Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Vlad
Příspěvky: 6
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:19 am

Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od Vlad »

Ty registry např. 2.8.0 označené jako A- jsou to čemu tady lidé říkají přetoky? A reálně to znamená elektřinu dodanou do sítě?


Vím, že občas i někdo píše, že mu elektroměr "přetoky" přičítá ke spotřebě (tedy do 1.8.0), tak možná je zmatený, nebo 2.8.0 nejsou přetoky? Nebo přetok není energie dodaná do sítě?
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od bublich »

Ano ukládá se tam dodávka do sítě a když je nepovolená dodavatelem je obecně nazývvána přetokem.
Vlad
Příspěvky: 6
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:19 am

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od Vlad »

A ti co říkaj, že jim to elektroměr přičítá přetoky ke spotřebě, tedy 1.8.0, tak lžou nebo to má distribuce nastavené, že se to fakt přičítá?
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od PetrDubi »

Nelžou, jenom mluvili o starších elektroměrech.
Klasický mechanický s kolečkem se uměl točit i dozadu (modely co neměly mechanickou brzdu) nebo stál (s brzdou), novější elektronický měřily procházející proud a ten počítaly do spotřeby (bez ohledu na to, jestli šel proud do domu nebo zpátky do sítě, neměly oddělený registr pro druhý směr) a potom následovaly elektronické, které měří proud a rozlišují jestli proud teče do domu nebo ven (do domu se počítá do spotřeby a z domu se počítá do "přetoků").
Někdo občas ještě má namontovaný nějaký starý elektroměr a potom tam může být tenhle problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Vlad
Příspěvky: 6
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:19 am

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od Vlad »

A ten 4q jestli to dobře chápu, tak si počítá v každý okamžik co jde do sítě, ze sítě a jako odběr uloží do sítě - ze sítě a pokud je to záporné tak to uloží jako do sítě?
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od rva »

A každou fázi zvlášť. Takže je možné v jeden okamžik nakupovat 1kW na fázi L1 a současně na druhé L2 zdarma 1kW dodávat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Vlad
Příspěvky: 6
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:19 am

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od Vlad »

Jo takže + a - součet pro fázi, to me smysl dává, ale nechápu jak může být k ds připojený fve bez 4q elektroměru a fungovat to.

Popravdě ani nechci
PetrDubi
Příspěvky: 1575
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Které registry elektroměru jsou "přetoky"?

Nový příspěvek od PetrDubi »

Proč by nemohla být připojená? Buď má samostatné registry pro spotřebu na každé fázi a jeden společný registr pro přetoky nebo má společný registr pro spotřebu a společný registr pro přetoky. A pro vyúčtování potom mají jenom celkovou spotřebu a celkovou dodávku. Pro majitele FV to může být i výhodnější než 4Q elktroměr, protože neměří například čtvrthodinové maximum, povolený maximální výkon do sítě a podobně.. Když budu mít zakázané dodávky do sítě (kromě technických přetoků), tak mi 4q elektroměr hlídá maximální přetok za čtvrt hodiny, což u tohohle elektroměru nezjistí (pokud nejsou přetoky trvale třeba 0,5 kW a víc), protože se ty přetoky rozprostřou na celé odečítací období a tím se to "naředí".
Jo a u spotřeby jsou samozřejmě vždycky dva registry - NT+VT.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek