Max výkon panelů
Ahojte, chtěl bych pořídit Aexpert mk iii 5000W.
Jeden string 8*460wp = 3680wp, VoC vychází 8*41,2V = 330V.
Dotaz: můžu zapojit později paraleně druhý string a mít tak 7360wp. S tím, že mám střechu 60° na západ 45` sklon, tj 80% maximálního možného zisku, to by dávalo 80% * 7360wp = 5888Wp. Jde o to jestli tam tato hodnota vůbec někdy bude.
Takže bych se neměl obávat, že bych moc přehulil Aexperta.
Je moje úvaha správná?
Díky za rady.
Jeden string 8*460wp = 3680wp, VoC vychází 8*41,2V = 330V.
Dotaz: můžu zapojit později paraleně druhý string a mít tak 7360wp. S tím, že mám střechu 60° na západ 45` sklon, tj 80% maximálního možného zisku, to by dávalo 80% * 7360wp = 5888Wp. Jde o to jestli tam tato hodnota vůbec někdy bude.
Takže bych se neměl obávat, že bych moc přehulil Aexperta.
Je moje úvaha správná?
Díky za rady.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Max výkon panelů
To záleží co je napsáno v tech. datech měniče. Zajímá vás max. výkon (asi 5000W) na strigu a max. proud.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř čer 15, 2022 9:03 am
Re: Max výkon panelů
Jde o to, jestli s panely o výkonu např. 5500W. orientací 60dg na západ tam tato hodnota někdy bude? Max vstup měniče je 5000W.Pawel píše:To záleží co je napsáno v tech. datech měniče. Zajímá vás max. výkon (asi 5000W) na strigu a max. proud.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Max výkon panelů
Samozřejmě dá se připojit více, ale zase se to nesmí přehánět protože nevíš jaká je tam skutečně rezerva (dimenzované součástky).
Ale 500Wp bych asi neřešil.
Ale 500Wp bych asi neřešil.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max výkon panelů
Copak MPPT si to ořeže ale může nastat situace která se i mě stala, že budou takové ty malé mráčky - bude temno a pak prudce vyleze slunce během vteřiny. To mi pak MPPT hlásilo přetížení solární nabíječky.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Max výkon panelů
co jsem viděl poruchy axpertu tak skoro všechny byly spojené se solárním nabíječem. Rozhodně bych solární vstup spíše dimenzoval na 80% max psaného výkonu než přetěžoval...
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Max výkon panelů
Jak Axpert reaguje na přepanelování záleží od typu. Na "Axperty" co mám v popisu, mám navěšeno více panelů. Manuál udává max. 5000Wp, na jednom mám přes 13000Wp. A umístěny jsou tak, že zajisté umožňují dodávat více, než kolik regulátor zvládne zpracovat. Vypadá to tak, že regulátor si odebírá jen takový proud, který je schopen zpracovat.
V menu je možnost nastavení max. dobíjecího proudu až do 80A. Protože vím, že takovým proudem dobíjet nepotřebuji a nechci, mám toto nastaveno aktuálně na 50A. I tak je energie více, než jsem schopen využít.
V menu je možnost nastavení max. dobíjecího proudu až do 80A. Protože vím, že takovým proudem dobíjet nepotřebuji a nechci, mám toto nastaveno aktuálně na 50A. I tak je energie více, než jsem schopen využít.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Max výkon panelů
Podle mě napětí si můžeš spočítat aby jsi ho nepřekročil, a max proud panelů je dán panelem.
V tom mppt se tranzistory otvírají a pouští proud a když by se překročil max proud tak ho zavřou to by mělo být OK.
Ovšem problém bude jak rychle na tu změnu stačí zareagovat a než zareagují tak prostě ten proud z panelů nesmí překročit špičkový proud toho polovodiče.
Takže by jsi to musel rozebrat a zjistit jaký špičkový proud snese ten tranzistor v tom mppt a pak taky zjistit jak rychle elektronika umí reagovat aby jsi nepřekročil jak špičkový výkon tak špičkový proud co ten polovodič snese.
V tom mppt se tranzistory otvírají a pouští proud a když by se překročil max proud tak ho zavřou to by mělo být OK.
Ovšem problém bude jak rychle na tu změnu stačí zareagovat a než zareagují tak prostě ten proud z panelů nesmí překročit špičkový proud toho polovodiče.
Takže by jsi to musel rozebrat a zjistit jaký špičkový proud snese ten tranzistor v tom mppt a pak taky zjistit jak rychle elektronika umí reagovat aby jsi nepřekročil jak špičkový výkon tak špičkový proud co ten polovodič snese.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max výkon panelů
Soban píše:Podle mě napětí si můžeš spočítat aby jsi ho nepřekročil, a max proud panelů je dán panelem.
V tom mppt se tranzistory otvírají a pouští proud a když by se překročil max proud tak ho zavřou to by mělo být OK.
Ovšem problém bude jak rychle na tu změnu stačí zareagovat a než zareagují tak prostě ten proud z panelů nesmí překročit špičkový proud toho polovodiče.
Takže by jsi to musel rozebrat a zjistit jaký špičkový proud snese ten tranzistor v tom mppt a pak taky zjistit jak rychle elektronika umí reagovat aby jsi nepřekročil jak špičkový výkon tak špičkový proud co ten polovodič snese.
Ten můj green cell tam má tranzistory 150V 105A a s MPPT pusti max 60A takže nějaká rezerva tam je. Reagovat umí ale poměrně pomalu většinou mu trvá 2-4s než to zreguluje při prudkém osvitu nebo vypnutí zátěže.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Max výkon panelů
Tady si nerozumíme, ono je něco jiného hledat pracovní bod panelů a nebo otvírat a zavírat tranzistor v řádu milisekund.bokser01 píše: Ten můj green cell tam má tranzistory 150V 105A a s MPPT pusti max 60A takže nějaká rezerva tam je. Reagovat umí ale poměrně pomalu většinou mu trvá 2-4s než to zreguluje při prudkém osvitu nebo vypnutí zátěže.
Když napíšeš typ toho tranzistoru dá se to dohledat ale v normálních údajích to většinou u toho měniče nezjistíš.
Buď tam bude uveden údaj jako nabíjecí proud do baterky a nebo maximální proud z panelů, ale to nic nevypovídá zda ten tranzistor vydrží 500A 0.1s nebo 0.025s
Například u mého mppt od victronu 250/60 je uveden že max proud do baterky je max 60A co při 24V baterce je max 1720W prostě víc z toho nedostanu - mám tam připojeno 2kWp ovšem na vstup aby se regulátor nezničil je max napětí 245V a maximálně 35A čili teoreticky tam jde připojit 245*35=8575Wp ovšem teoreticky, protože musíš počítat že v zimě panely dávají větší napětí takže za provozu bude menší a musíš respektovat vstupní proud max 35A čili panely do zkratu nesmí dát víc jak 35A.
Taky regulátor na výstupu nedá více jak 60A při napětí baterky....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Max výkon panelů
Chápu co myslíš no. Ono je hlavně problém i když udržíš napětí reglu na prázdno třeba 150V, tak mužeš sice naházet na MPPT klidně 2X tolik výkonu co je schopný poskytnout v tom problém není. Stejně si to ořeže jak potřebuje, ale problém nastává při prudkém osvitu z poza mraku atd... To jsem měl i několikrát err solární nabíječka je přetížená. Po chvilce opět začala pracovat. Ale ten MPPT u green cell byl dost pomalý na můj vkus... Když umí MPPT rychle reagovat tak si to pěkně zreguluje. Určitě bych ale doporučil moc neblbnout s předimenzováním vstupu MPPT. Víc jak 1,5 násobek pouštěného výkonu bych na to necpal... Přece nikdo nechce aby mu MPPT valil od března do září furt na 100% to by neprospělo životnosti.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Max výkon panelů
Prejavuje sa pretazenie MPPT regulatora aj niak v grafe?
Mne sa totiz stava 2-3x do dna ze mi padne napatie stringu z cca 160V az na 70V no prud ostava konstantny.
Neviem ci je to normalna vlastnost alebo sa jedna o niaku chybu v MPPT nakolko nesedim pri tom fyzicky ale v grafe to vidim. Ja mam konkretne Epever 5420AN. 4x535wp string.
Mne sa totiz stava 2-3x do dna ze mi padne napatie stringu z cca 160V az na 70V no prud ostava konstantny.
Neviem ci je to normalna vlastnost alebo sa jedna o niaku chybu v MPPT nakolko nesedim pri tom fyzicky ale v grafe to vidim. Ja mam konkretne Epever 5420AN. 4x535wp string.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1154 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX
-
- 19 Odpovědi
- 2449 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migrifič
-
- 31 Odpovědi
- 2531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 14 Odpovědi
- 1810 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 2 Odpovědi
- 2047 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek