Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
*CAR*
Příspěvky: 226
Registrován: pát srp 09, 2013 10:38 pm
Bydliště: Březinky-Nectava a pak Olomouc

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od *CAR* »

Když chceš dávat jen dva panely za sebe a né tři kusy , tak si najdi panely s max voc do 60 Volt a bude vše v pořádku fungovat .Na mppt bod není třeba až tak hledět drž se těch 145 V max. a to nepřesáhneš s 60V na voc při dvou párových panelech .Snad ještě nemáš ony panely koupené .
.
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 12 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW
fofo44
Příspěvky: 28
Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od fofo44 »

To je ten problem, že take panely neviem zohnat. Panely chcem umiestnit do zabradlia balkona. Tam je ešte rozmerove obmedzenie na max 1900x1130mm a samozrejme co najlepíší výkon. Preto to rozhodovanie medzi dvoma druhmi panelov.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od Soban »

Vem ty DHT že to přeleze přes doporučené napětí nevadí, nesmí to hlavně přelézt přes to VOC čili 145V!

A při zatížení to podle mě v zimě stejně nepřeleze přes to doporučené napětí.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
fofo44
Příspěvky: 28
Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od fofo44 »

Dik za radu. V najhoršom pripade to v zime odpojim aj tak vykon bude bieda.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od Soban »

Tak zaleží jak u vás mrzne, ale fakt nepředpokládám že by dva panely přelezly přes 145V a ještě na balkoně.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
fofo44
Příspěvky: 28
Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od fofo44 »

FrantisekCa
Příspěvky: 117
Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od FrantisekCa »

2017, -30.8 vo vyske 4m, cidlo umiestnene pri okne, Cadca, 400 m.n.m.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Výpočet pro určení počtů panelů dle MPPT měniče.

Příspěvek od Soban »

Tak na zimu to bude muset přepojit a dát vše paralelně :-( když u vás tak mrzne.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek