Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od tomas »

Stou účinností těchto měničů je to složitější. Protože je tam více energetických tras v jedné skříni.
1. preferovaná kterou projde nejvíce energie:
panely - střídač - síť
2. při nadbytku energie jde přebytek cestou:
panely - nabíječka (obousměrný DC/DC měnič) - 48v akumulátor
část energie která je přímo spotřebována ale stále proudí účinnější trasou č. 1
3. při nedostatku energie jde nedostatek cestou:
48V akumulátor - měnič (obousměrný DC/DC měnič) - střídač - síť
část energie která je ale přímo spotřebována stále proudí účinnější trasou č. 1

Účinnost bude vždy snižovat přeměna napětí dolu na 48V a potom zase nahoru na 320Vdc. Ale energie která neprochází přes 48Vdc trasu má velmi malé ztráty. Proto je u těchto a podobných měničů jako InfiniSolar atd... nevhodné využívat energii na 48Vdc hladině a to ani na "mařiče" přebytků.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
zajo
Příspěvky: 146
Registrován: úte kvě 30, 2017 9:29 am

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od zajo »

tomas píše:
EzMeter jestli tam bude (musí tam být?)
záleží jaké tam budete mít baterky, mám 2x pylotech a je nutný pro komunikaci mezi měničem a baterkami. i když se pojede jen na backup, co máte ve skladě za mazlíka GoodWe GW3648D-ES, GW5048D-ES, GW3648D-EM, GW5048D-EM
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od tomas »

Připravený akumulátor pro tuto elektrárnu nevyžaduje komunikaci s měničem. Je to GW3648D-ES.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od brumlaj »

tomas píše:
....Ale energie která neprochází přes 48Vdc trasu má velmi malé ztráty. ........
Třeba dnes ztráta přetokem do distribuční sítě je už 0,15kWh, (FVE 3,5 kWh) takže zas tak skvělá hitparáda to nebude. Je to jen o víře a schopnosti prodat nabízené řešení.

p.s.: včera to bylo za celý den 0,38kWh při celkové výrobě 10,6kWh......
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od zbek »

Nevite zda jde nějak posunout nulu na měření u GoodWe GW3648D-ES aby vždy něco malo přisaval ze sitě ?
Vadi mně ty přetoky a ještě vic když jede z baterek a vesele si něco malo tlačí do sítě .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
LAMA
Příspěvky: 16
Registrován: úte led 26, 2021 11:13 am

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od LAMA »

ondra.kurik píše:
Za dobu provozu jsem odhalil dvě abnormality:
1. při projení obou MPP, jedno vyrábí více než druhé i když jsou oba MPP se stejným počtem panelů. Ozkoušeno prohozením obou polí i provozem pouze na jednom MPP
2. V noci při nizkých spotřebá do 200W a někdy i nad 200W střídač nedodává z baterií ale ze sítě, co mi přijde jako největší problém, protože noční spotřeba domu se pohybuje okolo 150W.

Chtěl jsem se zeptat, zda někdo nemá podobný problém, případě jak ho vyřešil.

Jinak FVE funguje správně, celý systém je doplněn ještě o wattrouter, který případné přebytky posílá do bojeru. V posledních dnech, kdy poměrně hodně svítí, FVE dokáže nabít bateriei bojler, takže je dům z 80% soběstačný.
Možná jste už za tu dobu vyřešil, ale kdyby ne...
add 1) to je normální.
add 2) myslím, že to nebude jen v noci ale stále. Může to způsobovat regulace Wattrouteru, konkrétně velikost záporné hodnoty "Výkonový ofset" v Expertní nastavení...
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Pánové pokročili jste nějak s tím spouštěním až při 200W. Mám objendnanou stejnou krabičku a počítám max ze 100W, jinak budu zklamaný.
FVE
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Mart »

acer píše:
Pánové pokročili jste nějak s tím spouštěním až při 200W. Mám objendnanou stejnou krabičku a počítám max ze 100W, jinak budu zklamaný.
Někde v diskuzích se někdo od výrobce vyjadřoval, že už tu hranici posunuli někam kolem 100 W. Já mám na backup výstupu v noci stálý odběr cca kolem 70 W a Goodwe to bere ze sítě. Je když naběhne mrazák, tak začne brát z baterie.
Až budeš mít ten měnič, napiš prosím, jakou verzi firmwaru tam máš. Díky.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Marte, super, děkuji.
Já mám teprve tento měnič objednaný od firmy + 3,6kwp panely a 7 baterku. Pročítal jsem to díky tomu, jestli je to pro mě vhodné. 100W, s tím bych už se spokojil. 150 je už dost.

Už se na hračku těším. Jsem zvědav jestli baterka bude stačit, nebo budu přikupovat. Odběr mám malý cca 6kwh /den.
FVE
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Kluci kolik wattů vám dává goodwe 3648 s panely 3,6kwp a přes den, kdy není zataženo, obloha je bílá, sluníčko není.
Zajímá mě reálně kolik je možné vyrobit, zda vůbec, když sluníčko nevyleze.
FVE
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 500
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Lubik »

Bůh ví.
10% bych považoval za úspěch
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Dagus »

Mart píše:
acer píše:
Pánové pokročili jste nějak s tím spouštěním až při 200W. Mám objendnanou stejnou krabičku a počítám max ze 100W, jinak budu zklamaný.
Někde v diskuzích se někdo od výrobce vyjadřoval, že už tu hranici posunuli někam kolem 100 W. Já mám na backup výstupu v noci stálý odběr cca kolem 70 W a Goodwe to bere ze sítě. Je když naběhne mrazák, tak začne brát z baterie.
Až budeš mít ten měnič, napiš prosím, jakou verzi firmwaru tam máš. Díky.
A co tomu sebrat AC in pokud je odběr pod 200W stykačem? Jen by bylo třeba blokovat polud je soc moc nízko.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Mart »

acer píše:
Kluci kolik wattů vám dává goodwe 3648 s panely 3,6kwp a přes den, kdy není zataženo, obloha je bílá, sluníčko není.
Zajímá mě reálně kolik je možné vyrobit, zda vůbec, když sluníčko nevyleze.
Záleží na tom, jak moc je zataženo. Mám zkušenost, že i když je celá obloha bílá a bez slunce, tak v poledne jede z panelů cca 1,2 kW. Když je šedá, tak cca 500W. Až mě to překvapilo, že je to tak hodně. Ale je to hodně subjektivní.

Koupil jsem si dva malé solární panely, každý za stovku, dávají cca 2W. Mají rozměr cca 12 x 12 cm a mají hliníkový rám. Chci je namontovat vedle panelů a použít je jako snímače osvětlení.

Jinak MPPT u GW3648 fungují velice dobře.
Jen mě pořád zlobí výpadky backup výstupu, když je nějaký bordel na AC in.
Ještě jsem se nedokopal k dlouhodobému vzorkování AC in a backupu, abych zjistil problém. Jak teď svítí poslední tři týdny, tak jedu v ostrovním režimu.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Mart »

Dagus píše:
A co tomu sebrat AC in pokud je odběr pod 200W stykačem? Jen by bylo třeba blokovat pokud je soc moc nízko.
Řešení to je, párkrát jsem AC in na noc vypínal. Jenže blbé je to, že po opětovném připnutí se měnič několik minut přifázovává, přestane brát energii z panelů a bere ji z AC in. Takže to co jsem přes noc s odpojeným AC in ušetřil, tak ráno zase doberu z AC in, zvláště pokud se blbě trefím a zrovna sepne bojler.

Takže případné odepínání a připínání AC in by muselo mít i nějakou závislost na čase (např. od 22:00 do 6:00), na osvětlení panelů, na SOC a na momentáně odebíraném proudu z měniče.
To budu řešit až budu mít na elektrárně dodělaný CML (čekám na Raspberry).
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Děkuji.
Na to že to dává celkem dost i bez sluníčka to je pozitivní. Trochu jsem to vydedukoval podle videí u silnějších fve na youtube. Nově jsem si koupil měřič spotřeby do rozvodnice a sleduju denní odběry. Přes den mám odběr domu 60-80Watt a v noci, když zapne infra na kamerách okolo 120W. Pokud by to přes den dávalo 300 - 500W, když je zataženo cekem mi to mění věc na velikost baterie, protože pokud mám 60-80watt celé dopoledne, když doma nikdo není tak i při zataženu by to mělo šťouchat do baterek :). Pak pravděpodobně při spotřebě 5-6kwh / den by baterky 7.2 snad mohly stačit. Ve vzduchu lítá další baterka za 30tis, ale to už bych byl na 2000tis.
S mojí spotřebou 1800kwh za rok to ale vypadá spíš na investici, že to bude pro mě hračka která bude na hraní, ale nebude rentabilní. Nebo spíš až se to splatí, tak už to bude dávno nefunkční, úspora podle výpočtů tak 5-6/rok a při částce 170t, je návratnost 34 let / pokud ceny poletí, tak o fous dříve. I tak se už se nemůžu dočkat.
FVE
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Můžeš vysvětlit toto ? :
Napadá mě akorát, že bys k nim vyrobil nějaký voltmetr a podle napětí bys věděl, kolik svitu venku je, jinak to moc nechápu.

Koupil jsem si dva malé solární panely, každý za stovku, dávají cca 2W. Mají rozměr cca 12 x 12 cm a mají hliníkový rám. Chci je namontovat vedle panelů a použít je jako snímače osvětlení.
FVE
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od PetrDubi »

acer: připojit volmetr nepomůže, přotože FV panel nemá lineární VA charakteristiku, takže výstupní napětí ve většině rozsahu nezáleží přímo na výkonu, ale při správném zatížení panelu se mění hlavně proud. V rozsahu třeba 20-100% výkonu se napětí bude měnit maximálně o desítky procent, ale proud o stovky procent a třeba mezi 50% a 100% bude změna napětí minimální (třeba kolem 10%), ale proud se změní minimálně o 100%.
Takže pro nějaké rozumné měření by jsi tam musel mít nějakou zátěž a alespoň analogový MPP regulátor (prodávají se na Ali do stovky) s nastaveným napětím pro MPP podle datasheetu panelu a k tomu wattmetr.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
acer
Příspěvky: 67
Registrován: čtv čer 02, 2022 1:02 pm

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od acer »

Mě šlo spíš o to pochopit z jakého důvodu to tam chce Mart dát.
FVE
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od PetrDubi »

acer: Já bych řekl, že proto, aby měl nějakou informaci o tom, jak svítí sluníčko a kolik energie z toho může dostat třeba pro vytěžování. Ono když máš nabitou baterii a nějakej výkon v zátěži, tak se blbě odhaduje, jestli výkon z panelů je malý, protože to není kam dávat nebo proto, že zraovna málo svítí. Dokud nabíjí třeba baterku, tak je to jasný, ale potom už je to horší.
Podle mě by na tohle bylo jednodušší použít třeba jasoměr (i když se můžu mýlit). Ale pokud k tomu panýlku připojí vhodnej regulátor se zátěží a wattmetr nebo bude měřit proud a napětí a výkon si spočítá, tak to samozřejmě nějak fungovat bude.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh

Nový příspěvek od Mart »

Přesně tak. Na výstup měřícího panelu dám odpor, budu měřit napětí a proud a počítat si výkon. Z toho si pak odvodím, kolik výkonu můžu tahat z panelů a na základě toho pak rozvrhnout případné vytěžování. Na vytěžování mám bojler, kde si můžu nastavit tři stupně zátěže.
Sice bych mohl použít nějaký "jasoměr", ale je pro mne jednodušší a levnější si udělat měřící modulek s Atmelem a přes RS485 (nebo bezdrátově) si to posílat do řídící centály k vyhodnocení. A navíc ten modulek můžu tím měřícím panelem i napájet.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek