JBD BMS
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: JBD BMS
Mám na cestě
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... fepo4+150A
Protokol je JBD. Uvidím jak se bude chovat. Měl by dávat konstantní proud při max zatížení. Nemělo by dojít k okamžitému odpojení baterky a tím i ohrožení měniče
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... fepo4+150A
Protokol je JBD. Uvidím jak se bude chovat. Měl by dávat konstantní proud při max zatížení. Nemělo by dojít k okamžitému odpojení baterky a tím i ohrožení měniče
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon kvě 09, 2022 3:32 pm
Re: JBD BMS
Podle ceho jste vybral prave tento?
(Stale se rozhoduji jaky BMS pouzit)
(Stale se rozhoduji jaky BMS pouzit)
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: JBD BMS
Potřebuji BT a RS485 . Už jsem kupoval na menší proud a cena mi připadá přiměřená
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
- Bydliště: Líně
Re: JBD BMS
Ahoj.Jak to připojuješ přes RS485 ? Nemusí se ta BMS nějak upravit ? Mám AP-20S006 a převodník CH340 a nespojím to s PC kdybych se zbláznil. nemáš nějakou radu ?Lubik píše:Potřebuji BT a RS485 . Už jsem kupoval na menší proud a cena mi připadá přiměřená
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: JBD BMS
S BMS se připojuji pře RS485. Fungovalo na první zapojení. Převodník vlastní výroby.
Zkus prohodit AB dráty jestli to nemáš obráceně. Těžko radit na dálku.
Zkus prohodit AB dráty jestli to nemáš obráceně. Těžko radit na dálku.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
- Bydliště: Líně
Re: JBD BMS
Koupil jsem převodník na UART a taky to nejde. Poradí někdo? Už jsem zoufalej
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5311
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
Tak to aspon nafot/nakresli, jak mas co kde propojene, nemame kristalovou kouli ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř črc 27, 2022 8:22 am
- Bydliště: Líně
Re: JBD BMS
Díky. Jak jsem to fotil, tak koukám, že konektor na 485 tam vůbec není. Jen plošky na DPS označené A B. Já to mám strceny celou dobu na konektoru txd. Ani Bublich si tady toho nevšiml.
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
Re: JBD BMS
Tyyy joLubik píše:S BMS se připojuji pře RS485. Fungovalo na první zapojení. Převodník vlastní výroby.
Zkus prohodit AB dráty jestli to nemáš obráceně. Těžko radit na dálku.
Mas k tomu prevodniku vlasni vyroby nejaky schema? Ja mam dve BMS JBD a nejak nejsem schopnej se s nima spojit mimo BT.
Dneske sem si vsiml na te novejsi, ze to taky zkousim v TXD a 485 piny sou bez konektoru (zkusim tam piny pripajet). Ale ten převodnik by me fakt zajimal
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5311
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: JBD BMS
Piny nestačí, chybí tam převodník ttl/rs485 a součástky okolo, alespoň na té mé.
Jinak stačí odpojit BT a na tom kabelu je TTL, na těch dvou bílých drátech (GND je černý). Takže pak stačí převodník ttl/usb a už to fachčí.
černý gnd
bílý txd
bílý rxd
červený je napájení, ale to nemám spojené, tam je 13,5V
S tímto to jede ok:
https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi Nastaveno na 3,3V, káblíky ze starého pc
Jinak stačí odpojit BT a na tom kabelu je TTL, na těch dvou bílých drátech (GND je černý). Takže pak stačí převodník ttl/usb a už to fachčí.
černý gnd
bílý txd
bílý rxd
červený je napájení, ale to nemám spojené, tam je 13,5V
S tímto to jede ok:
https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi Nastaveno na 3,3V, káblíky ze starého pc
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: JBD BMS
Dobrý den.
Mám JBD 20S 150A od Amy,kupoval jsem ji i s baterkami.Jsem s ní zatím spokojen.Má FETY samostatně na nabíjení a vybíjení,vypíná plynule ne skokem (zkoušel jsem).Má rozhraní 485 a Bluetooth,která fungují bez problému.Při objednávce je třeba si dát pozor na specifikaci,někteří prodejci je prodávají s označením 150A ale jedná se o špičkový proud trvalý je pouze 100A.Některí jiní 150/150A.Je to tak u všech typů.Já tu svoji prohnal 30min 140A a pasivní chladič byl vlažný ani jsem to neměřil.Také rozhraní (v případě mého kamaráda Hirky-viz uživatel výše)je uvedeno jako optional.Takže kamarád tam nemá RS485 ani konektor,je to docela klamavé,musíte požádat nebo odškrtnout pokud to jde.
Nevýhodou je menší balanční proud myslím do 0,4A,ale zatím v pohodě.
Některé typy převodníků z Ali nejsou vhodné,slepých uliček jako obvykle mnoho.Používám ještě u každého zařízení sítový server takže z počítačové sítě mohu vidět a nastavovat měnič,BMS a oba regulátory.Měnič má RS232 takže jsem použil jeden společný server který umí 232 i 485 pro bms a pro něj z jedné IP.Pro tyto servery se na stanicích musí vytvořit COM porty.To dělám automaticky po startu systemu pomocí programu USR-VCOM.
Na BMS mám vytištěný montážní držák (foto) kdyby někdo potřeboval pošlu STL.
Tak snad to někomu pomůže.Ať se daří.
Je to tato Funkční převodníky 485/USB podle obrázků jdou na Ali snadno najít.Ten vlevo přímo doporučuje výrobce.
edit - ten vpravo je 232 Samostatné servery 232 a 485 Společný server RS232/485 V akci. Náhled hlavní stránky PC aplikace,má to jěště 3 další stránky.
Mám JBD 20S 150A od Amy,kupoval jsem ji i s baterkami.Jsem s ní zatím spokojen.Má FETY samostatně na nabíjení a vybíjení,vypíná plynule ne skokem (zkoušel jsem).Má rozhraní 485 a Bluetooth,která fungují bez problému.Při objednávce je třeba si dát pozor na specifikaci,někteří prodejci je prodávají s označením 150A ale jedná se o špičkový proud trvalý je pouze 100A.Některí jiní 150/150A.Je to tak u všech typů.Já tu svoji prohnal 30min 140A a pasivní chladič byl vlažný ani jsem to neměřil.Také rozhraní (v případě mého kamaráda Hirky-viz uživatel výše)je uvedeno jako optional.Takže kamarád tam nemá RS485 ani konektor,je to docela klamavé,musíte požádat nebo odškrtnout pokud to jde.
Nevýhodou je menší balanční proud myslím do 0,4A,ale zatím v pohodě.
Některé typy převodníků z Ali nejsou vhodné,slepých uliček jako obvykle mnoho.Používám ještě u každého zařízení sítový server takže z počítačové sítě mohu vidět a nastavovat měnič,BMS a oba regulátory.Měnič má RS232 takže jsem použil jeden společný server který umí 232 i 485 pro bms a pro něj z jedné IP.Pro tyto servery se na stanicích musí vytvořit COM porty.To dělám automaticky po startu systemu pomocí programu USR-VCOM.
Na BMS mám vytištěný montážní držák (foto) kdyby někdo potřeboval pošlu STL.
Tak snad to někomu pomůže.Ať se daří.
Je to tato Funkční převodníky 485/USB podle obrázků jdou na Ali snadno najít.Ten vlevo přímo doporučuje výrobce.
edit - ten vpravo je 232 Samostatné servery 232 a 485 Společný server RS232/485 V akci. Náhled hlavní stránky PC aplikace,má to jěště 3 další stránky.
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
Re: JBD BMS
To cipich:cipis píše:Piny nestačí, chybí tam převodník ttl/rs485 a součástky okolo, alespoň na té mé.
Jinak stačí odpojit BT a na tom kabelu je TTL, na těch dvou bílých drátech (GND je černý). Takže pak stačí převodník ttl/usb a už to fachčí.
černý gnd
bílý txd
bílý rxd
červený je napájení, ale to nemám spojené, tam je 13,5V
S tímto to jede ok:
https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi Nastaveno na 3,3V, káblíky ze starého pc
Jj, po napajeni to nejelo a myslel jsem si, ze tam chybi nakej ten svab okolo...
Diky moc za nakopnuti. Hned si ten prevodnik objednam a vyzkousim to.
Nahodou nevis, jesli by mohlo paralelne BT i to TTL (ze bych z toho udelal odbocku)?
Me jde hlavne o propojeni se Solar-assistant nebo aspon pres Esp8266... ale to BT s mobilni appkou se hodi taky. Moje zena to pravidelne sleduje-SOC... (peru/neperu) .. Tak nez bych to mel odladene, ze by to jelo oboji...
To bublich:
Diky moc. Jj, jsem trosku zklaman, ze takovou blbost za 50kc tam muzou nedat i kdyz tam je vypalena na plechu (kupoval jsem to z mivvy a na vyber nebylo, takze asi si to v dalsim kole to vezmu z Ali primo i s Rs485)
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: JBD BMS
Aktualne mame BMS 7-20S skladem s CAN-BUS, nove take mame skladem v omezenem mnozstvi BMS 5-24s s aktivnim balancovanim 1000mA vcetne CAN BUS Oboji jsou 200A trvale.PavlikT píše:Diky moc. Jj, jsem trosku zklaman, ze takovou blbost za 50kc tam muzou nedat i kdyz tam je vypalena na plechu (kupoval jsem to z mivvy a na vyber nebylo, takze asi si to v dalsim kole to vezmu z Ali primo i s Rs485)
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
Re: JBD BMS
No, a ty s CAN-BUS si s Aexpertem umi nejak povidat? Jedna vec je vycitat veci, ale samozrejme kdyz umi menic sam sebe vypnout a rict to BMSce, tak je to zase o level vejs:-)
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
Vzhledem k tomu, že tyhle BMS nabízejí na CAN pouze pasivní režim (když se jich po CANu zeptáš na informace, tak ti odpoví) a Axpert očekává aktivní režim, tak to nefunguje ani pokud je tam nahraný protokol Pylontech. A hlavně Axpert má Pylontech podporovaný jenom na RS485 a na CAN má pouze Soltaro a Weco.
Nevím jak to jeu Pylontechu, ale Soltaro a Weco komunikují s Axpertem tak, že do měniče samy pravidelně posílají všechny informace včetně požadavku na dobití na 100% a měnič jim nic neposílá, jenom čte zaslané informace. Takže celá komunikace je jednostranná. Proto to i chvilku trvá, než se objeví na měniči, že je funkční propojení s BMS, protože musejí ty informace přijít snad 3x za sebou, aby měnič považoval spojení za navázané a základní informace se posílají pořád dokola.
Nevím jak to jeu Pylontechu, ale Soltaro a Weco komunikují s Axpertem tak, že do měniče samy pravidelně posílají všechny informace včetně požadavku na dobití na 100% a měnič jim nic neposílá, jenom čte zaslané informace. Takže celá komunikace je jednostranná. Proto to i chvilku trvá, než se objeví na měniči, že je funkční propojení s BMS, protože musejí ty informace přijít snad 3x za sebou, aby měnič považoval spojení za navázané a základní informace se posílají pořád dokola.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JBD BMS
musel bys udelat nejaky bridge, na esp nebo arduino a pak by to asi slo. Nebudes prvni koho by to zajimalo tak to treba uz nekdo vymyslel a udelal
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
mám v nabídce dvě BMS od JBD s CAN Pylontech otestované s Goodwe, Studer, VictronPetrDubi píše:Vzhledem k tomu, že tyhle BMS nabízejí na CAN pouze pasivní režim (když se jich po CANu zeptáš na informace, tak ti odpoví) a Axpert očekává aktivní režim, tak to nefunguje ani pokud je tam nahraný protokol Pylontech. A hlavně Axpert má Pylontech podporovaný jenom na RS485 a na CAN má pouze Soltaro a Weco.
Nevím jak to jeu Pylontechu, ale Soltaro a Weco komunikují s Axpertem tak, že do měniče samy pravidelně posílají všechny informace včetně požadavku na dobití na 100% a měnič jim nic neposílá, jenom čte zaslané informace. Takže celá komunikace je jednostranná. Proto to i chvilku trvá, než se objeví na měniči, že je funkční propojení s BMS, protože musejí ty informace přijít snad 3x za sebou, aby měnič považoval spojení za navázané a základní informace se posílají pořád dokola.
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
Mopadzi:
Jo, to je možný, třeba Victron umožňuje použít i ovladač přímo na protokol JBD a věřím že i komunikace po CAN tam půjde rozjet.
Ale komunikaci s Axpertem ta BMS předpokládám neumí?
Jo, to je možný, třeba Victron umožňuje použít i ovladač přímo na protokol JBD a věřím že i komunikace po CAN tam půjde rozjet.
Ale komunikaci s Axpertem ta BMS předpokládám neumí?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1575
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JBD BMS
Glottia: já se chystám to v zimě vyzkoušet, už na to mám i materiál, ale zatím není čas, protože momentálně je v běhu několik důležitějších akcí.
Zatím mám jenom vyčítání měniče přes esp a BMS přes esp32 a na tom u BMS mám i relé, které mi při poklesu pod nastavené soc vypne měnič a když stoupne nad nastavenou úroveň, tak ho zase zapne. Úroveň pro zapnutí můžu jednoduše nastavit posuvníkem z Home Assistanta, takže není problém nastavit si v zimě i 100% abych dobil baterku jednou za čas do plna, aby se aktualizovaly údaje v BMS. Mám to hlavně pro to, aby mi to nevybilo úplně baterku, přesvědčil jsem se, že hlídání jenom přes napětí není úplně spolehlivý. Vzhledem k možnosti nastavení cutoff napětí na Axpertovi maximálně na 48V může dojít při malém odběru ke kompletnímu vycucání baterky dřív, než zareaguje ta ochrana v Axpertovi a potom to může odpojit až BMS.
Zatím mám jenom vyčítání měniče přes esp a BMS přes esp32 a na tom u BMS mám i relé, které mi při poklesu pod nastavené soc vypne měnič a když stoupne nad nastavenou úroveň, tak ho zase zapne. Úroveň pro zapnutí můžu jednoduše nastavit posuvníkem z Home Assistanta, takže není problém nastavit si v zimě i 100% abych dobil baterku jednou za čas do plna, aby se aktualizovaly údaje v BMS. Mám to hlavně pro to, aby mi to nevybilo úplně baterku, přesvědčil jsem se, že hlídání jenom přes napětí není úplně spolehlivý. Vzhledem k možnosti nastavení cutoff napětí na Axpertovi maximálně na 48V může dojít při malém odběru ke kompletnímu vycucání baterky dřív, než zareaguje ta ochrana v Axpertovi a potom to může odpojit až BMS.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4