Konzultace s přípravou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kut
Příspěvky: 8
Registrován: úte črc 10, 2018 6:53 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Konzultace s přípravou

Příspěvek od kut »

Ahoj, mám v plánu dát panely na kůlnu a pak vést zemí kabel do obytné části domu. Panely budou sloužit na ohřev boileru
. Dotaz zní zda vést solární kabel v chraničce k boileru a před ním zapojit siton nebo dát siton do kůlny a pak vést už střídavé napětí k boileru? Délka cca 50m
Děkuji za radu co bude lepší.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od thomas.007 »

Zdravím, mám to podobně a protože v našem domě už párkrát řádila kuna, měl jsem strach jít s vedením 300VDC pod střechou, kdyby to ta sv*ně tak rozhryzala i s chráničkou (co já vím co ji chutná), tak tam může vzniknout DC oblouk a už to vesele hoří. Takhle budu jen nasranej, že mi to vyhodilo jistič nebo vyhořely tranzistory v regulátoru.
Takže za mě jít co nejkratší cestou do regulátoru a pak táhnout dlouhej kabel se střídavým obdélníkovým napětím. Jediný problém snad může být rušení...no, když se k tomu dokopu, hodím to raději do kovové chráničky.
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od bokser01 »

No vzhledem k ohřevu bojleru počítám že napětí panelů se bude pohybovat kolem 230V DC. Tedy panely do serie, tím pádem proud na kabelech dejme tomu kolem 10A nebo něco kolem toho. Klidně bych dal 6mm2 solární kabel a bude to v pohodě. Ten siton v kůlně je otázka taky toho zda je to třeba zděná uzavíratelná místnost a nebo "dřevěná bouda"
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od Soban »

Myslím že je to jedno, protože pro bojler máš jak DC tak AC +- stejné napětí.

Elektroniku bych dal do baráku kde nebude mrznout.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od thomas.007 »

Elektronice vadí více teplo, než mráz...teda pokud tam není nějaká LIxx baterka jako záložní zdroj.
Kondenzátory např. v regulátoru BEL celkem trpí a životnost jde rapidně dolů (vysychají), Siton co vím je na to s teplem podobně. Spíš jde o to, aby tam bylo sucho, ale to musí vědět tazatel, není kůlna jako kůlna ;-)
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od fugas »

Díval bych se do budoucna. Teď je to ohřev TUV. V případě že přijdou myšlenky na Axperta, je lepší mít doma káble od panelů.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od Mart »

Mám pocit, že jsem četl u nějakého podobného regulátoru návod a tam byl požadavek na co nejkratší vedení mezi regulátorem a bojlerem. Teď už nevím, jestli byl důvod rušení nebo kapacita a indukčnost kabelu.
Co se týká hlodavců, ale já mám pod střechou samostatné chráničky pro plus a mínus.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od glottis »

Mart píše:Mám pocit, že jsem četl u nějakého podobného regulátoru návod a tam byl požadavek na co nejkratší vedení mezi regulátorem a bojlerem. Teď už nevím, jestli byl důvod rušení nebo kapacita a indukčnost kabelu.
Co se týká hlodavců, ale já mám pod střechou samostatné chráničky pro plus a mínus.
ruseni. z tehle "menicu" lez obdelnik a ty ostre hrany jsou peklo. Taky by se ti pak mohlo stat, ze v cele vesnici nepujde televize nebo radio :) tahl bych dc, v poradne chranicce a kde to jde nad zemi klidne do trubek nebo nerez vlnovce. Na AC existuji urcite jistice s detekci oblouku. Mozna se to dela i pro DC?
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Konzultace s přípravou

Příspěvek od cipis »

Hlídač izolačního stavu.
Akorát ta cena ...
Proti kuně stačí tuším 16 chránička, víc ta sviňa neotevře tlamu, aby hryzla.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek