelů - zvláštní svod až k zemi, kde se propojí s uzemňovací soustavou.
- přínosný článek najdete zde https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/20 ... ch-sloupku
- důležitá je vzdálenost od hromosvodu, zastínění (komín, anténa, strom …
- podrobný video tady https://www.youtube.com/watch?v=L015k67YFks
- zeptejte se na použití přepěťových ochran a parametry elektroměru nebo využití wattrouteru, jestli chcete ohřívat bojler.
atd.
----------------------------------------------------
Takže pánové neochotní... jak se říká ...všechno jde kdy se chce.
-----------------------------------------------
- pohlídejte si uzemnění panelů - zvláštní svod až k zemi, kde se propojí s uzemňovací soustavou.
- přínosný článek najdete zde https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/20 ... ch-sloupku
- důležitá je vzdálenost od hromosvodu, zastínění (komín, anténa, strom …
- podrobný video tady https://www.youtube.com/watch?v=L015k67YFks
- zeptejte se na použití přepěťových ochran a parametry elektroměru nebo využití wattrouteru, jestli chcete ohřívat bojler.
atd.
----------------------------------------------------
Takže pánové neochotní... jak se říká ...všechno jde kdy se chce.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
To jsou rady které nic neřeší.
Co chceš řešit když to máš udělané? Propojit to kabelami podle projektu umí i cvičená opice..... pouze musí mít oprávnění.....
Co chceš řešit když to máš udělané? Propojit to kabelami podle projektu umí i cvičená opice..... pouze musí mít oprávnění.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Jak někdo slyší dotace tak vypne mozek.
Doporučuji zaplatil si stavební dozor. Pokud nejsi kolenovrt. Stojí okolo 10k
Měla by se porovnat skutečný stav proti projektu.
Převzít a zaplatit až bude po PPP a revizi a fve bude legálně připojená.
Zkontrolovat deklarovanou a skutečnou výrobu.
Doporučuji zaplatil si stavební dozor. Pokud nejsi kolenovrt. Stojí okolo 10k
Měla by se porovnat skutečný stav proti projektu.
Převzít a zaplatit až bude po PPP a revizi a fve bude legálně připojená.
Zkontrolovat deklarovanou a skutečnou výrobu.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
To jsou velmi přínosné informace panečku, jinak je toto forum pro nadšence ostrovních FVE, což ta tvá jistě není a nebude. Kdybys pořádně četl podmínky, tak to tam najdeš, ale to ty evidentně nechceš a zkoušíš nás.Balkis píše:Měl jsem zato, že forum je veřejné pro DIY i běžné uživatele co si nechají FVE udělat. Nikde v pravidlech jsem info o tom, že by bylo forum pouze pro amatéry a nadšence, nenašel. Jinak ta neochota mě překvapuje, protože jsem např. i v jiných forech a skupinách a tam mi lidé úplně normálně poradí, alespoň něco. Zadal jsem tedy jinde a hle už mám několik odpovědí. Pro ty kteří si mysleli, že se nedá odpovědět...
-----------------------------------------------
- pohlídejte si uzemnění panelů - zvláštní svod až k zemi, kde se propojí s uzemňovací soustavou.
- přínosný článek najdete zde https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/20 ... ch-sloupku
- důležitá je vzdálenost od hromosvodu, zastínění (komín, anténa, strom …
- podrobný video tady https://www.youtube.com/watch?v=L015k67YFks
- zeptejte se na použití přepěťových ochran a parametry elektroměru nebo využití wattrouteru, jestli chcete ohřívat bojler.
atd.
----------------------------------------------------
Takže pánové neochotní... jak se říká ...všechno jde kdy se chce.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1772
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Úplně a totálně zasviněný FB ti nestačí? Tam je asi 333 skupin, kde se brečí a řeší dotační FVE. Už se tam cpou i do skupin svépomocí a předstírají, že si sami postavili 10kWp FVE, ale vlastně neví jak funguje a co by měli reklamovat.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Vážení kolegové, v dotaze úplně na začátku nevidím nikde ani zmínku o dotaci. Takže zvažte, zda by nebylo vhodné, když už ne omluvit se, tak se zcela napřímo zeptat, jestli to s dotací je, nebo ne. A pak teprve případně spustit cirkus.
Renomé našeho fóra úpí...
Renomé našeho fóra úpí...
Naposledy upravil(a) JiříK dne čtv dub 28, 2022 10:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Zdravím. Až ten někdo přijde zapojit to něco, ohlídejte, ať dostane kafe. Víc opravdu ze své pozice, jak je dotaz položen, udělat nemůžete. Přeji Vám, ať to ten někdo udělá k Vaší spokojenosti.Balkis píše:Zdravím, asi to tu už bylo probírané, kdyžtak mě nasměrujte nebo poraďte. Právě jsem ve fázi realizace FVE, panely jsou na střeše a střídač, baterie a rozvaděče v tech. místnosti, Zatím pouze osazené ale bez kabeláže, nepropojené s panely ani rozvodnou skříní. Brzo má přijít někdo, kdo to všechno oživí a propojí. Dotaz zní: Které věci bych si měl ohlídat, abych měl jistotu, že to bude správně udělané a ne zbastlené, jak se občas čtu reakce uživatelů. Za každou radu, fotku, plánek, odkaz na článek apod. budu rád. Díky moc.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Na tohle jedině TDI. A není to na naftu ... Technický dozor investora.
Ten soupis nahoře je trochu na prd. Třeba to uzemnění - tak snad se jede podle projektu a na závěr bude revize, tak tam není třeba nic hlídat. Dtto vzdálenost od hromosvodu a přepěťovky. Stíny taktéž řeší dávno projekt.
Parametry jsou laikovi k hovnu, když mu to stejně nic neřekne.
Odkaz na elektroměrový sloupek taktéž k ničemu, když se bavíme o elektrárnách bez dotací a bez dodávání do DS.
Jinak defacto to shrnul výše ota - prostě dozor, který to kontroluje dle projektu, včetně následné revizní zprávy atd.
Fugasi, ano, kafe, no a ještě jde pohlídat, jestli montážníci něco nečórnou nebo nerozbijí ...
JiříK - zmínka je tam víc než jasná, jinak by přece nepotřeboval info o elměrovém sloupku.
Ten soupis nahoře je trochu na prd. Třeba to uzemnění - tak snad se jede podle projektu a na závěr bude revize, tak tam není třeba nic hlídat. Dtto vzdálenost od hromosvodu a přepěťovky. Stíny taktéž řeší dávno projekt.
Parametry jsou laikovi k hovnu, když mu to stejně nic neřekne.
Odkaz na elektroměrový sloupek taktéž k ničemu, když se bavíme o elektrárnách bez dotací a bez dodávání do DS.
Jinak defacto to shrnul výše ota - prostě dozor, který to kontroluje dle projektu, včetně následné revizní zprávy atd.
Fugasi, ano, kafe, no a ještě jde pohlídat, jestli montážníci něco nečórnou nebo nerozbijí ...
JiříK - zmínka je tam víc než jasná, jinak by přece nepotřeboval info o elměrovém sloupku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pát dub 22, 2022 3:18 pm
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Je to bez dotace, ale ne ostrov, takže jestli je forum jen pro Robinsony, tak se omlouvám a odplouvám na jiný. Jiank na elektro nemám hlavu, tak mi to musí holt někdo zapojitJiříK píše:Vážení kolegové, v dotaze úplně na začátku nevidím nikde ani zmínku o dotaci. Takže zvažte, zda by nebylo vhodné, když už ne omluvit se, tak se zcela napřímo zeptat, jestli to s dotací je, nebo ne. A pak teprve případně spustit cirkus.
Renomé našeho fóra úpí...
Už jsem si zjistil více informací a hlídám si to, snad už brzo to bude běhat.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 975 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pitaa
-
- 0 Odpovědi
- 328 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zodiaccz
-
- 5 Odpovědi
- 1368 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Badik
-
- 0 Odpovědi
- 603 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jardat
-
-
Panely jako krytina - ukázky praktických realizací
od bol-St » » v Konstrukce a upevnění
Panely jako krytina - ukázky praktických realizací
- 23 Odpovědi
- 3184 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-