Victron MPPT
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Victron MPPT
Ahoj, pročítám fórum, ale nikde jsem odpověď nenašel, poprosil bych o pomoc s výběrem MPPT regulátorů. Mám v plánu stavbu zatím do 10kWp, 3x Victron MultiPlus-II 5000VA, baterie Pylontech US3000C zatím 3x, baterie budu časem určitě rozšiřovat na 6x, uvažuji o 4p3s východ a 4p2s západ, výkon panelů dle toho co seženu, ale chtěl bych se co nejvíce přiblížit k 500kWp na panel. Napětí na stringu tedy kolem 200V. Chtěl bych použít 2x MPPT 250/100, tedy nabíjecí proud do 100A, je toto dostačující? Znamená to tedy, že MPPT bude tlačit do baterie cca 4800w? V úvahu přichází MPPT Victron 450/200, ten dokáže tlačit do bateri 200A, je takový proud vůbec třeba? Kolik reálně je nabíjecí proud baterie z MPPT? V čem je 450/200 tak lepší krom připojení 4 vstupů, které stejně asi nepoužiji, také bych musel volit string trochu jinak než u 250/100. Do jakého reglu mám jít? Ano penize, ale to teď nechme stranou…moc dík.
Naposledy upravil(a) Cyra dne čtv říj 06, 2022 8:16 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: Victron MPPT
Regulátory bych dimenzoval podle potřeb. Osobně bych to všechno zapojil na jeden regulátor. Nikdy nenastane situace, že by fungovaly obě strany naplno. Nicméně na východě budeš mít v případě 12 500Wp panelů cca 6 kWp, v peaku klidně 6,5 kWp. To je při 48V 125 A. Asi bych to nastavil tak, aby byl plně vytížen regl 250/100, tedy ubrat cca 2 panely a je to. Tedy východ 5p2s a západ taky 5p2s. Pak nebude žádný problém to všechno provozovat na jednom reglu 250/100.
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT
Brin: 5ks 500Wp bude mať príliš vysoké Voc pre 250/100.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron MPPT
S tím zapojením panelů 500Wp 5S na 250/100 bych nesouhlasil, to přešvihne přes 250V za mrazu úplně v pohodě !brin píše:Regulátory bych dimenzoval podle potřeb. Osobně bych to všechno zapojil na jeden regulátor. Nikdy nenastane situace, že by fungovaly obě strany naplno. Nicméně na východě budeš mít v případě 12 500Wp panelů cca 6 kWp, v peaku klidně 6,5 kWp. To je při 48V 125 A. Asi bych to nastavil tak, aby byl plně vytížen regl 250/100, tedy ubrat cca 2 panely a je to. Tedy východ 5p2s a západ taky 5p2s. Pak nebude žádný problém to všechno provozovat na jednom reglu 250/100.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Do budoucna je v plánu další string na západě, tedy když zvolím 2x 250/100 chybu neudělám ne? Nemyslím si, ze bych dokázal využít potenciál 450/100 . Je někdo tady majitelem takového reglu?Diablo1st píše:Brin: 5ks 500Wp bude mať príliš vysoké Voc pre 250/100.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Také se mě to moc nepozdává… jaký reálný nárůst napětí lze očekávat na panelu při cca -20c?FRSO píše:S tím zapojením panelů 500Wp 5S na 250/100 bych nesouhlasil, to přešvihne přes 250V za mrazu úplně v pohodě !brin píše:Regulátory bych dimenzoval podle potřeb. Osobně bych to všechno zapojil na jeden regulátor. Nikdy nenastane situace, že by fungovaly obě strany naplno. Nicméně na východě budeš mít v případě 12 500Wp panelů cca 6 kWp, v peaku klidně 6,5 kWp. To je při 48V 125 A. Asi bych to nastavil tak, aby byl plně vytížen regl 250/100, tedy ubrat cca 2 panely a je to. Tedy východ 5p2s a západ taky 5p2s. Pak nebude žádný problém to všechno provozovat na jednom reglu 250/100.
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT
Určite s dvoma kusmi 250/100 chybu nespravíš.
V 450/100 až taký zmysel nevidím. Na tej kabeláži a istení človek neušetrí toľko, že by sa to oplatilo. Určite sa nájdu špecifické prípady (string veľmi ďaleko od mppt) kedy sa môže kúpa 450/100 oplatiť, ale pri bežnom dome by som ostal pri 250V.
V 450/100 až taký zmysel nevidím. Na tej kabeláži a istení človek neušetrí toľko, že by sa to oplatilo. Určite sa nájdu špecifické prípady (string veľmi ďaleko od mppt) kedy sa môže kúpa 450/100 oplatiť, ale pri bežnom dome by som ostal pri 250V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT
Okolo 15%, ale pre istotu sa ráta Voc*1,2.Cyra píše:Také se mě to moc nepozdává… jaký reálný nárůst napětí lze očekávat na panelu při cca -20c?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Špatně jsem to napsal…o 450/100 neuvažuji, uvažuji mezi 250/200 a 450/200Diablo1st píše:Určite s dvoma kusmi 250/100 chybu nespravíš.
V 450/100 až taký zmysel nevidím. Na tej kabeláži a istení človek neušetrí toľko, že by sa to oplatilo. Určite sa nájdu špecifické prípady (string veľmi ďaleko od mppt) kedy sa môže kúpa 450/100 oplatiť, ale pri bežnom dome by som ostal pri 250V.
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Tak to už při stringu s 8x panel to moc nevyjde s připojením do 450/100?Diablo1st píše:Okolo 15%, ale pre istotu sa ráta Voc*1,2.Cyra píše:Také se mě to moc nepozdává… jaký reálný nárůst napětí lze očekávat na panelu při cca -20c?
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Všeobecně, je lepší mít string do 200V, nebo těch cca 400V? Jsou na to různé názory, už jsem z toho jalovej.
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT
2x 250/100 vídu lacnejšie ako 1x 450/200. Niečo sa síce ušetrí na kabeláži a istení, ale redundancia a pasívne chladenie je plus u 250/100.Cyra píše:Špatně jsem to napsal…o 450/100 neuvažuji, uvažuji mezi 250/200 a 450/200
Pri uvažovaných paneloch okolo 500Wp bohužiaľ nie, max. 7ks.Cyra píše:Tak to už při stringu s 8x panel to moc nevyjde s připojením do 450/100?
Čím menšie DC napätie, tým menšia šanca na oblúk.Cyra píše:Všeobecně, je lepší mít string do 200V, nebo těch cca 400V? Jsou na to různé názory, už jsem z toho jalovej.
Najlepšie je zapojenie 3S pri 150V mppt, lebo je to najefektívnejšie pre nabíjanie 48V batérie a napätie sa väčšinu roku drží do 120V. Len je troška viacej kabeláže a istenie, ale hlavne je treba mať na to panely okolo 350Wp, aby sa dalo použiť 3S zapojenie. Pri väčších paneloch už je možné len 2S konfigurácia, ktorá je troška náročnejšia na kabeláž a istenie. Všetko záleží na mieste inštalácie. Ak je tam veľa tieňov tak 2S konfigurácia nemusí byť vôbec špatné riešenie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron MPPT
Otázka je kolik potřebuješ vyrobit za den kWH a jaký max výkon potřebuješ tahat z panelů, něco navíc jako přepanelování není na škodu, já mám 5,4kWP 4S3P na 250/85 a je to ok, ale mohl jsem klidně dát 250/100 aby byla rezerva výkonu a nejelo to naplno, ale i tak to nepřesáhlo letos přes 84A a to ještě chvilkami, mám panely naležato cca 6st na JJZ, dnes to vyrobilo cca 17 kWH.Cyra píše:Všeobecně, je lepší mít string do 200V, nebo těch cca 400V? Jsou na to různé názory, už jsem z toho jalovej.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: Victron MPPT
Všichni tu reagujete, že 5 ks 500 Wp bude mít příliš vysoké Voc pro 250/100. Můžete mi vysvětlit proč? Vždyť to jsou stringy 5p/2s, ne 5s/2p. A všichni mu tu radíte, aby pořídil dva kusy. Proč? Ať pořídí jeden a pokud uváží, že je přetížený, ať koupí další. Ale za mě je kravina hned všechno předimenzovávat. Zvláště když to jsou poměrně drahé komponenty.Diablo1st píše:Brin: 5ks 500Wp bude mať príliš vysoké Voc pre 250/100.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
A co se týče napětí, vyšší napětí = tenčí kabeláž a také výrazně kratší kabeláž (jeden string na všechny panely).
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron MPPT
Neměl to napsat opačně, vždy tu píšeme S a P, ale i tak je to dle mě blbost 2S5P pro MPPT 250/100, velké ztráty a moc metrů kabelu. Pro 2S5P mu stačí i 150/100.brin píše:Všichni tu reagujete, že 5 ks 500 Wp bude mít příliš vysoké Voc pro 250/100. Můžete mi vysvětlit proč? Vždyť to jsou stringy 5p/2s, ne 5s/2p. A všichni mu tu radíte, aby pořídil dva kusy. Proč? Ať pořídí jeden a pokud uváží, že je přetížený, ať koupí další. Ale za mě je kravina hned všechno předimenzovávat. Zvláště když to jsou poměrně drahé komponenty.Diablo1st píše:Brin: 5ks 500Wp bude mať príliš vysoké Voc pre 250/100.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
A co se týče napětí, vyšší napětí = tenčí kabeláž a také výrazně kratší kabeláž (jeden string na všechny panely).
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Tedy zásadní otázka, co značení S a P znamená v řeči na fóru…? Mám pocit, že jsem si označení vyložil jinakFRSO píše:Neměl to napsat opačně, vždy tu píšeme S a P, ale i tak je to dle mě blbost 2S5P pro MPPT 250/100, velké ztráty a moc metrů kabelu. Pro 2S5P mu stačí i 150/100.brin píše:Všichni tu reagujete, že 5 ks 500 Wp bude mít příliš vysoké Voc pro 250/100. Můžete mi vysvětlit proč? Vždyť to jsou stringy 5p/2s, ne 5s/2p. A všichni mu tu radíte, aby pořídil dva kusy. Proč? Ať pořídí jeden a pokud uváží, že je přetížený, ať koupí další. Ale za mě je kravina hned všechno předimenzovávat. Zvláště když to jsou poměrně drahé komponenty.Diablo1st píše:Brin: 5ks 500Wp bude mať príliš vysoké Voc pre 250/100.
Ja by som dal 2ks mppt, na východ 250/100 a na západ 250/85. Pri Pylonoch je nabíjacie napätie sa mi zdá 52V, čiže max. nabíjací výkon je cca. 5200W pri 100A a 4420W pri 85A.
A co se týče napětí, vyšší napětí = tenčí kabeláž a také výrazně kratší kabeláž (jeden string na všechny panely).
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Victron MPPT
Vyložil sis to dobře, ale zažitý zápis je první panely v serii a pak panely paralelně, tedy 2S4P
-
- Příspěvky: 1854
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron MPPT
S = Sériovo
P = Paralelne
Ohľadom tých dvoch mppt, mne sa proste 10kWp na jeden regulátor zdá troška moc, hlavne keď vie spracovať len polovicu. Po zahriatí ešte menej. Radšej by som kúpil 2ks 250/70, ktorý má limit 4kW a dal na každý 5kWp ako na jeden 250/100 10kWp. Cenovo oproti 1ks 100A to nie je až taký rozdiel, keď zoberiem celkovú cenu inštalácie.
Hlavne v lete 10kWp pole bude dávať 7-8kW, t.z. 250/100 pôjde naplno a bude dobíjať cca. 5,5kW. Takže už teraz ostane na streche 2,5kW energie. Keď sa mppt zahreje bude dávať len 70% max výkonu, t.j. cca. 4kW. Takže fakt výhra tlačiť do baterky 4kW z 10kWp pola a ďalšie 4kW nechať na streche.
P = Paralelne
Ohľadom tých dvoch mppt, mne sa proste 10kWp na jeden regulátor zdá troška moc, hlavne keď vie spracovať len polovicu. Po zahriatí ešte menej. Radšej by som kúpil 2ks 250/70, ktorý má limit 4kW a dal na každý 5kWp ako na jeden 250/100 10kWp. Cenovo oproti 1ks 100A to nie je až taký rozdiel, keď zoberiem celkovú cenu inštalácie.
Hlavne v lete 10kWp pole bude dávať 7-8kW, t.z. 250/100 pôjde naplno a bude dobíjať cca. 5,5kW. Takže už teraz ostane na streche 2,5kW energie. Keď sa mppt zahreje bude dávať len 70% max výkonu, t.j. cca. 4kW. Takže fakt výhra tlačiť do baterky 4kW z 10kWp pola a ďalšie 4kW nechať na streche.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon zář 26, 2022 5:40 pm
Re: Victron MPPT
Nevyložil jsem si to správně … já to bral jako 4p (panely) 3s (stringy) …ale teda teď už to je jasný. Tedy má uvaha je udělat východ 4s3p a západ 4s2p.soami píše:Vyložil sis to dobře, ale zažitý zápis je první panely v serii a pak panely paralelně, tedy 2S4P
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron MPPT
Takže je to teď ok, dal bych 2x 250/100, pak by se dalo přidat na Z ještě další string.Cyra píše:Nevyložil jsem si to správně … já to bral jako 4p (panely) 3s (stringy) …ale teda teď už to je jasný. Tedy má uvaha je udělat východ 4s3p a západ 4s2p.soami píše:Vyložil sis to dobře, ale zažitý zápis je první panely v serii a pak panely paralelně, tedy 2S4P
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 2083 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto
-
- 11 Odpovědi
- 913 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 15 Odpovědi
- 1363 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Karlik73
-
-
Victron SmartSolar 150/60-Tr MPPT
od Vampire888 » » v Ostrovní elektrárny
Victron SmartSolar 150/60-Tr MPPT
- 1 Odpovědi
- 755 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 0 Odpovědi
- 746 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Alfonz