Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matouš »

Dobrý den všem, máme nainstalovanou hybridní sestavu s měničem Axpert VM 48V 5kW. Na sestavu máme připojeny spotřebiče typu bazénové čerpadlo, rybníčkové čerpadlo, televize, osvětlení domácnosti (LED), kompletní akvárium a 2x lednici. Právě při spuštění kompresoru jedné nebo druhé lednice vnikne problém s kolísáním napětí v rozsahu 190 až 240V (vstupní i výstupní) a to jen v provozu přes bypass. Hodnoty vstupního i výstupního napětí jsou identické. V provozu z panelů nebo baterie je vše v pořádku. Má někdo podobnou zkušenost? Jsme na začátku a sbíráme zkušenosti. Za info děkujeme.
rva
Příspěvky: 3873
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od rva »

Bypass běží na distribuci. Když jenom při něm poklesne napětí, tak bych hledal problém v přivedení DS na vstup měniče - vysoký odpor buď dlouhými vodiči, jejich malém průřezu, nebo přechodový odpor v nějakém spoji.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Matouš
Příspěvky: 5
Registrován: sob srp 13, 2022 1:57 pm

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matouš »

Děkujeme za reakci. Změřili jsme napětí při tomto kmitání napětí přímo na vstupu do měniče a zde je konstantní hodnota 223,1V. A přesto ukazatele napětí (vstupu i výstupu) ukazují hodnoty v rozsahu 190 až 240V. Kolísání napětí je v řádu sekund.
Adrianb
Příspěvky: 216
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 100Kwh Li-Fe/Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Adrianb »

Podobný problém mi robí jeden tento menič u známeho. Čo som stihol odsledovať tak po odpojení panelov to prestane robiť. Akoby to rušila MPPT nabíjačka.
Matouš
Příspěvky: 5
Registrován: sob srp 13, 2022 1:57 pm

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matouš »

Odpojení panelů nepomohlo, přesto děkujeme.
Jediné co pomohlo a napětí ustálilo bylo připojení 2kW varné konvice - dokud hřála bylo vše OK.
Tak teď už to nemá logiku vůbec.
cipis
Příspěvky: 4952
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od cipis »

Ma prave. Kdyz zatizis sit, tak to poklesne a drzi. Kdyz tam nic neni, tak to lita podle toho, co treba zrovna pusti sousedi atd. Nejspis slabsi privod do ulice? Dokud jsi FV nemel, tak jsi o tom nevedel ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3873
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od rva »

No a to napětí se skutečně mění, nebo ho jen nějaký měřák špatně měří?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od ACDC »

Vždyť bypass je sepnuté relé.. Máš oddělené N in a N out? Co změřit impedanci přivodu?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Matess
Příspěvky: 1674
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matess »

píše že při tom kmitání měřil napětí na vstupu měniče a napětí je reálně v pořádku. Takže to vypadá opravdu na nějakou chybu měření toho axperta.

Řekl bych to asi takhle... je to na tobě. Pokud to na nic nemá vliv je otázka zda to má smysl řešit nějakou reklamací. Případně se spoj s prodejcem jestli tohle je normální chování (není) - třeba mu to nahrej na video a ukaž jako důkaz. Je otázkou taky zda bude prodejce ochoten třeba poslat jiný kus tak, aby jsi to mohl vyzkoušet a nevypnout si elektrárnu na delší dobu, nebo zda do reklamace nejít třeba v zimě, kdy stejně solár skoro nic nedá.
Martin P
Příspěvky: 620
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Martin P »

Je ono kolísání napětí provázeno kolísáním jasu (běžných) žárovek, nebo žárovky svítí stabilbě?

Pokud je to první varianta, bude problém v přívodu.
Pokud je to druhá varianta, bude problém v měření.

Myslím si, že pokud "houpe" měření bude toto chování při slabé zátěži způsobeno velkým podílem rušení. Při velké zátěži bude podíl rušení menší, proto měření přestane "kecat".
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Matouš
Příspěvky: 5
Registrován: sob srp 13, 2022 1:57 pm

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matouš »

Tak zdá se, že problém je vyřešen. Prohodili jsme přívodní fáze a zatím je vše OK. Děkujeme všem.
cipis
Příspěvky: 4952
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od cipis »

Mykani jsem dlouho neslysel, naposledy v nejake pohadce. A onikani uz hodne hodne take ne, tak proc to nezkusit? :-D

Oni problem nevyresili, pouze ho posunuli. A odpovidalo by to tomu, co jsem psal - dana faze je nadmiru zatizena, necim v ulici.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Matouš
Příspěvky: 5
Registrován: sob srp 13, 2022 1:57 pm

Re: Axpert VM 48V 5kW - kolísání napětí

Příspěvek od Matouš »

S tou fází máš asi pravdu a mykání je proto, že jsme na to dva. :lol: