cyky kabel
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
cyky kabel
Dobrý den.
Od měniče 5kw povedu k rozvaděči RD kabel CYKY3x4 bude to výkonově stačit? nebo raději CYKY 3x6.
Jedná se o 1F 230V.Děkuji
Od měniče 5kw povedu k rozvaděči RD kabel CYKY3x4 bude to výkonově stačit? nebo raději CYKY 3x6.
Jedná se o 1F 230V.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: cyky kabel
Neměl by být problém.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
Pro vypocet zkratoveho proudu potrebujes udat jeste delku kabelu.
Proud spocitas z vykonu a napeti, no a dovoleny proud zjistis z datasheetu kabelu (v zavislosti na zpusobu ulozeni).
Tj. jedna vec je to, co snese kabel a druha to, jestli se ti vybavi pouzity jistic pri zkratu na konci. Proto si musis spocitat odpor vedeni a tim padem pak i ten zkratovy proud. Mel by byt nekolikanasobny vuci hodnote jistice.
Proud spocitas z vykonu a napeti, no a dovoleny proud zjistis z datasheetu kabelu (v zavislosti na zpusobu ulozeni).
Tj. jedna vec je to, co snese kabel a druha to, jestli se ti vybavi pouzity jistic pri zkratu na konci. Proto si musis spocitat odpor vedeni a tim padem pak i ten zkratovy proud. Mel by byt nekolikanasobny vuci hodnote jistice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
pardon zapoměl sem dopsat.Délka vedení je ca 30m
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: cyky kabel
cipis: akademická debata.... zkratový proud v jeho případě bude asi blízko nominálního - půjde do přetížení měnič.
Ale to je jen úvaha....
Ale to je jen úvaha....
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
Doplnění: u měniče bude 20A jistič,tak ta CYKY 3x4 by byla OK ?Nebo radši 25A jistič? ženy jsou všeho možné a pozapínaj vše na co došáhnou.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: cyky kabel
Jištění je tam kvůli vedení, ne kvůli měniči. I při horším způsobu uložení kabelu CYKY 3x4 mm2 z pohledu ochlazování je možné tento jistit 25 A. 20 A jištění bych nedával, protože při krátkodobém přetížení 5 kW měniče nebo delším provozu na max. výkon by mohl zbytečně vybavit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
děkuji za rady.Kabel CYKY 3x4 bude ve zdi pod omítkou,a jistič tedy dám 25A.Máte pravdu že měnič je možno přetížit až na 8Kw.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: cyky kabel
Jako není moc ok měnič přetěžovat, ale jak dělám doma, tak občas zajedu do firmy potkat se osobně s kolegy, a pak se jen divím, co je to za divný špičky na grafu - nějakých 4,5 kW? Ona si žena k puštěné myčce ještě žehlila oblečení, a nějak termostat na žehličce stíhal vypínat dřív, než na měniči timeout přetížení. Jen jednou to měnič shodilo na začátku a toho si ani nevšimla, když se za 30 s zase zapnul. Jinak teda žena ví, že to nemá dělat, ale nějaká slabší chvilka. Takže tak
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
zažil sem tom včera.V dílně měnič řval -něco je špatně-žena zapla 2,5Kw žehličku při odběru1,1Kw z 3Kw měniče.
Tak proto to CYKY 3x4 nebo CYKY 3x6.
Tak proto to CYKY 3x4 nebo CYKY 3x6.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: cyky kabel
Na 30m určitě 3x6 a jistit 25A, ale přemýšlej o možném budoucím rozšížení.
Z jednoho střídače budou dva a znovu tahat 30m kabelu bych nechtěl
Z jednoho střídače budou dva a znovu tahat 30m kabelu bych nechtěl
++
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
jo stím počítám,Ještě ktomu přidám 2x CYKY 3x2,5,datový kabel a Ten CYKY 3x4 nebo 3x6 dvakrát.Přesně kdyby náhodou došlo k rozšíření.Nebo tam narvat CYKY 5x6 a dostanu 2x fázi,1x uzemnění ,1x nulák modrý a 1x přeznačit taky na modrý
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
Datový kabel 10 cm od silových, a rozhodně v husím krku.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: cyky kabel
Datový kabel bych určitě 30m vedle silového nedával ani těch 10cm od sebe.
Pokud můžeš veď ho dál od silových, obzvláště pokud počítáš že tam poteče proud pro celý barák.
Kabel 4mm2 stačí pro proudy do 25A, ale pokud je to 30m a zase budeš chtít přidat další měnič..... takže bych tam dal větší 6mm2 a bude to i do budoucna.
Jinak dle mě lepší natáhnout dva kabely 3x6mm2 než tam dávat jeden 5x6mm2 a pak to přeznačovat atd......
Pokud můžeš veď ho dál od silových, obzvláště pokud počítáš že tam poteče proud pro celý barák.
Kabel 4mm2 stačí pro proudy do 25A, ale pokud je to 30m a zase budeš chtít přidat další měnič..... takže bych tam dal větší 6mm2 a bude to i do budoucna.
Jinak dle mě lepší natáhnout dva kabely 3x6mm2 než tam dávat jeden 5x6mm2 a pak to přeznačovat atd......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: cyky kabel
I ty data se dají řešit, aby to nemuselo být půl metru od silovky, nejjednodušeji třeba použitím SFTP nebo koupit hotový optický kabel a dva media konvertory. Kovový husí krk bude asi drahý na takovou vzdálenost.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: cyky kabel
5x6 bude asi levnější, než 2 kabely 3x6, ale dva kabely budou v rozvaděči přehlednější a snadnější práce s nima.
Kolikrát budeš rozšiřovat 2x , 3x
Ovládací kabel či budoucí ovládačku bych natáhnul 7x1,5 rezerva se vždycky hodí.
Datový Cat6 stíněnou a stínění připojit jen na jedný straně, určitě do chráničky, a zároveň sním protáhni stíněnou 2x0,5 nebo něco podobnýho pro RS232 nebo 485.
V práci máme silovku 400A a datový stíněný v jednom žlabu vedle sebe a není problém. ale čím dál kabely od sebe tím lépe.
Na závěr prázdnou chráničku s protaženým špagátem jako rezervu
Nebude "jen" natažení kabelu do rozvaděče trochu drahý
Kolikrát budeš rozšiřovat 2x , 3x
Ovládací kabel či budoucí ovládačku bych natáhnul 7x1,5 rezerva se vždycky hodí.
Datový Cat6 stíněnou a stínění připojit jen na jedný straně, určitě do chráničky, a zároveň sním protáhni stíněnou 2x0,5 nebo něco podobnýho pro RS232 nebo 485.
V práci máme silovku 400A a datový stíněný v jednom žlabu vedle sebe a není problém. ale čím dál kabely od sebe tím lépe.
Na závěr prázdnou chráničku s protaženým špagátem jako rezervu
Nebude "jen" natažení kabelu do rozvaděče trochu drahý
++
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: cyky kabel
Těch 10 cm je minimální vzdálenost dle normy.
V praxi se na to dost sere, očůrává se to tak, že na začátku je to od sebe, pak to vede v jednom šlicu a pak zase vyjede o těch pár cm jinde. Že se poškodí jen tak zaomítaný datový kabel, tak je snad každému jasné, ale přesto se to dělá a pak se člověk diví ... Ušetřené peníze a čas se pak vymstí násobně.
V praxi se na to dost sere, očůrává se to tak, že na začátku je to od sebe, pak to vede v jednom šlicu a pak zase vyjede o těch pár cm jinde. Že se poškodí jen tak zaomítaný datový kabel, tak je snad každému jasné, ale přesto se to dělá a pak se člověk diví ... Ušetřené peníze a čas se pak vymstí násobně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 599
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: cyky kabel
Všem děkuji za cené rady.Otázek bude více,pomalu se pouštím do druhé FV elektrárny systém 48V. Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: cyky kabel
Při počítání průřezu je dobré kouknout na tuhle tabulku (někde je to "živé", nevím už kde).
Dojde se někdy k zajímavým výsledkům, např. investice do CYKY 120 u pecí místo 75 se za rok vrátila. Ale platí i u drobností.
Dojde se někdy k zajímavým výsledkům, např. investice do CYKY 120 u pecí místo 75 se za rok vrátila. Ale platí i u drobností.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: cyky kabel
Chudáci ty ženy, já moji miluju, koupil jsem dva 5kW Kingy, ať se má!
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 910 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 1 Odpovědi
- 594 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neo
-
- 3 Odpovědi
- 1301 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 58 Odpovědi
- 10248 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobor
-
- 1 Odpovědi
- 479 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1