Ako detekovať chybu systému?
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Ako detekovať chybu systému?
Dobrý den, rád by som oslovil skusenejsich borcov z fora a poziadal o radu pripadne dalsi postup v rieseni vzniknutej situacie ktoru mam.
Cca 14 dni dozadu som sa rozhodol pre upgrade vykonu solarnych panelov na streche orientacia cisto juzna a sklon cca 30st. Do vtedy bolo nainstalovanych 12kusov panelov canadian solar 285w cs6 /38,3v/31,4v/ zapojených cez mc4 konektori v dlzke kabla cca 25m po menic prierezom 4mm origo od fi Schrack fotovoltaickym kablom. Je to zapojene cez odpojovac na prepetovu ochranu a dalej do menica made in china Easun hybrid 5.5kw. System disponuje olovenou trakcnou bateriou 48v 625a max nabijanie 50a podla doterajsich skusenosti. Aktualne namontovane FV panely Ja solar konkretne 9ks 550w /46v/38v/ zapojenych na povodne vedenie.
Povodny vykon systemu kolisal okolo 3kw, aktualne neviem prist na chybu, system pri slnecnom dni ma maximum 3,3kw.
Prosim o pripadny postup ako by ste hladali zavadu.
Dakujem za kazdy napad
Peter
Cca 14 dni dozadu som sa rozhodol pre upgrade vykonu solarnych panelov na streche orientacia cisto juzna a sklon cca 30st. Do vtedy bolo nainstalovanych 12kusov panelov canadian solar 285w cs6 /38,3v/31,4v/ zapojených cez mc4 konektori v dlzke kabla cca 25m po menic prierezom 4mm origo od fi Schrack fotovoltaickym kablom. Je to zapojene cez odpojovac na prepetovu ochranu a dalej do menica made in china Easun hybrid 5.5kw. System disponuje olovenou trakcnou bateriou 48v 625a max nabijanie 50a podla doterajsich skusenosti. Aktualne namontovane FV panely Ja solar konkretne 9ks 550w /46v/38v/ zapojenych na povodne vedenie.
Povodny vykon systemu kolisal okolo 3kw, aktualne neviem prist na chybu, system pri slnecnom dni ma maximum 3,3kw.
Prosim o pripadny postup ako by ste hladali zavadu.
Dakujem za kazdy napad
Peter
-
- Příspěvky: 223
- Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
- Bydliště: Zubří
Re: Ako detekovať chybu systému?
konkrétní model měniče
a jak jsou panely zapojené - vše v séri?
a jak jsou panely zapojené - vše v séri?
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
-
- Příspěvky: 3940
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Ako detekovať chybu systému?
Záleží na poloze panelů vůči slunci. Jestli na ně nesvítí kolmo, dopadající energie je nižší a vyrábí se méně, než je možné maximum.
Jinak při podezření na závadu se změří napětí stringu tak jak je to zapojeno a porovná se, jestli se pohybuje někde okolo mppt (s uvažováním, že při nižším osvětlení je napětí mppt o něco nižší).
Jinak při podezření na závadu se změří napětí stringu tak jak je to zapojeno a porovná se, jestli se pohybuje někde okolo mppt (s uvažováním, že při nižším osvětlení je napětí mppt o něco nižší).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 171
- Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Není v měniči nastavený max nabíjecí proud?
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Menič ma oznacenie Easun 5.5kw sml2 hybrid a idem na nom rok uplne bez zavahania a pretokov a nestazujem si za tie peniazky, funkcne a vsetkym mi postacoval, idem cez neho v dome na jednej faze okrem skookeramiky, az na vykon strechy ktoru som chcel navysit pretoze som nedokazal do baterii dodat co pyta a mozno trosku natiahnut sezonu zo strechy.
Posledne meranie stitkoveho canadian solaru 3400w v serii bolo cca 2800w povedzme 14dni dozadu.
Aktualne 4dni dozadu slnecno taktiez, ja solar stitkovo 700w panel vsetko v serii, povedzme realne 550w a 9ks dava maximalne 3300w pritom este jeden test som urobil na 8panelov vykon 3200w.
Strecha je nezatienena, pouzite povodne
umiestnenie povodne vyskusane.
Menic som dal na plnku 100a nabijaci ale bateria zvlada tak 50a co som si vsimal, naschval som mu zopol odber v dome na 5kw a aj tak viac nedaval.
Posledne meranie stitkoveho canadian solaru 3400w v serii bolo cca 2800w povedzme 14dni dozadu.
