Re: Olovo uhlikové baterie
Chlapi zeptám se je toto nabíjení normální? Ráno začne výroba a dobíjím pak prudce vyletí napětí nahoru na hranici 27V až k koncovému rychle se začne omezovat a je konec... Denně vytáhnu z baterky tak 2kwh a za to ráno dobije třeba jen 1,5kwh...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Olovo uhlikové baterie
Kdybys byl půl kWh v mínusu, tak ti poleze dolů napětí až k úplném vybití.
Těch 27,něco je float, to hodinu až dvě před tím je bulk. Ta chybějící kWh se ti dobije v průběhu dne tím float.
Těch 27,něco je float, to hodinu až dvě před tím je bulk. Ta chybějící kWh se ti dobije v průběhu dne tím float.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
No mám baterie lehce přes 3 měsíce tak zkusím něco jako kapacitní test... Vybíjet budu na 22,5V odběrem 1,3kw tak uvidíme kolik z nich vytáhnu než se vypne odběr.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Tak jsem z baterky vytáhl kolem 5kw/h. 3 hodiny jsem z ní tahal stabilně cca 60A. Vytáhl jsem z ní tedy celkem okolo 220Ah z celkové kapacity 400Ah nakonec jsem ukončoval vybíjení při 23,9V pod zátěží 1,3kw kdy po odpojení zátěže napětí stouplo na 24,4V které si držela baterka do rána. Myslím si že by se tam ještě těch 100Ah klidně našlo v pohodě ale nechtěl jsem to mordovat přece jen to je olovo... Jen mě překvapilo jak ty olovouhlíky mají poměrně dost rovnou křivku vybíjení. V podstatě od sepnutí zátěže je dost rovná. Po odepnutí taky nijak moc nevyskočí nahorů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Olovo uhlikové baterie
Ještě se zeptám, na jaké nejnižší napětí vybíjíte tyhle AKU pro dosažení rozumné životnosti. A jak dlouho vlastně trvá fáze bulk.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
ACDC píše:Ještě se zeptám, na jaké nejnižší napětí vybíjíte tyhle AKU pro dosažení rozumné životnosti. A jak dlouho vlastně trvá fáze bulk.
Já často do rána klesám na 25,1 až 24,8V dle toho jak jsem testoval tahání z nich tak se v poho dá vytáhnout více jak 50% a drží slušné napětí. Jen mi příjdou již měkčí než když jsem je koupil... to mi při odběru 600w tedy nějakých 27A kleslo napětí z float na 25,8V a pomalu klesalo... Teď již při tomto odběru napětí padá až k 25V ale tam se pokles zastaví a klesá velmi pozvolna po desetinách
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 499
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Olovo uhlikové baterie
Takže limit vybití na 50V. Na 48V tedy v žádném případě? REVO má idiotský softwer a nějaké sledování v grafu si mohu nechat jen zdát.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Za mě pro olovo je v pohodě když při odpojení zátěže je napětí baterie 12V a více na prázdno.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Chlapi dnes jsem študoval ty naše olovo uhlíky. Našel jsem pěknou tabulku kterou sem přidám. Realita se ukáže časem...
Jinak dokonce tam píšou že co je v souladu s datasheetem třeba u těch mých. že lze použít vyrovnávání baterie Eqalizaci.
Cituji: Cyklické nabíjení: baterie se často nabíjí a vybíjí jako každodenní rutina. Baterie je posílena na fázi vyššího napětí (absorbce / vyrovnání), po které automaticky následuje fáze plavení, když je baterie (téměř) plná. Nechcete překročit 14,1 V pro fázi nabíjení boost / absorbce / vyrovnání.
Tak si s tím dnes hraju a zapnul jsem jí eqalizaci a radši u toho dřepím a sleduji chování. No napětí na baterii mám 28,2V a dle klešťáku do ní lezou 4A. Nastavil jsem dobu 60 minut. Nikde nic v bateriích nebublá a podobně. Ono ten proud je také dost malý.
Toto mi ale přijde jako docela nesmyslný údaj - Olověné uhlíkové baterie mohou být cyklovány častěji (2400 @ 80 % DOD)
Uvidíme chtělo by to kdyby se vyjádřili i další uživatelé PB carbon s delším provozem.
Já jediné co pozoruji za dobu co je mám že jsou měkčí ale jinak jsou naprosto OK. Každý den se z nich vycucne průměrně kolem 2-3kw/h což při mé kapacitě je cca 35% DOD. Čas ukáže jak nám poslouží...
Jinak dokonce tam píšou že co je v souladu s datasheetem třeba u těch mých. že lze použít vyrovnávání baterie Eqalizaci.
Cituji: Cyklické nabíjení: baterie se často nabíjí a vybíjí jako každodenní rutina. Baterie je posílena na fázi vyššího napětí (absorbce / vyrovnání), po které automaticky následuje fáze plavení, když je baterie (téměř) plná. Nechcete překročit 14,1 V pro fázi nabíjení boost / absorbce / vyrovnání.
Tak si s tím dnes hraju a zapnul jsem jí eqalizaci a radši u toho dřepím a sleduji chování. No napětí na baterii mám 28,2V a dle klešťáku do ní lezou 4A. Nastavil jsem dobu 60 minut. Nikde nic v bateriích nebublá a podobně. Ono ten proud je také dost malý.
Toto mi ale přijde jako docela nesmyslný údaj - Olověné uhlíkové baterie mohou být cyklovány častěji (2400 @ 80 % DOD)
Uvidíme chtělo by to kdyby se vyjádřili i další uživatelé PB carbon s delším provozem.
Já jediné co pozoruji za dobu co je mám že jsou měkčí ale jinak jsou naprosto OK. Každý den se z nich vycucne průměrně kolem 2-3kw/h což při mé kapacitě je cca 35% DOD. Čas ukáže jak nám poslouží...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Olovo uhlikové baterie
Reálná zkušenost bude brzy, poctivě testuju, vizte graf SOC za posledních 6 měsíců:
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 359
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: Olovo uhlikové baterie
Tak podle tabulky ta cyklovatelnost vypadá jak z říše snů, uvidíte po pár letech jak to bude.
Já jsem k tomu obecně skeptickej, olovo je olovo a byť je vylepšený, tak má stále své neduhy. Tohle vlákno sleduju, protože jsem o nich taky uvažoval, ale nakonec jsem se přiklonil k LiFePO4.
Tabulka je pěkná, ale poněkud mě rozesmála účinnost cyklu AGM/GEL akumulátoru 50-55%...no nevím, když se obecně ví, že zaplavený olovo má účinnost okolo 85% a AGM/GEL jsou na tom o něco líp, takže AGM/GEL i Uhlíkovky bych viděl na stejné úrovni.
Já jsem k tomu obecně skeptickej, olovo je olovo a byť je vylepšený, tak má stále své neduhy. Tohle vlákno sleduju, protože jsem o nich taky uvažoval, ale nakonec jsem se přiklonil k LiFePO4.
Tabulka je pěkná, ale poněkud mě rozesmála účinnost cyklu AGM/GEL akumulátoru 50-55%...no nevím, když se obecně ví, že zaplavený olovo má účinnost okolo 85% a AGM/GEL jsou na tom o něco líp, takže AGM/GEL i Uhlíkovky bych viděl na stejné úrovni.
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
sindyk píše:Reálná zkušenost bude brzy, poctivě testuju, vizte graf SOC za posledních 6 měsíců:
Tak to je cykluješ více než já. Kolik kw/h jsi z nich vytáhl maximálně? Pokud se chovají furt stejně tak je to slušný poznatek za 6 měsíců. Ono tyto naše baterky jsou plné neznámých je to dost neprobádané a kdo ví co nás čeká... Ale když to srovnám s AGM co jsem měl před tím tak tyto se mnohem lépe nabíjejí. Jen se mi za tu dobu co je mám mírně vyboulily boky na všech 4ks baterek z obou stran v místě článků. Ale hadex tvrdí že je to normální jev.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Olovo uhlikové baterie
Taková ta díra na konci dubna, tam jsem vytáhnul 228 ze 300 Ah. Teoreticky 24 % SOC, podle SmartShuntu to bylo 20 %, ale i se správně zadaným Peukertem, myslím, přehání. Takže reálné SOC něco mezi tím.
Končil jsem tenkrát na 22,5 V. Zkusím ráno nechat vybít na 22,5 V, abych viděl, kde skončím. Normálně nejdu pod 23 V a odpovídá to 40 - 45 % SOC. Když se přepne na grid, tak vyskočí na 24 V. Už teď je mi jasný, že se to od dubna trochu posunulo. Předpokládám, že to bude někde mezi 30 a 40 % SOC. Nějak se mi nelíbí, jak mi na konci padá napětí při konstantní zátěži, kolem 23,5 V se to začíná kroutit dolů.
Končil jsem tenkrát na 22,5 V. Zkusím ráno nechat vybít na 22,5 V, abych viděl, kde skončím. Normálně nejdu pod 23 V a odpovídá to 40 - 45 % SOC. Když se přepne na grid, tak vyskočí na 24 V. Už teď je mi jasný, že se to od dubna trochu posunulo. Předpokládám, že to bude někde mezi 30 a 40 % SOC. Nějak se mi nelíbí, jak mi na konci padá napětí při konstantní zátěži, kolem 23,5 V se to začíná kroutit dolů.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Mrkni do datasheetu koukám na ty tvoje a právě někde kolem cca 11,5V se to začíná lámat rychle dolů jen je otázka při jakém proudu to bereme... Já asi nějaký den obětuji nabiju je naplno a pak třeba 1kw odběrem je pocucám do těch tvých 23V kolik to dá štávy
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Tak co jsi naměřil? Já testoval jak se zachová baterie při odběru 2,5kw a spadla z 25,9V na 24,6V což jde. Asi je začnu také více cyklovat tak jako ty.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Olovo uhlikové baterie
Nic, držel jsem je dlouho ve floatu (aby byly úplně top) a začal vybíjet pozdě, takže do rána nešly ani pod 23 V, tak bude pokus č. 2.
Jinak to, že v datasheetu jsou konce vybíjecích křivek hodně zaoblený, je taky způsobený logaritmickou časovou osou.
Jinak to, že v datasheetu jsou konce vybíjecích křivek hodně zaoblený, je taky způsobený logaritmickou časovou osou.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Olovo uhlikové baterie
Tak rozdíl mezi 23 a 22,5 V na konci trval jen 15 minut při vybíjení cca 20 A po celou dobu testu, to je už hodně ostrej pokles na to, že SOC by mělo být zhruba na 50 %. Do 23,5 V ale úplně normální průběh.
Nedaří se mi dostat ze SmartShuntu historii přes bluetooth v mobilu, abych kouknul, jestli se mi na konci nerozjíždí, tak je zkusím vybít ještě někdy přes den a kouknout na aktuální hodnotu. No stejně mě přes zimu čeká přeměření jednotlivých baterií, jestli některá nechodí jinak, než ostatní.
Nedaří se mi dostat ze SmartShuntu historii přes bluetooth v mobilu, abych kouknul, jestli se mi na konci nerozjíždí, tak je zkusím vybít ještě někdy přes den a kouknout na aktuální hodnotu. No stejně mě přes zimu čeká přeměření jednotlivých baterií, jestli některá nechodí jinak, než ostatní.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1550
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Olovo uhlikové baterie
Stejně ti nějak padají dost dolů na tak malý proud. Výše je vidět moje křivka při odběru 1,3kw po dobu tuším 3 hodin. Což je více než dvojínasobek těch 20A. No nedá mi to nějaký den nechám baterie nabít a pojedu do hodnoty těch 23V kolik z toho vytáhnu. Ono nemám nějaké měření na to takže musím spoléhat na data z měniče. Ale změřím si klešťákem kolik A při té zátěži jde z baterie. Vidím to že vycucnu bojler do studena a pak to budu vybíjet tou 1Kw co v něm mám. Zajímalo by mě totiž jestli od těch cca 23,5V začnu taky rychle pada dolů.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Olovo uhlikové baterie
Máš taky 100 Ah navíc a já se dostal na 23,9 V po 6 hodinách při cca 40 % zátěži proti tobě, tedy dvojnásobný čas, takže si myslím, že to celkem hraje, akorát zátěž 0,13 C proti 0,07 C u mně, což u zdravých baterií bude dělat rozdíl tak 0,1 V. Problém je na konci vybíjení, kdy ty baterie příliš rychle umřou, měly by ještě tak 1-2 hodiny dávat.
Naposledy upravil(a) sindyk dne pon srp 15, 2022 11:50 am, celkem upraveno 1 x.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1779
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Olovo uhlikové baterie
takže jste s touto baterkou na kolika % původní kapacity po jaké době a kolika cyklech?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 15 Odpovědi
- 3857 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
-
Microsoft hodlá být uhlíkově negativní. Co to znamená?
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Microsoft hodlá být uhlíkově negativní. Co to znamená?
- 10 Odpovědi
- 697 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
- 33 Odpovědi
- 2690 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 17 Odpovědi
- 2760 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Menfred95