Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Pahra
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 28, 2022 3:34 pm

Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirálou

Příspěvek od Pahra »

Poraďte mi, prosím.
Mám 4 panely 550W, Vmp-41,8V, 13,16A a chci je umístit směr JJV ve sklonu 40 stupňů na zahradní domek.
Chtěl bych je využít pouze pro ohřev v bojleru Dražice se spirálou 2,2 kW a nechci baterky.
Je nějaké jednoduché a účinné řešení s mppt bez nutnosti rozšíření z důvodu nižšího napětí? Nemám tam už místo.
Děkuji předem.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od Soban »

bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..

Chtělo by to přidat panely aby dávaly těch 250V
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od cipis »

Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
A pokud chceš i zálohu sítí, tak nejideálnější dvojitá spirála, třeba 230V/1kW a 130V/1kW, a dva termostaty. Nízká teplota na jednom s čidlem co nejvýše v trubičce ze sítě, vysoká teplota na druhém s čidlem dole v trubičce z BELu. Plus samozřejmě havarijní termostat(y).
Ještě musíš dokoupit mixér a nejlépe i termostatickou baterku, aby se někdo nespálil, až mu tam místo 40°C poteče 80° C, což je technické maximum toho bojleru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pahra
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 28, 2022 3:34 pm

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od Pahra »

Soban píše:bell ovšem 4*41.8=167V nevím jak moc to bude pak fungovat..

Chtělo by to přidat panely aby dávaly těch 250V
Nejbližší místo, kam by se daly doplnit panely na požadovaných 250V je cca 25 m vzdálená střecha orientovaná na JZ :|
Pahra
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 28, 2022 3:34 pm

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od Pahra »

cipis píše:Nadeta a nechat udělat spirálu na patřičný výkon/napětí. Bel se na nižší napětí nastavit dá.
A pokud chceš i zálohu sítí, tak nejideálnější dvojitá spirála, třeba 230V/1kW a 130V/1kW, a dva termostaty. Nízká teplota na jednom s čidlem co nejvýše v trubičce ze sítě, vysoká teplota na druhém s čidlem dole v trubičce z BELu. Plus samozřejmě havarijní termostat(y).
Ještě musíš dokoupit mixér a nejlépe i termostatickou baterku, aby se někdo nespálil, až mu tam místo 40°C poteče 80° C, což je technické maximum toho bojleru.
Moc díky.
cipis
Příspěvky: 5169
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od cipis »

Takhle nějak před učesáním to mám já, použil jsem na tu FV část spirály přepínací termostat (Eika v02), takže jak to nahřeje spirálu, tak to pošle dál (žebřík v koupelně). Použil jsem samostatné havarijní termostaty. A nemám tam ještě dotažený pořádný žz vodič ...
20220601_233538_copy.jpg
20220601_233620_copy.jpg
20220601_233554_copy.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mojm10
Příspěvky: 250
Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od Mojm10 »

Vyborne, takhle to ma vypadat.
Co se tyce napeti, nejlepsi je nechat si udelat teleso na miru, tedy na tech 130V v pripade techto 4 panelu v serii.
A samozrejme jde i dvouokruhove na DS, treba jen 800W.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak ideálně využít 4x550Wp pro ohřev vody s 2,2 kW spirá

Příspěvek od kodl69 »

nech tu spirálu na 120V, nejsou dycky ideální podmínky, a když je teplo, klesá VOC. Směrem dolů to siton/bel doreguluje, nahoru ne...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek