Rozvadec Fve
Preferujete dat regulatory, menic, jisteni stringu, prepetovky a baterie do jednoho velkeho rozvadece s tim ze baterie se oddeli prepazkami od zbytku nebo vse na stenu a jen baterie do rozavdece?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rozvadec Fve
Snazší život je s modulovým uspořádáním na stěně než box a i bude lepším chlazení. Do krabice jen aku.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 140
- Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
- Lokalita: Praha Západ
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Rozvadec Fve
Ahoj, bateriím s teplem výrazně klesá životnost a měnič má ztrátový výkon 50 až 100W. To je problém v rozvaděči uchladit. Větráky hučí a nestačí, Pak to stejně skončí otevřené.
Za mě rozdělit na baterky, měniče a zbytek. Třeba měniče dát zvenku rozvodnice, to by mohlo stačit. Nebo baterie na druhou stranu příčky.
Taky rozhodně není na škodu mít rozdělené do rozvodnic DC LV, DC HV a AC ....
Celé to jako bonus dělá pískavý hluk .....
Za mě rozdělit na baterky, měniče a zbytek. Třeba měniče dát zvenku rozvodnice, to by mohlo stačit. Nebo baterie na druhou stranu příčky.
Taky rozhodně není na škodu mít rozdělené do rozvodnic DC LV, DC HV a AC ....
Celé to jako bonus dělá pískavý hluk .....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 309 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od morphius
-
- 15 Odpovědi
- 1897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 5 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
- 11 Odpovědi
- 934 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
- 0 Odpovědi
- 844 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LiborzVALMEZA