Odpor zemničov
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpor zemničov
DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpor zemničov
Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpor zemničov
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedet nekdy si to zkusim s lab zdrojem. Revizi a odpory zemnicu mam tak to muzu porovnat.kodl69 píše:DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ikapusta
-
- 43 Odpovědi
- 2676 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 31 Odpovědi
- 4184 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
od slavo » » v Zapojení panelů
Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
- 4 Odpovědi
- 770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-