Dobíjení z centrály
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 04, 2020 8:16 pm
Dobíjení z centrály
Dobrý den, poradite, prosím, jak dobíjet baterie z centrály, máme Hecht GG 10.000 8,5Kw s AVR,
Baterie Pylontech box 9,6 kWh (HV), Střídač GoodWE 10K-ET (3f, 2 MPP, hybrid). Ostrovní systém. Chceme v zimě/při blbém počasí nabíjet baterky z centrály. Jsme ve fázi, kdy na centrálu chalupu rozsvítíme, ale zapnutí jakéhokoli spotřebiče vyhodí jistič. Sled fází jsme dodrželi.. Baterky se dobití přes centrálu brání, i když nám prodejce sliboval opak. Šlo by něco vřadit a sinusovku uhladit? Díky, hezký den všem
Baterie Pylontech box 9,6 kWh (HV), Střídač GoodWE 10K-ET (3f, 2 MPP, hybrid). Ostrovní systém. Chceme v zimě/při blbém počasí nabíjet baterky z centrály. Jsme ve fázi, kdy na centrálu chalupu rozsvítíme, ale zapnutí jakéhokoli spotřebiče vyhodí jistič. Sled fází jsme dodrželi.. Baterky se dobití přes centrálu brání, i když nám prodejce sliboval opak. Šlo by něco vřadit a sinusovku uhladit? Díky, hezký den všem
-
- Příspěvky: 163
- Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
- Lokalita: Považská Bystrica
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dobíjení z centrály
Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
-
- Příspěvky: 3739
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Dobíjení z centrály
A to vyhazuje jistič na centrále, nebo někde v domovním rozvaděči.
Pokud zapojíš spotřebič přímo do centrály tak to běží OK.
Jinak ten střídač neznám, ale nedá se někde v menu nastavit jak má kontrolovat vstupní napětí a nastavit tam menší restrikce.
Pokud zapojíš spotřebič přímo do centrály tak to běží OK.
Jinak ten střídač neznám, ale nedá se někde v menu nastavit jak má kontrolovat vstupní napětí a nastavit tam menší restrikce.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: pon kvě 04, 2020 8:16 pm
Re: Dobíjení z centrály
děkuji moc, podle pana solárníka z konkurenční firmy, než která nám to instalovala, máme (od začátku blbé) vysokonapěťové komponenty (střídač a baterky) a mezi ně a centrálu prý žádná nabíječka vřadit nelze a řešením je pouze baterky a střídač prodat a zakoupit od něj nízkonapěťové jednofázové. Osobně nechci systém rušit a věřím, že přece nějaká nabíječka musí existovat. Mohl byste mi nějakou konkrétní nabíječku prosím poradit? děkujiel_salvadore píše:Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
-
- Příspěvky: 3739
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Dobíjení z centrály
Podle mě jednoduší vyměnit elektrocentrálu.
Fakt nejde v tom měniči zrušit restrikce aby mu nevadilo kolísání napětí a kmitočtu z elektrocentrály?
Fakt nejde v tom měniči zrušit restrikce aby mu nevadilo kolísání napětí a kmitočtu z elektrocentrály?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4942
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Dobíjení z centrály
Nabíječka se dost těžko poradí, když nemá nikdo šajnu o tom, co tam vlastně má ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Dobíjení z centrály
mám tu samou konfiguraci gw pylony a centrálou to nabít nelze-stačí si přečíst návod k měniči.Co vás asi čeká tak další fve 1f s komponenty pro centrálu-alespoň bude víc panelů na zimu
-
- Příspěvky: 2869
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Dobíjení z centrály
Kupte si starší 3fázovou nabíječku na nabíjení vzv vozíků s trafem.Před zakoupením vyzkoušejte.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Dobíjení z centrály
Jdu následující cestou ač ještě nemám hotovo... Toroid na zakázku 4,5kVA 230AC/48V. Cena 8kKč Spousta odboček ať to spolupracuje s 230 - 240VAC. Primární účel nabíječka k agregátu. Stačí jen usměrňovač a je vystaráno, jestli jsem tedy dobře počítal I China zdroje vychází dráž a nemůžu si pomoct trafo je na furt Tož tak
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 523 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vaclavka
-
-
Připojení centrály TN-S k domu
od dockys » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Připojení centrály TN-S k domu
- 12 Odpovědi
- 3355 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmachtri
-
-
- 9 Odpovědi
- 1201 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od blaskoi
-
-
vyber centraly, idealne LPG z vyroby
od matobabetak » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
vyber centraly, idealne LPG z vyroby
- 20 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
-
Start centrály regulátorem-12V výstupem?
od strycekjara » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Start centrály regulátorem-12V výstupem?
strycekjara: Ehm ,pro mne moc info ,ale zjistím to,děkuji. ;) - 4 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od strycekjara
-