Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od Soban »

Může tam být někde přechodový odpor.

Dát panely do skratu a kontrolovat zda se nějaký konektor nehřeje?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Jo, ale realizovat to:-) Napadla mne termokamera, asi by dohlédla na konektory, ale nevím, zda by teplotní rozdíl pod teplými panely viděla. Jedině snad hned po východu slunce. Nebo zkusit rozpojit na dvě části, jak hledání přeruš. kabelu. Ale normální to není vůbec. Při 8A úbytek dejme tomu 50V je to 6,25ohm. Přitom jsme si sakra dávali pozor, konektory jsou pájené.
Nebo by možná kamera viděla rozdíl na panelech, pokud by byl vadný. Samé otázky
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Tak HADEX dodržel slovo a dnes PPL odvezla měnič na seřízení.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od Soban »

Poznačil jsi si výrobní číslo?
Aby jsi věděl zda dostaneš zpátky ten tvůj a nebo ti dají jiný?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Mám vyfocen štítek.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Tak hadex se fakt pochlapil, 29.6 odvezli a dnes zpět, vše sedí, ukazuje i malé odběry. Mám tu foto napětí sítě a vedle střídače.
Přílohy
K800_IMG_20220704_170002.JPG
K800_IMG_20220704_165939.JPG
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Kdo chce, může kouknout jak hlídám přetok. Snímám dvěma infrazávorami z packy na kotouči klasického indukčního elměru.
Přílohy
K800_IMG_20220704_194709.JPG
DETEKCE PŘETOK.jpg
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Ještě se zeptám, jaké min napětí nastavit na olovo/uhlíkových AKU pro jejich dost velké šetření. Nevadí mi nějaká kWh, ale rád bych, aby vydrželi aspoň pár let. Nyní mám 12V na jednu, takže 48V stop. A tak nějak to funguje, nabíjí, vybíjí:-). Jinak 48V, 100Ah. Ten software stažený nijak moc neumožňuje hlídat to, no v podstatě je debilní, nebo mám nějakou starou verzi.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od Soban »

Mám dojem že default je tam na přepnutí na bypass při 11.5V na baterku - osobně jsem to u svého tak nechal (24V systém čili 23V).

Když jsem to zvedal tak se to přepínalo moc brzo i při krátkodobé zátěži - obyčejná AGM baterka 200Ah.

Nevím jak moc kolísá napětí na těch olovo/uhlíkových při zatížení.

Jináč SW je na dvě věci ........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Kdybych tam neměl všechny ty měřáky a dva elměry, tak nevím nic moc co to provádí. Ten displejík a symbolika na něm-dílo magora.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Je s podivem, že nikdo neudělá soft., kdy střídač bude posílat kontinuálně data přes wifi do laptopu, kde poběží reálné grafy v čase (jako EKG). V dnešní době snad brnkačka a já bych ho i zaplatil. Ta hrůza, co je u revo..
Jinak jsem dokutil snímání proudu z panelů-fakt vyrábím. Proud indikace lze nastavit. Hallovka u hadexu asi 60,-.
Přílohy
IMG_20220701_090723.jpg
DC INDIK.jpg
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
bokser01
Příspěvky: 1551
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
Mám dojem že default je tam na přepnutí na bypass při 11.5V na baterku - osobně jsem to u svého tak nechal (24V systém čili 23V).

Když jsem to zvedal tak se to přepínalo moc brzo i při krátkodobé zátěži - obyčejná AGM baterka 200Ah.

Nevím jak moc kolísá napětí na těch olovo/uhlíkových při zatížení.

Jináč SW je na dvě věci ........

Jak jsem měl chvíli to revo 5kw šlo k němu pěkně naprogramovat grafanu... Možná by to šlo i u toho 24V
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Právě když jsem byl u střídače, běžela myčka, cca 2kW a napětí klesalo na 12,2V, jenže aku nebyl před tím dost nabitý, protože podle manuálu se to vypnutí nastavuje alarmem a ne cut jak jsem předpokládal. Taky jsem zakázal dobíjení ze sítě, uvidím. Škoda, že nejde nastavit třeba jen 5A.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od Soban »

Ono v menu je více položek pro přepínání/odpojení baterky.

Položka 12 při běhu na baterku pokud je síť tak přepíná na bypass při tomto napětí.

Položka 29 jak dosáhne baterka toto napětí tak se odpojí.

A pak je tam HW nastavení při kterém se měnič vypne, toto nezměníš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Z návodu není úplně jasný, jestli při každém nastavení resetovat. Taky jsem teď zjistil, že když běží z AKU a nastane větší odběr, vrčí na mně UPS.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Dnes poprvé ten mizera chtěl dělat přetok. Po odlehčení při vypnutí pračky. Byl jsem poblíž a hned ho stopnul. Musím zapojit další maření výkonu..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

A ještě dotaz. K téhle řadě střídačů není dostupný jiný, lepší soft, než ta základní hrůza? A nemohu tam najít celkově spotřebované kW. To tam fakt není?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Hledám na netu a vidím: Axpert VM II - 3KVA-5KVA měnič / nabíječ, úplně totožný s REVO. Jestli to má něco společného s "lepším" Axpertem, proč je ten soft takový hnůj?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od ACDC »

Je normální, že ten krám při poklesu na AKU začne brát ze sítě, ale pípá jako porucha? I když hranice alarmu je níž, než na kolik spadne to napětí. Tohle dělá skoro po každé změně stavu. Ten pípák asi musím hodně utlumit. To je strašnej křáp
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Nový příspěvek od Soban »

V menu by se měl dát vypnout.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*