GW10KT-DT přetoky

Příspěvek od martasnt »

Dobrý den,

měl bych dotaz na přetoky u střídače Goodwe GW10KT-DT. Jedná se mi o to, že Smart Meter připojený je a komunikace podle led diody probíhá, ale pokud chci zakázat přetoky a nastavím power (export) limit na 0, tak se mi výroba měniče úplně vypne a nevyrábí nic. Může být problém ve firmwaru nebo v chybné komunikaci se Smart Meterem? Verze fw 15.15.10 (arm 16).

Děkuji.
Yco
Příspěvky: 13
Registrován: stř kvě 18, 2022 10:58 am

Re: GW10KT-DT přetoky

Příspěvek od Yco »

Ja keď som dal Power Limit Threshold na 0 W, tak mi to išlo v pohode, akurát do siete aj tak čosi púšťalo... (Nie veľa.)
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: GW10KT-DT přetoky

Příspěvek od Mart »

Zkontrolovat kde je ten SmartMeter umístěný a jak je otočený.
V PV masteru udělat selftest SmartMeteru.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)