Jaký měnič

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
Pedrometr
Příspěvky: 1
Registrován: ned zář 04, 2022 9:04 am

Jaký měnič

Příspěvek od Pedrometr »

Chci se poptat mam 6 ks panelu po 500w
Jaký střidač koupit nemam moznost pripojení ze sítě ...pretoky bych resil vytapenim bazénu
rva
Příspěvky: 3940
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jaký měnič

Příspěvek od rva »

No a co baterie?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Jaký měnič

Příspěvek od thomas.007 »

Jak píše rva, není to jen o panelech.
Pro volbu měniče je nejdůležitější max. trvalý výkon, tj. možný souběh spotřebičů s velkým výkonem, uvedu příklad:
Zapnutá pračka 1800-2200W, sušička prádla s TČ 900W, dvě plotýnky na sporáku 1200+1800W, digestoř 100W, k tomu trvalý běh router, zapnutá TV a nějaké osvětlení dejme tomu 100W.
Z tohodle mi vyjde 5200W, takže bych uvažoval o Axpertu (nebo Victron, podle peněz) o výkonu min. 5500W, pokud je v domácnosti třeba vodárna apod. spotřebiče, už bych koukal po 7200(8000) W trvalého výkonu.
A k tomu teď adekvátně baterie...při odběrech nad 3kW jedině 48V, kapacita se dá určit různě, ale minimálně bych dimenzoval na 1 den provozu domácnosti(chaty) a pokud možno hlídal aby nebylo zatížení baterek vyšší než 0,5x výkonu měniče, tedy pokud volím minimálně měnič 5500W/48V, tak bych koukal po baterkách o minimální kapacitě 13kWh (započítané ztráty a hloubka vybíjení max.90%). U měniče 8000W mi vychází baterie skoro 20kWh...
Dá se to minimalizovat, pokud baterie zvládnou odběr proudu 1C, tak může být kapacita o něco větší než je výkon měniče, ale pak je to o komfortu, kdy přijde šero jako dnes, výkon 185W z 3240Wp (mám teď) a baterka je odpoledne chcíplá...
Pawel
Příspěvky: 859
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Jaký měnič

Příspěvek od Pawel »

Jaké přetoky když nemáte síť? Jestli nemáte během roku problém se stínem tak bych dal 6 panelů do série a vysoko napěťového Axperta 5kW, panely klidně můžete potom přidat na 9 kusů baterie min 200Ah.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Jaký měnič

Příspěvek od thomas.007 »

přetokem asi myslel přebytek ;-)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek