Rozložení panelů
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rozložení panelů
jisty si je, to vidim i ja. Hromosvod je spravne pospojeny s okapem a toho okapu se temer, mozna uplne, dotyka zaplechovani tech strisek. I kdyby se nedotykalo, 50cm tam neni.Neo píše:Jsi si jistý? na fotce není vidět spojení střechy s hromosvodemladik píše:...Protoze i ta plechova strecha je hromosvod.
Novostavba, revizi na hromosvod určitě má, tak bych to neřešil.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozložení panelů
Btw prečo zrovna 23ks 425Wp panelov? To je dosť divný počet a aj rozmer panelov od Sunpower, ktoré nie sú ani half cell. Navyše ani cena nie je zrovna ľudová. Dajú sa zohnať aj iné panely za lepšiu cenu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: pát srp 19, 2022 7:58 pm
Re: Rozložení panelů
Není to finální volba. Vzhledem k malé střeše hledám něco s menšími rozměry a dobrým výkonem. Cena je šílená.Diablo1st píše:Btw prečo zrovna 23ks 425Wp panelov? To je dosť divný počet a aj rozmer panelov od Sunpower, ktoré nie sú ani half cell. Navyše ani cena nie je zrovna ľudová. Dajú sa zohnať aj iné panely za lepšiu cenu.
Potřeboval jsem rozměr max 1,8 m abych to mohl dát na stojato a dodržel odstup od hromosvodu.
Tím ale, že jsem se tady dozvěděl, že plechová střecha je taky hromosvod, tak je tato teze invalidována a musím to stejně všechno přehodnotit.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozložení panelů
No veru, že by bola strecha malá sa nedá moc povedať, keď sa bez problémov zmestí 24ks panelov. Treba si len rozmyslieť, či ísť oficiálnou cestou alebo samodomo cestou.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Rozložení panelů
Proc by samodomo nemohlo byt oficialni? Stavebni povoleni neni potreba na aktualnich 10kWp (ma byt 30), pokud clovek dodrzi normy, tak je to oficialni i samodomo.
Pokud jsi myslel tim oficialnim skutecnost, ze chce pripadne prodavat, tak to tu neni predmetem debaty na tomto foru.
Pokud jsi myslel tim oficialnim skutecnost, ze chce pripadne prodavat, tak to tu neni predmetem debaty na tomto foru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Rozložení panelů
Pravdu máš, zle som to napísal.
Mal som na mysli, či chce ísť cestou ostrova s prepínaním, alebo oficiálnym pripojením do DS (možno aj s dotáciami) s možnosťou využitia VB alebo predaja.
Mal som na mysli, či chce ísť cestou ostrova s prepínaním, alebo oficiálnym pripojením do DS (možno aj s dotáciami) s možnosťou využitia VB alebo predaja.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Rozložení panelů
glottis píše: jisty si je, to vidim i ja. Hromosvod je spravne pospojeny s okapem a toho okapu se temer, mozna uplne, dotyka zaplechovani tech strisek. I kdyby se nedotykalo, 50cm tam neni.
Když už se tu někdo ohání nedodržením normy, tak plechové střechy a železné konstrukce nelze považovat za vodič.Takže jestli se někde střecha dotýká součásti hromosvodu nelze ji považovat za součást hromosvodu ani za vodič hromosvodu.ladik píše: Ja bych se vyjadril k tomu hromosvodu a to v tom smyslu, ze vzdalenost nedodrzis ani omylem.
425Wp panel ma vysku min 1909mm a tobe tam zbude resp nezbude zadne misto, ktere bude od hromosvodu min 50cm.
A proc? Protoze i ta plechova strecha je hromosvod.
Na to te mel ten kamarad co ma vyhlasku 50 upozornit hned. To vidi kazdy pouhym okem.
Zbyva ti jedine a to prizemnit to na hromosvod, ale to nedodrzis normu.
Jestli bude vzdálenost od hromosvodu 49cm nebo 51cm je úplně jedno, protože bleskový výboj metr nemá
++
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: sob srp 20, 2022 7:41 pm
Re: Rozložení panelů
Pokud zvažuješ prodej přebytků, nejdřív se zeptej tvého distributora, jestli si od tebe vůbec bude chtít něco koupit a pokud ano, tak za kolik. Reálně, pokud nemáš možnost prodávat za spotové ceny, tak to dávat za pár halířů distribuci nemá smysl.
Co se optat souseda, jestli by neměl zájem o levnou elektřinu od "jara do podzimu" nebo zkus hledat jiný způsob "komunitního" sdílení ... to je podle mě cesta, podporovat se s těmi, které máme okolo sebe ... než se paktovat se zloději a lumpy, kteří nás bezostyšně okrádají o tisíce ... a to vše za hozenou kost v podobě dotace, která skončí jako další nemorální marže pro firmu..
Vůbec se nedivím, že je tu podmínka pro členy "NEPRODÁVAT", protože tohle je věc osobní morálky, životního postoje ....a nebral bych to jako marginální podmínku.
K věci, různý sklon na výklenku a střeše bych neřešil a klidně bych všechny panely zapojil dle potřeby a volby zařízení do jednoho mppt vstupu. Koukej se, jak ti jde slunce okolo baráku a třeba zjistíš, že kdybys dal panely na východní straně i po levě straně podél výklenku, tak ani výklenek nebudeš potřebovat a budeš mít vše pod jedním sklonem a pokud máš výkresy v měřítku, do horní řady se ti vejdou ještě min 2 panely? Pokud se rozhodneš pro montáž panelů až do kraje střechy, počítej, že budeš muset sundávat krajní tašky a pokud je máš přišroubovaný, jako že by měly být, tak je to víc práce.
Být tebou, jednám rychle, ceny letí nahoru. Například jsem před 2 měsíci kupoval regulátor na vmshop za cenu 7811,- a dnes už stojí 9395,-
Například mall.cz, neosolar.cz už šponují cenu epeveru 10420 na 15600,- (adekvátně k tomu i výkonově nižší provedení ...) to je jen část skládačky. Můžeš předpokládat, že pokud budeš čekat ještě pár měsíců, budeš platit ceny ještě vyšší a pokud soudružka pekarová opravdu navštíví ve své genialitě thaiwan, tak to bude s cenama a dostupností komponentů pravděpodobně ještě horší.
Před 14 dny jsem kupoval z bazoše pěkný stavitelný háky pod 140,-, latě taky za rozum a vzal si od toho týpky i solární kabel 6 mm v ceně pár korun za metr. Prodává tam přebytky, inz je stále aktivní. To samé regulátory půl roku staré za 70% původní ceny samo s funkční zárukou.... díky inzerci pořád ještě můžeš koupit za rozumně, ale nabídka smysluplného se tenčí. Když budeš kupovat s rozumem, postavíš to o dost levněji než firma po odečtení dotace - je to dobrá cesta, pokud neřešíš zlodějinu ala dotace nebo jak zpeněžit těch pár kw přebytků.
Co se optat souseda, jestli by neměl zájem o levnou elektřinu od "jara do podzimu" nebo zkus hledat jiný způsob "komunitního" sdílení ... to je podle mě cesta, podporovat se s těmi, které máme okolo sebe ... než se paktovat se zloději a lumpy, kteří nás bezostyšně okrádají o tisíce ... a to vše za hozenou kost v podobě dotace, která skončí jako další nemorální marže pro firmu..
Vůbec se nedivím, že je tu podmínka pro členy "NEPRODÁVAT", protože tohle je věc osobní morálky, životního postoje ....a nebral bych to jako marginální podmínku.
K věci, různý sklon na výklenku a střeše bych neřešil a klidně bych všechny panely zapojil dle potřeby a volby zařízení do jednoho mppt vstupu. Koukej se, jak ti jde slunce okolo baráku a třeba zjistíš, že kdybys dal panely na východní straně i po levě straně podél výklenku, tak ani výklenek nebudeš potřebovat a budeš mít vše pod jedním sklonem a pokud máš výkresy v měřítku, do horní řady se ti vejdou ještě min 2 panely? Pokud se rozhodneš pro montáž panelů až do kraje střechy, počítej, že budeš muset sundávat krajní tašky a pokud je máš přišroubovaný, jako že by měly být, tak je to víc práce.
Být tebou, jednám rychle, ceny letí nahoru. Například jsem před 2 měsíci kupoval regulátor na vmshop za cenu 7811,- a dnes už stojí 9395,-
Například mall.cz, neosolar.cz už šponují cenu epeveru 10420 na 15600,- (adekvátně k tomu i výkonově nižší provedení ...) to je jen část skládačky. Můžeš předpokládat, že pokud budeš čekat ještě pár měsíců, budeš platit ceny ještě vyšší a pokud soudružka pekarová opravdu navštíví ve své genialitě thaiwan, tak to bude s cenama a dostupností komponentů pravděpodobně ještě horší.
Před 14 dny jsem kupoval z bazoše pěkný stavitelný háky pod 140,-, latě taky za rozum a vzal si od toho týpky i solární kabel 6 mm v ceně pár korun za metr. Prodává tam přebytky, inz je stále aktivní. To samé regulátory půl roku staré za 70% původní ceny samo s funkční zárukou.... díky inzerci pořád ještě můžeš koupit za rozumně, ale nabídka smysluplného se tenčí. Když budeš kupovat s rozumem, postavíš to o dost levněji než firma po odečtení dotace - je to dobrá cesta, pokud neřešíš zlodějinu ala dotace nebo jak zpeněžit těch pár kw přebytků.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Re: Rozložení panelů
Tak plechova strecha dost mozna dle nejake specifikace neni hromosvod, ale vodic to je.Neo píše:glottis píše: jisty si je, to vidim i ja. Hromosvod je spravne pospojeny s okapem a toho okapu se temer, mozna uplne, dotyka zaplechovani tech strisek. I kdyby se nedotykalo, 50cm tam neni.Když už se tu někdo ohání nedodržením normy, tak plechové střechy a železné konstrukce nelze považovat za vodič.Takže jestli se někde střecha dotýká součásti hromosvodu nelze ji považovat za součást hromosvodu ani za vodič hromosvodu.ladik píše: Ja bych se vyjadril k tomu hromosvodu a to v tom smyslu, ze vzdalenost nedodrzis ani omylem.
425Wp panel ma vysku min 1909mm a tobe tam zbude resp nezbude zadne misto, ktere bude od hromosvodu min 50cm.
A proc? Protoze i ta plechova strecha je hromosvod.
Na to te mel ten kamarad co ma vyhlasku 50 upozornit hned. To vidi kazdy pouhym okem.
Zbyva ti jedine a to prizemnit to na hromosvod, ale to nedodrzis normu.
Jestli bude vzdálenost od hromosvodu 49cm nebo 51cm je úplně jedno, protože bleskový výboj metr nemá
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7254&p=149985
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 2897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho
-
-
Rozložení panelů na ploché střeše
od Lucano88 » » v Fotovoltaické panely
Rozložení panelů na ploché střeše
- 39 Odpovědi
- 3353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Choze
-
-
-
Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
od proasnet » » v Elektroporadna
Rozložení spotřeby mezi fázemi z DS - Slovensko SSD
- 16 Odpovědi
- 2142 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
-
-
E+W rozložení na rovné střeše, která varianta je nejlepší
od lisakstavitel » » v Konstrukce a upevnění - 0 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lisakstavitel
-
-
-
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
- 49 Odpovědi
- 6238 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-