Re: Solax X3 hybrid G4
Chcel by som sa opýtať, že kde presne v menu alebo cez app zistím akú verziu software (firmware) mám v Solaxe X3 Hybrid G4 ? Ďakujem za help
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon kvě 16, 2022 11:32 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Tak som to asi našiel.
DSP: 2.07
ARM: 2.03
Je to aktuálne, alebo je už aj niečo novšie?
Ďakujem
DSP: 2.07
ARM: 2.03
Je to aktuálne, alebo je už aj niečo novšie?
Ďakujem
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Nevíte někdo prosím jestli když se zapojí přes modbus ten Chint elektroměr, zda to stačí nebo se musí používat ještě ty proudové cívky? Ten elektroměr má přímé měření?
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Solax X3 hybrid G4
Co jsem viděl jeden má přímé měření, tam civky nemusí být. Druhý Huaweiacký má snímače. A připojí se jen pro měření napětí tenkou cykynou.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
jo, uz na to koukam, on ten elektroměr asi není průběžnej...
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
no, jeden je DTSU666 a druhy je DTS666-CT, viz... https://shop.iftech.cz/prislusenstvi/36 ... su666.html
nejak nevim tedy jaky elmer se k tomu dodava
nejak nevim tedy jaky elmer se k tomu dodava
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Solax X3 hybrid G4
Ten chint 666 to ma jak Fronius. 4diry hore, 4 dole. ale mozna uz je jiny model. Ten Huaw to ma dole zaslepené.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
no, ale na ofiko videu k tem diram nahore pripojuji CT civky...
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Solax X3 hybrid G4
Si myslim ze pro Tebe to není podstatné, důležitý je ten výstup RS486, 486. Já si dokupoval origo huaw a dosel CHiNt s proudovýma senzorama. Ty jsou snad na kabel 35, velké hovada, které zavazí v rozvaděči. Lepší by bylnpro mě prúběžný, ten ze své logiky měří jako elektroměry, čili sondy nemusí mít. Problém že jsem chtěl ten a došel se sondama. Tak jsem to neřešil. Ale kamoš má ten bez sond taky chint. Bral to z Neměcka. Taky má výstup stejný jako můj, čili střídači je to jedno. Snad jsem to vysvětlil, nebo tě blbě chápu.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Chápu, koukám, že posílají "bidirectional", tak snad opravdu tak je
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Solax X3 hybrid G4
Měřící proudové cívky k elektroměru jsou až nad 100A. Do této hodnoty můžete použít pouze elektroměr pro přímé měření nebo pouze měřící cívky Solax umí obojí.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř srp 03, 2022 7:24 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte črc 26, 2022 9:11 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Môžem sa opýtať ako to mate zapojené? Tiež chcem dať dom na EPS výstup, ale neviem nastaviť Solax X3 G4 aby EPS výstup bol trvalo pod napätim. Vďakamph píše:Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
-
- Příspěvky: 205
- Registrován: pon srp 22, 2016 2:36 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte črc 26, 2022 9:11 am
Re: Solax X3 hybrid G4
Ja nič také žravé nemám, len mame často výpadky siete a týmto by som to vyriešil. Už mi to zničilo pár HDD v PC.
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Proč by měl mít měnič na EPS svorkách větší spotřebu, když defakto při konfiguraci EPS trvale zapnuto je stykač přepnutý tak, že je DS spojena s EPS svorkami přes v vnitřní stykače ? spotřeba stykače přeci nebude tak velká... předchozí generace neměli soustavu stykačů pro UPS bypass uvnitř, G4 jo... proč dělat navíc další dva stykače ? když to měnič obsahuje...Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: úte črc 26, 2022 9:11 am
Re: Solax X3 hybrid G4
A viete mi prosím povedať kde konkrétne nastavím aby ten vystúp EPS bol trvalo zapnutý? Už som naozaj skúšal support Solaxu, dvoch technikov a stále mi nikto neodpovedal. Dakujemferrys píše:Proč by měl mít měnič na EPS svorkách větší spotřebu, když defakto při konfiguraci EPS trvale zapnuto je stykač přepnutý tak, že je DS spojena s EPS svorkami přes v vnitřní stykače ? spotřeba stykače přeci nebude tak velká... předchozí generace neměli soustavu stykačů pro UPS bypass uvnitř, G4 jo... proč dělat navíc další dva stykače ? když to měnič obsahuje...Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
-
- Příspěvky: 79
- Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Zdravim, no problem bude v tom, ze bude asi potreba installer heslo... a to se dava jen instalacnim firmam... ja sam solaxe nemam, ale myslim asi, ze nevidite vsechna menu...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř srp 03, 2022 7:24 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
Ja tomu technicky moc nerozumim, instalovala mi to firma...Ja mam zalohovany cely dum, akorat zrave spotrebice jsou za prepinacem siti a zapinam je rucne pote co vim ktery chci spustit a ktery ne.soki píše:Môžem sa opýtať ako to mate zapojené? Tiež chcem dať dom na EPS výstup, ale neviem nastaviť Solax X3 G4 aby EPS výstup bol trvalo pod napätim. Vďakamph píše:Ahoj, muzu se zeptat jak dlouho vam na Solax X3 hybrid G4 trva zapnuti BACKUP/EPS napajeni od okamziku vypnuti dodavky z distribucni site? Podle datoveho listu to ma byt 6 milisekund, ale realita u me je 1.5 vteriny. Shodim hlavni jistic, svetla v dome zhasnou a rozsviti se za 1.5 vteriny. To me dost stve, protoze to restartuje pocitace, rozpadne se pripojeni k internetu, ktere se obnovuje 2 minuty, atd. Diky moc za informaci.
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: stř srp 03, 2022 7:24 pm
Re: Solax X3 hybrid G4
A i ty stykace to dokazou prepnout za milisekundy, je to tak?Lucano88 píše:To není dobrý nápad, žere pak cca 100W místo těch 20W.. navíc EPS výstup má 16A na fázi a při 11,6kWh baterii dá stejně jen cca 6kW.
Doporučuji si udělat soustavu stykačů a na EPS výstup přepínat barák, bez žravých spotřebičů (elektrokotel, aj.) při výpadku DS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 2 Odpovědi
- 2800 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 19 Odpovědi
- 6404 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 3 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sadap