Axpert King
Dneska jsem zkušebně připojil Kinga, vše funguje jen mě trošku zarazilo že v něm něco jakoby prská jak porušená izolace na transformátoru ale jinak vše běží. Nesetkal se s tím někdo? Díky
-
- Příspěvky: 3941
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert King
V měniči nemá co prskat! (Pokud je vše zapojeno OK.)
Samozřejmě dle zatížení může různě bručet když k němu dáš ucho - tlumivky, transformátory.
Nemáš někde na svorkovnici špatný kontakt?
Samozřejmě dle zatížení může různě bručet když k němu dáš ucho - tlumivky, transformátory.
Nemáš někde na svorkovnici špatný kontakt?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Jen jsem ho zkoušel s žárovkou jako zátěž. Přišlo mi to že to dělá něco jako elektrický ohradník ty zvuky ale jen v režimu kdy je aktivni AC-DC-AC když bylo jen DC-AC nedělalo to. King ale normálně funguje jen ten zvuk mě vyplašil
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Axpert King
Taky jsem byl mírně vyveden míry, je to zvuk jakoby ststické elektřiny.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Tak jsem ho ještě otevřel protože mi to nedalo a jsou to trafa jedno nebo obě občas v nich jakoby cvakne (při dobíjení jedno při režimu obě AC-DC-AC. Jak se ten zvuk nese tím krytem tak to znělo šíleně.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
jo přesně jako by statická elektřina:-) takže nejsem sám komu to dělá.-)
-
- Příspěvky: 102
- Registrován: úte led 18, 2022 10:37 pm
Re: Axpert King
Taky se hlásím do fronty mám Kinga lupače
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Asi bezny stav:)Jak mate silne kabely a pojistky mezi baterii a kingem v navodu je 60mm2 200a. Neni to zbytecne silna pojistka?diky
-
- Příspěvky: 103
- Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm
Re: Axpert King
Já tam mám kabely 35mm2, které samostatně by měly být schopné přenést až cca 150A (dle různých zdrojů jsem našel 125 - 158A)
Baterii mám LiFePo 24V/100Ah, takže max nabíjecí/vybíjecí proud 1C = 100A, což je pro tyto kabely OK
Ale reálně budu používat prozatím stejně jen max. 0,5C, takže mám rezervu i pro druhou baterii paralelně do budoucna.
Pojistku tam mám zatím plochou ANL 100A, uvažuji o změně na 125A.
Baterii mám LiFePo 24V/100Ah, takže max nabíjecí/vybíjecí proud 1C = 100A, což je pro tyto kabely OK
Ale reálně budu používat prozatím stejně jen max. 0,5C, takže mám rezervu i pro druhou baterii paralelně do budoucna.
Pojistku tam mám zatím plochou ANL 100A, uvažuji o změně na 125A.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Umi king poslat vykon z panelu primo na ac vystup nebo vzdy pres baterku? Mam lifepo 280Ah a pokud jedno pole 4550wp pripojim pres kinga a druhe pole 4550wp pred externi regulator musi byt instalovan vytezovac?
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King
Jestli jsou obě poje jedním směrem tak by měl jít nastavit max. nabíjecí proud. Jen mě napadá jaký je rozdíl ceny mezi externím regulátorem pro 4550Wp a dalším Kingem za 18t.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Vyzkousim jak bude fungovat mppt kinga a bud koupim dalsiho kinga nebo dam externi regulator. Jelikoz druha 4550wp bude na dve svetove strany tak stejne jednu cast musim hodit na externi kvuli tomu ze bude jinak osvicena.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King
Jakmile to máte V a Z tak 4550Wp asi nepřekročí max. nabíjecí proud 280ah baterie. Ono s tím druhým Kingem dostanete do 1f 10kW a tak už asi nedojde k přetížení.
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Co odporucite ako nadhradu za Axperta? Su v podstate nezohnatelne a ja by rad este povodne s LV.
V plane mam urobit 15-20 kWp, baterku okolo 30kWh.
Dik.
V plane mam urobit 15-20 kWp, baterku okolo 30kWh.
Dik.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King
Kupoval jsem jak v Itálii tak i ve Španělsku ale v Itálii vyprodáno a ty Španělská stránky už nejdou. Někdo dával zde tyto stránky https://www.wccsolar.net/cart?appSectio ... 7D&lang=en King s dopravou 740 Euro. Mě to přišlo ze Španělska do týdne, když budete zapojovat 2 na 1f musíte koupit k tomu i karty.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
5460wp už by asi bylo na kinga mppt moc? 12ks je max co na jednu stranu dostanu tak mě napadlo zda toho nevyužít
12x panel PERC Mono
Max. výkon (Pmax): 455W (STC)
Proud při max. výkonu (Imp): 10,88 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 41,82 V
Napětí bez zátěže (Voc): 49,85 V
Zkratový proud (Isc): 11,41 A
Počet článků: 144 (6×24) ks
12x panel PERC Mono
Max. výkon (Pmax): 455W (STC)
Proud při max. výkonu (Imp): 10,88 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 41,82 V
Napětí bez zátěže (Voc): 49,85 V
Zkratový proud (Isc): 11,41 A
Počet článků: 144 (6×24) ks
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Ved to, tak dalej som ich nasiel (nejake klony), ibaze napr. koli zaruke by som sa nerad dotahoval s nejakym Spanielom, Talianom, aj ked moze byt seriozny.Pawel píše:Kupoval jsem jak v Itálii tak i ve Španělsku…
Vyzera to, ze asi od myslienky na take budem musiet upustit, a pohladat nieco, co je
tiez dost rozsirene, s dobrou “podporou“ na fore.
Zatial si rovnam myslienky podla info, co som tu nasiel, kedze napad hodit na strechu xy panelov, k tomu menic za 1500€ a vec vybavena je dost zcestna.
Asi tu budem este dlho oxidovat s trivialne “blbymi“ otazkami.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King
Hybridní měnič 5KW 48V Mppt 80A / 500V VM III Tento je na 5000Wp tak že 5460Wp by měl zvládnout.
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King
Už tu byly reklamace z Hadexu. Někdo tu psal že měnil na Axpertu regulátor za 150Euro ale jinak nevím. Ty měniče co tu má většina lidí jsou klony. Měl jsem pro syna MPP solar vyrobeno Taiwan.
Ve Španělsku jsem kupoval dva Voltronic Axpert King vždy to stálo kolem 18t. V Čechách stojí 26t a neni.
Ve Španělsku jsem kupoval dva Voltronic Axpert King vždy to stálo kolem 18t. V Čechách stojí 26t a neni.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Axpert King
Taky sem bral kinga ze španělska. Tak spis hodim na kinga 3640wp a 1820wp na makeskyblue at kinga netrapim
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 2633 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 6 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teonas
-
- 3 Odpovědi
- 968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od venapes
-
- 8 Odpovědi
- 1797 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban