Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
CZ_Martin
Příspěvky: 1
Registrován: pon srp 22, 2022 6:17 am

Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Nový příspěvek od CZ_Martin »

prosím o radu, zapojil jsem Hybridní měnič napětí REVO VP3000 na zkoušku jen do sítě (klasicky vidlice do zásuvky), abych se přesvědčil o funkčnosti. Zapojení bylo bez baterií a FV panelů. Po zapojení do zásuvky začal měnič pískat, blikat, jako by se každou sekundu restartoval (i při vypnutém kolébkovém hl. vypínači na boku přístroje). Nevíte kde může být zrada? Poškozený střídač nebo to dělalo jen z důvodu, že mu chybí právě FV panely či baterie?
Děkuji za pomoc.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Nový příspěvek od rva »

Díval jste se do návodu? Je možno tento měnič používat bez baterie? Pokud ne, tak doufejte, že jste ho svým pokusem nezničil.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Nový příspěvek od Camel »

Přesně jak píše kolega. Nikdy bych měnič nezapojoval na 230V vstup pokud není nejprve připojena baterie. U kombinovaných měničů řekl bych celkem standard.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Nový příspěvek od Soban »

Je to normální chování pokud není připojená baterie!

REVO jakékoliv modely musí být jako první připojené k baterii, bez baterií nefungují.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V

Nový příspěvek od cipis »

Nicméně jestli to nemá ochranu proti této školácké chybě, tak je to pěkný šrot ... :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek