pomoc se stringama u axperta max 3600

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Fichtl2
Příspěvky: 32
Registrován: sob srp 07, 2021 7:35 pm

pomoc se stringama u axperta max 3600

Příspěvek od Fichtl2 »

Zdravím, nastíním situaci, měnič Axpertr max 3600w (ff pole dle datasheetu max 4000wp , 450voc 18A). Ted ho mám zapojen na 3kwp , rozšiřuji na 5kwp s poměrem stringu 2p7s , String 1 -2375wp. 288,96 VOC. 10,5 SI . 54 stupnu na jihovýchod pod sklonem 25 stupnů, String 2 - 2620wp. 323,4voc . 10,21SI . 49Stupnů jiho západ sklon 17 stupnu . Otázka zní , jestli se nebudou ty stringy prát s 34V rozdílným Voc (mám bohužel tři druhy panelů) a jestli si 18A vstup poradí se vztupem v paralelu i když jsou střechy orientovány s odklonem o 103 stupnu od sebe i s jiným sklonem. Plánuju je zapojit každý string na 12 A pojistku a pak 18A dc jistič 16A( 18a jsem nenašel zatím).
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: pomoc se stringama u axperta max 3600

Příspěvek od Soban »

Panely které spojuješ paralelně musí mít stejné napětí, panely spojované seriově musí mít stejný proud.

Jinak připojovat na vstup co zvládá 4000Wp 5000Wp no nevím už je to podle mě moc.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Fichtl2
Příspěvky: 32
Registrován: sob srp 07, 2021 7:35 pm

Re: pomoc se stringama u axperta max 3600

Příspěvek od Fichtl2 »

upravil jsem VOc stringů aby byla delta jen 7V , a výkon ponížil na 4650w... tak uvidíme jak se to bude chovat
.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek