Re: Pojistky mezi baterii a menicem
ano asi tak... BMS by měla být schopná odepnout proud na který je stavěná, rozhodně není stavěná na jiný průser a ten mají chytit pojistky.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Většina dnešních BMS umí i podpětí, přepětí i zkrat. V měniči je také pojistka na vstupu. Potřebuješ mít pojistky na pojistky?Diablo1st píše:S týmto si dovolím nesúhlasiť. BMS stráži jednotlivé články, aby sa neprebili resp. nepodbili, ale že by BMS nahradila aj poistky čítam prvý krát.Neo píše: Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
V každom manuály je písané použitie DC ističa alebo poistky, väčšinou aj s odporúčanými hodnotami.
++
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
jako delejte si kazdej co chcete kazda vec v systemu je na neco stavena a mela by mit jisteni. BMS fakt neni pojistka. Vyrobili to cinani a je to elektronicka hracka. Jestli ji tak nekdo pouziva jeho vec. Zapect na te debilni JBD 200A bms kontakty neni zadnej kumst. Ze ma menic pojistku je hezky ale co kdyz to slusnu bez menice? Na sbernici? Mam to vyplne, prohodil jsem kabely, zapnuto a konec Nahoda je blbec a kabel kterej mi upadl se nekam privaril? Baterky byli nabite, potece tam par set A, vypraskam mosfety nebo specku rele a pak se stane kdo vi co. Utavim ty tenci kabely k BMS, nebo to vezme rovnou baterie za 100k. Upadne mi nejakej plechovy kryt, prosekne kabely, spadne mi sroubovak nekam. Tak debilnich nahod vymyslim spoustu. Ze jsem to mel mit vypnutyu kdyz jdu neco delat? No mel ale protoze na me nekdo promluvil tak sem na to zapomel. Pojistka stoji par korun.Neo píše:Většina dnešních BMS umí i podpětí, přepětí i zkrat. V měniči je také pojistka na vstupu. Potřebuješ mít pojistky na pojistky?Diablo1st píše:S týmto si dovolím nesúhlasiť. BMS stráži jednotlivé články, aby sa neprebili resp. nepodbili, ale že by BMS nahradila aj poistky čítam prvý krát.Neo píše: Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
V každom manuály je písané použitie DC ističa alebo poistky, väčšinou aj s odporúčanými hodnotami.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Tobě nepomůže ani deset pojistek za sebou, vždy vymyslíš co by se mohlo státglottis píše: jako delejte si kazdej co chcete kazda vec v systemu je na neco stavena a mela by mit jisteni. BMS fakt neni pojistka. Vyrobili to cinani a je to elektronicka hracka. Jestli ji tak nekdo pouziva jeho vec. Zapect na te debilni JBD 200A bms kontakty neni zadnej kumst. Ze ma menic pojistku je hezky ale co kdyz to slusnu bez menice? Na sbernici? Mam to vyplne, prohodil jsem kabely, zapnuto a konec Nahoda je blbec a kabel kterej mi upadl se nekam privaril? Baterky byli nabite, potece tam par set A, vypraskam mosfety nebo specku rele a pak se stane kdo vi co. Utavim ty tenci kabely k BMS, nebo to vezme rovnou baterie za 100k. Upadne mi nejakej plechovy kryt, prosekne kabely, spadne mi sroubovak nekam. Tak debilnich nahod vymyslim spoustu. Ze jsem to mel mit vypnutyu kdyz jdu neco delat? No mel ale protoze na me nekdo promluvil tak sem na to zapomel. Pojistka stoji par korun.
++
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Ja kazdopadne dekuju za namety. Objednal jsem pojistkovy odpojovac s pojistkami 22x58mm. U me na 63A, napeti je jen kolem 50V, menic zvladne max 40A.
Znam se, chci to mit jistene, kdybych to omylem zkratoval. BMS by dovolil o dost vetsi spickovy proud a nerad bych, aby se neco zapeklo.
Znam se, chci to mit jistene, kdybych to omylem zkratoval. BMS by dovolil o dost vetsi spickovy proud a nerad bych, aby se neco zapeklo.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Moje fantazije je silne hnojena zkusenostma ze zivota. Jak pisu, kazdej at si to udela jak chce ale nemam radost, ze se tady na foru, kde bych cekal vicemene profesionalni rady zkusenych, nahodnej kolemjdouci lojza docte, ze na pojisky srat nebo ze BMS nepotrebujes, protoze zrovna ja uz bez ni jedu leta.Neo píše:Tobě nepomůže ani deset pojistek za sebou, vždy vymyslíš co by se mohlo státglottis píše: jako delejte si kazdej co chcete kazda vec v systemu je na neco stavena a mela by mit jisteni. BMS fakt neni pojistka. Vyrobili to cinani a je to elektronicka hracka. Jestli ji tak nekdo pouziva jeho vec. Zapect na te debilni JBD 200A bms kontakty neni zadnej kumst. Ze ma menic pojistku je hezky ale co kdyz to slusnu bez menice? Na sbernici? Mam to vyplne, prohodil jsem kabely, zapnuto a konec Nahoda je blbec a kabel kterej mi upadl se nekam privaril? Baterky byli nabite, potece tam par set A, vypraskam mosfety nebo specku rele a pak se stane kdo vi co. Utavim ty tenci kabely k BMS, nebo to vezme rovnou baterie za 100k. Upadne mi nejakej plechovy kryt, prosekne kabely, spadne mi sroubovak nekam. Tak debilnich nahod vymyslim spoustu. Ze jsem to mel mit vypnutyu kdyz jdu neco delat? No mel ale protoze na me nekdo promluvil tak sem na to zapomel. Pojistka stoji par korun.
-
- Příspěvky: 1734
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
ten kdo někdy odpálil 160A pojistku ví co je to za ránu a takový člověk si neumí představit že by to měl polovodič přežít ikdyž to cíňan v manálu píše.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Mně zase přijdou nožovky jako ideální: spolehlivá nezničitelná jistota, akorát mi trochu vadí, že nevypadají moc hezky. Tři držáky a čtyři nožovky 125A byly celkem za 290Kč (nové z ofiko elektra), jen žehličku jsem koupil na bazoši.Diablo1st píše:...nechcel spodok pre nožovky + 160A nožovku (cena cca. 24€)
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Nožová pojistka má jednu nevýhodu, nedá se rukou vypnout, potřebuješ žehličku, nasadit a když je problém a není tak velký aby ji přepálil......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:10 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Dají se použít pojistkové odpojovače. Pak není potřeba žehličku. Nicméně cena je poněkud...
Hlavně se z toho neposrat.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
O odpínačích jsme se bavili minulou stránku, pokud tedy máš na mysli to, co se dá "rozpojit" pod zátěží. A právě kvůli ceně se debata následně posunula k žehličkám.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 264
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Ale dáSoban píše:Nožová pojistka má jednu nevýhodu, nedá se rukou vypnout, potřebuješ žehličku, nasadit a když je problém a není tak velký aby ji přepálil......
https://www.emas.cz/3np1123-1ca20-pojistkovy-odpinac
trvale 100A
pojisky NH000 max 160A cena rozumná
https://www.emas.cz/oez-40490-pojistkov ... 00-160a-gg
nebo větší
https://www.emas.cz/oez-14364-pojistkov ... c-fh1-3a-f
trvale 250A
pojistky NH1 max 355A cena nic moc
Ale pod zátěží 160A DC bych neodpojoval žádné nožovky
++
-
- Příspěvky: 326
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Tohle je zajimave. Jen mi neni jasne, proc XLP00 je jen na AC, ale XLP00-1p nebo XLP00-2p i na DC
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 212
- Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Lukov u Zlína
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Zdar,
Já to mám takle. Proč třípólové odpojovače ? Jsou levnější než dvoupólové.
Pavel
Já to mám takle. Proč třípólové odpojovače ? Jsou levnější než dvoupólové.
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
A nejsou ty nožové odpojovače dražší jak na ty válcové pojistky? A pokud mi stačí 125A.......
Prostě tady si stěžovaly že ty odpojovače jsou drahé.....
A ty navrhuješ ještě dražší pro nožové pojistky.....
Prostě tady si stěžovaly že ty odpojovače jsou drahé.....
A ty navrhuješ ještě dražší pro nožové pojistky.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Po podobném spekulování jsem skončil na následujícím.
U každé baterky (mám dvě) je přímo nožovka v samostatné patici, u druhého pólu je jistič 125A s vyrážecí cívkou připojenou na BMS, protipožární čidlo a havarijní stop tlačítko.
Pak je to propojené a před měniči mám odpojovač s "houbovým" tlačítkem.
U každé baterky (mám dvě) je přímo nožovka v samostatné patici, u druhého pólu je jistič 125A s vyrážecí cívkou připojenou na BMS, protipožární čidlo a havarijní stop tlačítko.
Pak je to propojené a před měniči mám odpojovač s "houbovým" tlačítkem.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: čtv črc 28, 2016 9:40 pm
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Dávaju sa tie poistky medzi bateriu (pred každú batériu) a busbar, alebo medzi busbar a pred každý menič. Ak priamo pred menič a je viacej batérii, tak potom môže jedna pokazená batéria poškodiť tu druhú. Je to správna úvaha?
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
ospaly píše:Dávaju sa tie poistky medzi bateriu (pred každú batériu) a busbar, alebo medzi busbar a pred každý menič. Ak priamo pred menič a je viacej batérii, tak potom môže jedna pokazená batéria poškodiť tu druhú. Je to správna úvaha?
Ano zejména při paralelním spojování baterek by jsi měl jistit každou sadu zvlášť. Kdyby došlo k havarijnímu stavu například u olova jako mám já 2S2P například zkrat na baterce nebo v ní, tlačila by druhá řada do té první dost energie a došlo by k destrukci. Takto dobře dimenzovaná pojistka odhoří a zachráníš alespoň ten druhý pack co je paralelně.
Pokud vedeš baterky na busbar a z nich třeba na 3 měniče, tak by jsi měl jistit každý měnič svojí pojistkou. Má to výhodu kdyby se něco v bedně odehrálo měla by odhořet pojistka jen u té havarované a ostatní jedou dále. Pokud by jsi jistil všechny 3 najednou a v jednom se něco událo a odhořela pojistka pro všechny 3 a do těch měničů šla třeba energie z FV panelů je dost pravděpodobné že by se ti zničili MPPT těch zbylých 2.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Chalani caute..teraz som nasiel totok vlakno nakolko som tu novy a chcel by som poprosit o radu a mozno aj prispiet tym co mam ja..
Ja som zohnal z bazosa nove odpojovace na nozove poistky 160A (obrazok viz priloha)za cca9€za kus(celkom 17 kusov za 150€ co je nejakych 8,82€ presne)!!! Naozaj clovek najde aj taketo veci za facku od ludi co to uz nepotrebuju,ak ho teda netlaci cas ze chce mat setko hned hotove..
No a mam to na kazdu baterku jeden odpajac+a- a takisto aj na menic a regulator a este aj na string zo strechy(uz v samotnom rozvadzaci)
Baterky maju nejakych 49ah 2,3kw 48v jedna a mam ich paralerne 8 kusov(zatial..) co je nejakych 390ah.kupil som ktomu 80A nozovky ale medzi tym som zohnal (zasa za dobru korunu) 60A bmsky povodne som chcel 80A bmsky no nakolko ich bude viacej paralelne tak stacia aj tie 60a) na kazdu baterku s max vybijacim prudom 100A. Mozem tam nechat tie poistky co uz mam?
Na 5kw menic mam 125A a na regulator 80A
Ja som zohnal z bazosa nove odpojovace na nozove poistky 160A (obrazok viz priloha)za cca9€za kus(celkom 17 kusov za 150€ co je nejakych 8,82€ presne)!!! Naozaj clovek najde aj taketo veci za facku od ludi co to uz nepotrebuju,ak ho teda netlaci cas ze chce mat setko hned hotove..
No a mam to na kazdu baterku jeden odpajac+a- a takisto aj na menic a regulator a este aj na string zo strechy(uz v samotnom rozvadzaci)
Baterky maju nejakych 49ah 2,3kw 48v jedna a mam ich paralerne 8 kusov(zatial..) co je nejakych 390ah.kupil som ktomu 80A nozovky ale medzi tym som zohnal (zasa za dobru korunu) 60A bmsky povodne som chcel 80A bmsky no nakolko ich bude viacej paralelne tak stacia aj tie 60a) na kazdu baterku s max vybijacim prudom 100A. Mozem tam nechat tie poistky co uz mam?
Na 5kw menic mam 125A a na regulator 80A
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm
Re: Pojistky mezi baterii a menicem
Čau bastlíři.
Vidím, že jedete odpojovače s nožovkama. Mám taky tak připraveno.
Na DIY foru jedou T pojistky. Je tady s tím nějaká zkušennost?
https://diysolarforum.com/threads/class ... use.51693/
Vidím, že jedete odpojovače s nožovkama. Mám taky tak připraveno.
Na DIY foru jedou T pojistky. Je tady s tím nějaká zkušennost?
https://diysolarforum.com/threads/class ... use.51693/
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
od cuki » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Jak dimenzovat jištění mezi baterií a měničem?
- 39 Odpovědi
- 1935 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od salwator
-
-
-
Přepínání mezi DS a měničem v poloostrovu
od marsyn » » v Přepínání sítě a FVE
Přepínání mezi DS a měničem v poloostrovu
- 38 Odpovědi
- 7909 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
-
Rozdil mezi hybridnim a kombinovanym menicem
od diablo007 » » v Axpert
Rozdil mezi hybridnim a kombinovanym menicem
- 35 Odpovědi
- 6821 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Palda
-
-
- 1 Odpovědi
- 578 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 41 Odpovědi
- 2257 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO