Přepínání fotovoltaických panelů

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Zdravím Vás a rád bych požádal o radu, zda jste tady někdo neřešil něco podobného.
Moje představa je taková, že bych chtěl stávající FVE (orientovanou na jih) doplnit o další fotovoltaické panely orientované na východ a na západ. Stávající regulátory už výkonově nedovolí připojit další panely ke stávajícím a další regulátor jsem pořizovat nechtěl.
Proto mám záměr jednotlivé stringy k regulátorům připojovat dle času (polohy slunce) - vlastně takové pseudo natáčení panelů za sluníčkem.
Potřeboval bych poradit nějaký vhodný spínací prvek pro přepínání stringů k regulátoru - potřebuji pohromadě 2x NC + 2x NO kontakty - DC 200V, 20A, ovládání nejlépe 230V AC.
Máte vyzkoušeno nějaké DC bistabilní relé, nebo lépe nějaký DC stykač?

Děkuji Vám
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od cipis »

To te vsechno vyjde draz nez dalsi obycejny regl ...
Kolik tech panelu tam navic budes mit?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od rva »

Budou panely někdy dávat víc, než reguláror snese? Třeba není potřeba je odpojovat, ty na západ ráno skoro nic dávat nebudou.
Vadí regulátoru přepanelování? Já mám na jednom, který dovede zpracovat 5kWp navěšeno 13 kWp.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Právě si nemyslím, že to vyjde dráž než regulátor - potřebuji k tomu jen dva výše uvedené spínací prvky. Regulátor MPPT Victron 250/60 vyjde cca 18.000,- Kč a to už nepočítám další, docela dlouhou kabeláž k regulátorům. Zda snese regulátor přepanelování nevím, ale nechtěl bych si je zkusmo odpálit, nebo přetěžovat a zkracovat životnost. Myslím si, že v případě JV budou panely dávat více, než regulátor snese.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od cipis »

Však jsem psal obyčejný regl a ne předraženého viktora.
Aby ti pak z toho přepínání neodešlo všechno...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od ota »

Přepínat DC 100V pod výkonem není dobrý nápad.
Jestli bude přepínač NC nebo NO kontakt je jedno. Při přepnutí vytáhneš oblouk.
Přepinací DC stykače jsou dražší než regulátor

Když už se ptáš tak si nech poradit od zkušenějších a netrvej na bludu ze dokážeš přepínat DC pod výkonem.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od rva »

Můžeš se inspirovat jakjsem to dělal, pak to cca půl roku bezproblémově běhalo a vesele cvakalo stykačema. Pak jsem si ověřil, že to je zbytečné, že si regulátor hlídá proud a odpojil jsem to - teda mám to tam, ale nastavené na pořád připojené stringy a zobrazuje mi to proud ze stringů. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 61#p153324
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Soban »

Victron 250/60 můžeš přepanelovat tam je pouze jedna podmínka panely do skratu nesmí dodat víc jak 35A jinak ho zničíš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Děkuju Vám za tipy. To je dobrá informace, že Victron 250/60 snese přepanelování, ale těch 35A bych mohl překročit. Nyní mám na každý regulátor pověšeno 8 panelů (4s2p), přičemž zkratový proud jednoho stringu je 9,4A, nyní je to tedy 2x 9,4A=18,8A na jeden regulátor. Potřeboval bych ještě připojit jedno tolik panelů - 8 panelů na východ a 8 panelů na západ - to by potom bylo na každý z regulátorů 4s4p, tj. 37,6A. Vím, že se to asi nepotká, ale pokoušet to?
A nějaké SSR relé jste někdo nezkoušeli? Nebo si vyrobit vlastní spínání pomocí MOSFETu?
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od ladik »

Pises o 4s2p a techto muzes na jeden regulator pripojit celkem 3ks tedy 59,4A a jsi v limitu
Ten regulator snese 60A, tak nechapu ten zkratovy proud 35A to mas jeste rezervu 25A + kratkodobe pretizeni.
Kolik mas reglu ted, nejak jsem to z tech kombinaci nepobral promin? Jestli jeden tak ti chybi jeden pro klid, jestli uz ted mas dva neni co resit. A stykac bych kvuli oblouku na DC urcite nedaval navic DC stykac stoji ranec.

EDIT: beru zpet to s temi 60A, to je nabijeci proud do baterie, celkove zatizeni regulatoru Victron 250/60 48V pri nabijeni 48V baterie je 3440W z panelu, takze dle tvych panelu je to treba spocitat a v datasheetu pisou, ze si to samo proud omezi: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -70-EN.pdf a je tam jeste jedna zajimavost a to specifikace MC4, ze snesou max 30A a v menici jsou spojene paralelne.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Soban »

Právě u victronu můžeš přepanelovat stane se pouze to že s toho při 48V systému dostaneš pouze 3440W ať budeš mít panelů kolik chceš, limit 35A je pro svorky a 30A pro konektory MC4.

Jinak já mám na 24V systému 2kWp panelů a dostávám z toho 1660W
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Nyní mám 2ks regulátorů a na každém 8 panelů (4s2p) a na každý z regulátorů potřebuju přidat + dalších 8 panelů (4s2p). Regulátory mají šroubovací svorky.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Soban »

No to je jednoduché.

Najdi si parametry (datasheet) toho tvého victron modelu a koukni jaký proud ten tvůj mppt skutečně snese a ten nesmí ty panely když je dáš do skratu překročit a pokud to tak je tak je můžeš na stávající regulátory připojit.

A nebo když vyfotíš štítky těch panelů a napíšeš přesný typ toho victron mppt můžu na to kouknout....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Soban píše:
No to je jednoduché.

Najdi si parametry (datasheet) toho tvého victron modelu a koukni jaký proud ten tvůj mppt skutečně snese a ten nesmí ty panely když je dáš do skratu překročit a pokud to tak je tak je můžeš na stávající regulátory připojit.

A nebo když vyfotíš štítky těch panelů a napíšeš přesný typ toho victron mppt můžu na to kouknout....
U mého Victronu SmartSolar MPPT 250/60 nesmím překročit 35A, přesně jak jsi psal.
Výše jsem to počítal a zkratový proud panelů (Isc = 9,4A) mi celkem vychází 37,6A.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Soban »

No tak potom můžeš přidat pouze jeden string ke každému to by mělo podle mě vyjít a nechat to tak a nebo pak na ten zbytek pořídit ještě jeden mppt.

Jinak přepínání je fakt blbost.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
fukuši
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od fukuši »

Za me ptepinat dc v zatezi je zahravani s ohnem.Toto bych doma nechtel. U Victrona jsem nekde cetl ze ten max proud panelu se vztahuje k funkcnosti pojistky proti prepolovani panelu.Nikde jsem zatim nezjistil jak to tedy je ale osobne to zapojuji take dle doporucenych parametru a vstupni proud neprekracuji.
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Denis30 »

Ještě se zeptám - je potřeba striktně dodržet zkratový proud jako výsledný součet tabulkových hodnot všech stringů, přestože jsou jednotlivé stringy orientovány na různé světové strany? Vychází mi celkový zkratový proud 37,6A, ale je to součet stringů 2x jih + 2x východ, nebo 2x jih + 2x západ. Tak si myslím, že takový zkratový proud tam nemůže nikdy nastat.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od rva »

Nedělejte si srandu. Regulátoru je úplně nedno, jaké jsou tabulkové hodnoty panelů. Proto k němu můžete připojit ještě třeba sto stringů umístěných ve sklepě. Regulátorem jenom nesmí téct zkratový proud vyšší, než je limit stanovený výrobcem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od Soban »

Ano a ten je v tomto případě 35A.

Jinak asi takto z těch stringů protože nejsou na stejnou stranu tak vždy bude nějaký dávat menší skratový proud jak uvedený na panelu, takže by to mohlo vycházet.

Takže pozapojovat dát do skratu a měřit proud a pokud za slunečného dne to nepřekročí 35A pak připojit k mppt......

Jinak osobně já bych to nedělal pro mě je victron drahá záležitost abych ho odrovnal přepanelováním.
Prostě k těm 2 co už máš připoj k každému po jednom stringu navíc a pro ty další pořiď dalšího victrona a bude to na 100% bezpečné.

Náklady jeden victron.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání fotovoltaických panelů

Nový příspěvek od cipis »

Nechápu ty spekulace se zkratovým proudem všech stringů dohromady.
Ten proud se tam nemá jak dostat, protože se musí jistit každý string extra, když jich je víc jak dva.
Takže když bude jedno pole do zkratu, tak se budou všechny ostatní snažit do toho narvat co to jde. Jenže to zkratované pole má pojistku na jmenovitý proud, takže se spálí a zkratovaný string odpojí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek