Predlzenie privodu do domu

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Lotus
Příspěvky: 18
Registrován: pát kvě 20, 2022 8:39 am

Predlzenie privodu do domu

Nový příspěvek od Lotus »

Zdravim ,

mam otazku , do domu ide kabel 4x6mm do rozvadzaca , ten je ale maly a nestaci aj pre FVE. Moj plan je dat lisovacie spojky na privodne vodice (nemam v existujucom rozvadzaci miesto na DIN 3F svorky) a natiahnut privod do druheho podruzneho rozvadzaca kde bude hlavny istic - nasledne ongrid vstup do menica . Moze to tak byt?

Hlavne sa mi jedna o to predlzenie , spojky na privode aby ma revizak za to nezvozil.

Dakujem pekne
Přílohy
blokova schema1b.png
Naposledy upravil(a) Lotus dne pon říj 31, 2022 9:11 am, celkem upraveno 1 x.
rva
Příspěvky: 4007
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Predlzenie privodu do domu

Nový příspěvek od rva »

My, příštipkáři, necháme domovní rozvaděč na pokoji a vytáhneme si z něj jednu fázi k fv elektrárně a výstup od elektrárny zpět do domovního rozvaděče. Má to i tu výhodu, že do toho našeho podružného nám nikdo (nap. distributor) nemluví, tak tam můžeme provádět věci, budící úžas.
A taková výhoda zůstane i pro ongrid elektrárnu.