Multiplus II
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Jestli ti jde jen o první setup, tak já ti ho můžu poslat na půjčení, nebo komukoliv kdo by potřeboval zásilkovnou. Nevím ale co znamená požičal, každopádně ho budu chtít vrátit
Já ai ho koupil a na prvním setup, nebo debug je fajn, ale nutné to není. Pro paralelní a 3 faz to potřeba bude, zatím.
Já ai ho koupil a na prvním setup, nebo debug je fajn, ale nutné to není. Pro paralelní a 3 faz to potřeba bude, zatím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm
Re: Multiplus II
Taky jsem vyčetl že by multiplus 2 měl jít nastavit jen s použitím vrm. Spoléhám na to a kabel sem nebral. Dám sem zvědavý zda se mě to povede. Už mám doma vše zapojeno a čekám jen na baterie. Tak doufám že si na mivy pospíší s vyskladněním. Ať můžu přejít od teorie k praxi.
Jen mě teď vrtá hlavou že jsem narazil i cerba že některá série má problém s napájením z 48v. A že tam doporučuji přidat kondenzátor. Setkali ste se s tím někdo? Mělo se jednat o serie hQ2200xxx. Já mám ještě HQ 2146. Tak ne in jestli ten kondenzátor tam dávat nebo ne. Nechce se mě kvůli tomu stříhat napájecí konektor cerba tak přemýšlím zda to zapojit bez něj a doufat že moje cerbo nemá tu závadu a nechcipne
Jen mě teď vrtá hlavou že jsem narazil i cerba že některá série má problém s napájením z 48v. A že tam doporučuji přidat kondenzátor. Setkali ste se s tím někdo? Mělo se jednat o serie hQ2200xxx. Já mám ještě HQ 2146. Tak ne in jestli ten kondenzátor tam dávat nebo ne. Nechce se mě kvůli tomu stříhat napájecí konektor cerba tak přemýšlím zda to zapojit bez něj a doufat že moje cerbo nemá tu závadu a nechcipne
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
kde jsi četl o tom cerbu, to slyším poprvé?
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: úte črc 26, 2022 8:21 pm
Re: Multiplus II
Tady je odkaz. Narazil jsem na to na comunity.victronenergy.com
https://www.bimblesolar.com/docs/2022-0 ... -%20v5.pdf
https://www.bimblesolar.com/docs/2022-0 ... -%20v5.pdf
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm
Re: Multiplus II
Rozmyslam nad kupou menica 5kw 48V. V ponuke Victronu je multiplus za cca 2300€ alebo multiplus II za cca 1800€.
Novšia verzia vačšinou ma nove funkcie aj logicky vyššiu cenu. Prečo je v tomto prípade staršia verzia o tolko drahšia?
Pripadne v čom je rozdiel vo funcionalite medzi tymito verziami?
Novšia verzia vačšinou ma nove funkcie aj logicky vyššiu cenu. Prečo je v tomto prípade staršia verzia o tolko drahšia?
Pripadne v čom je rozdiel vo funcionalite medzi tymito verziami?
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
MPII má jinou technologii výroby stejnou jako Studer, funkce mají stejné. Stará verze má fetty na chladičích.fofo44 píše:Rozmyslam nad kupou menica 5kw 48V. V ponuke Victronu je multiplus za cca 2300€ alebo multiplus II za cca 1800€.
Novšia verzia vačšinou ma nove funkcie aj logicky vyššiu cenu. Prečo je v tomto prípade staršia verzia o tolko drahšia?
Pripadne v čom je rozdiel vo funcionalite medzi tymito verziami?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Popis rozdílu ceny:
https://community.victronenergy.com/que ... d-one.html
Rozdíl funkční:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... son-EN.pdf
Suma sumárum, pokud nemáš důvod brát MP 1, kup MP II. Hlavní důvod vzniku MP II byl prý kvůli splnění některých národních požadavků pro připojení do sítě v dalších zemích.
https://community.victronenergy.com/que ... d-one.html
Rozdíl funkční:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... son-EN.pdf
Suma sumárum, pokud nemáš důvod brát MP 1, kup MP II. Hlavní důvod vzniku MP II byl prý kvůli splnění některých národních požadavků pro připojení do sítě v dalších zemích.
-
- Příspěvky: 28
- Registrován: čtv zář 01, 2022 12:46 pm
Re: Multiplus II
Ešte som niekde čital že Multiplus II nezvlada siet TN-C, starý to vraj zvlada.
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
MP II má problém s TN-C jen pokud je připojen do sítě jako hybrid (přetoky/dodávka do sítě) se zadaným grid-code. Při použití offgrid či jako UPS (bez přetoků do sítě) je to v pohodě. Je to dáno, že grid-code nastavuje národní podmínky, co musí měnič splnit z legálního hlediska. Kvůli tomu dělá test zemnícího relé a ten test u TN-C sítě neprojde. MP 1 má též zemnící relé, takže mi přijde zvláštní, že by TN-C (legálně připojen do sítě s přetoky/dodávkou) zvládal.
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Je to hlavne pri Grid Code Europe. Iný Grid Code ako Other alebo Australia by malo ísť bez problémov aj v TN-C, aspoň také mám informácie. Ale nie je to v súlade s podmienkami siete v ČR a SR.
Keď mi prídu všetky veci na moju FVE tie Grid Code testnem
Keď mi prídu všetky veci na moju FVE tie Grid Code testnem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Otestoval som niektoré Grid Code, aby som sa pripojil na sieť v sietí TN-C. Ako tu bolo spomenuté, meniču je jedno či je v sieti TN-C alebo TN-S, problémom sú jednotlivé normy, ktoré vyžadujú mať sieť TN-S (hlavne tie v EU).
Do siete sa mi s EU Grid Code nepodarilo pripojiť (vyskúšal som Germany, Austria, Europe a Belgium). Pri pokuse o pripojenie vyhodí chybu 8 - Ground relay test failed a reštartuje sa.
Jediný Grid Code v sieti TN-C mi funguje Australia.
Bez Grid Code funguje MP2 v TN-C úplne bez problémov. Vie dobíjať baterku, aj sa pripojiť na sieť pri preťažení alebo pri nízkom napätí batérie.
Keď mi príde Cerbo GX vyskúšam aj ESS, či to bude korektne fungovať s Australia Grid Code.
Vedel by mi niekto povedať, čo sa môže stať ak použijem takéto nastavenie, ktoré nie je v súlade s pripojovacími podmienkami siete? Rozhodím tým sieť? Hrozí nejaké poškodenie?
P.S. Týmto by som rád poďakoval Dagusovi za požičanie MK3-USB prevodníka.
Do siete sa mi s EU Grid Code nepodarilo pripojiť (vyskúšal som Germany, Austria, Europe a Belgium). Pri pokuse o pripojenie vyhodí chybu 8 - Ground relay test failed a reštartuje sa.
Jediný Grid Code v sieti TN-C mi funguje Australia.
Bez Grid Code funguje MP2 v TN-C úplne bez problémov. Vie dobíjať baterku, aj sa pripojiť na sieť pri preťažení alebo pri nízkom napätí batérie.
Keď mi príde Cerbo GX vyskúšam aj ESS, či to bude korektne fungovať s Australia Grid Code.
Vedel by mi niekto povedať, čo sa môže stať ak použijem takéto nastavenie, ktoré nie je v súlade s pripojovacími podmienkami siete? Rozhodím tým sieť? Hrozí nejaké poškodenie?
P.S. Týmto by som rád poďakoval Dagusovi za požičanie MK3-USB prevodníka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Multiplus II
A co zkusit tenhle grid code...?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
No ten tam ja nemám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Multiplus II
Je potreba mit v menici posledni verzi firmware, respektive jednu z poslednich, uz to tam nejaky cas je - takze doporucuji update, ostatne ten doporucuji delat i tak...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Multiplus II
Asi bude záležet na verzi VE Configure, já tu volbu ve verzi 90.04.232 mám.
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Multiplus II
Tak to samozrejme predpokladam, ze uzivatel ma aktualni verzi alespon VE.configure, jinak aktualni verze firmwaru v menicich je tusim 4.97
xmasin píše:Asi bude záležet na verzi VE Configure, já tu volbu ve verzi 90.04.232 mám.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Máš u mňa pivoFrana píše:Je potreba mit v menici posledni verzi firmware, respektive jednu z poslednich, uz to tam nejaky cas je - takze doporucuji update, ostatne ten doporucuji delat i tak...
Keď som sa pripojil prvý krát cez VEconfig, nejaký update prebehol, ale evidentne len update VEconfig. Po update fw už tam tá položka je a zdá sa, že funguje.
Ďakujem
Keď mi príde Cerbo vyskúšam ten Grid Code s ESS, či bude fungovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Multiplus II
Neni zac, hlavne az prijde Cerbo, dej pozor na napajeni, je dobre do napajeciho konektoru pridat kondenzator, aby jsi ho zase neposilal zpet...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
To platí pre všetky Cerbá? Ja som myslel, že to bola len jedna zlá várka a takto sa to dalo ľahko poriešiť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: ned kvě 20, 2018 5:00 pm
- Lokalita: Uprostřed republiky
Re: Multiplus II
Ahoj,
Tyka se to:
Model: Cerbo GX, part number BPP900450100
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx//cloud.tapatalk.com/s/63398ba8ebd ... -%20v5.pdf
Tyka se to:
Model: Cerbo GX, part number BPP900450100
Serial numbers: HQ2201xxxxx up and including HQ2220xxxx//cloud.tapatalk.com/s/63398ba8ebd ... -%20v5.pdf
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 10 Odpovědi
- 1124 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 5 Odpovědi
- 793 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 2 Odpovědi
- 1359 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecoslav
-
- 1 Odpovědi
- 917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rush