Aktualne 4dni dozadu slnecno taktiez, ja solar stitkovo 700w panel vsetko v serii, povedzme realne 550w a 9ks dava maximalne 3300w pritom este jeden test som urobil na 8panelov vykon 3200w.
Strecha je nezatienena, pouzite povodne
umiestnenie povodne vyskusane.
Menic som dal na plnku 100a nabijaci ale bateria zvlada tak 50a co som si vsimal, naschval som mu zopol odber v dome na 5kw a aj tak viac nedaval.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Este raz vysvetlim
string iba jeden nove panely ja solar 9ks 700w stitkovo
nabijaci 100a nastaveny, zo skusenosti vidim ze bateria brala tak 50a
spotreba domu dalsich 1-5kw, vsetko cez menic bez teda zmeny vykonu zo strechy
string iba jeden nove panely ja solar 9ks 700w stitkovo
nabijaci 100a nastaveny, zo skusenosti vidim ze bateria brala tak 50a
spotreba domu dalsich 1-5kw, vsetko cez menic bez teda zmeny vykonu zo strechy
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ako detekovať chybu systému?
Žádné panely s 700wp neznám!
A sám píšeš na začátku o 550wp takže to je 4950wp a dává to v zimě 3300w to je pěkné.....
Mě 2kwp dávají většinou teď kolem 500w a zrovna teďka zataženo tak 75w.
Od rána z toho 760Wh
A sám píšeš na začátku o 550wp takže to je 4950wp a dává to v zimě 3300w to je pěkné.....
Mě 2kwp dávají většinou teď kolem 500w a zrovna teďka zataženo tak 75w.
Od rána z toho 760Wh
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ako detekovať chybu systému?
jestli rok, tak máš představu kolik to vyrábělo před rokemPeterBB píše: ... idem na nom rok ...
takže aby nebyl zakopaný pes tam ... jak píše Soban ... https://pvoutput.org/list.jsp?id=94779& ... &v=0&est=1
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ako detekovať chybu systému?
Jinak samozřejmě může být zrada v nějakém spoji/konektoru, ale na to potřebuješ aby svítilo, zatížíš string a budeš hledat co se kde hřeje....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Ako detekovať chybu systému?
Seznamte se prosím:Soban píše:Žádné panely s 700wp neznám!
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Paráda, ale 2,4m x 1,3m a 35kg...
Také ťahať na strechu a aby nedošlo k poškodeniu...
Také ťahať na strechu a aby nedošlo k poškodeniu...
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
V jednoduchosti povodne canadian 285/215w 12kusov davaju 2700w pri cistom slnecnom dni na jesen, v zime kludne isli aj na 3300w, leto standardne 3000w v slnecnom dni.
Aktualne panely Ja solar 700/545w 2,4x1,3 metra 132cells v pocte 9kusov a vykon 3300w ked je teda porovnatelny sknecny den oproti canadian 2700w.
Ukladanie na strechu neni problem, 3 x vodorovna konstrukcia s hakmi…
plosinou som vyviezol a par metrov presiel s kolegom vsak na dvoch chlapov 35kg je nie problem
Aktualne panely Ja solar 700/545w 2,4x1,3 metra 132cells v pocte 9kusov a vykon 3300w ked je teda porovnatelny sknecny den oproti canadian 2700w.
Ukladanie na strechu neni problem, 3 x vodorovna konstrukcia s hakmi…
plosinou som vyviezol a par metrov presiel s kolegom vsak na dvoch chlapov 35kg je nie problem
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Kde si tie 700wp panely kupoval? to su asi bifacial, ze? ak ich mas na streche tak zo zadnej strany nebude nic...
daj link na tie panely nech kukneme parametre.
a asi skusit zo stringu postupne odpajat po jednom paneli a sledovat co sa deje
daj link na tie panely nech kukneme parametre.
a asi skusit zo stringu postupne odpajat po jednom paneli a sledovat co sa deje
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ako detekovať chybu systému?
Tak jsem z toho jelenica
Jednou píšeš 550w pak 700w pak nějaká divná hodnota 700/545w už nevím s čím třeba počítat.
Co tak sem dát datashett či štítek z panelů?
Jednou píšeš 550w pak 700w pak nějaká divná hodnota 700/545w už nevím s čím třeba počítat.
Co tak sem dát datashett či štítek z panelů?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Panely som kupoval priamo od výrobcu, skusim neako pridat prilohu datasheetu. Pravda je ze su rozmerovo velke, preto mam aj taky pocit ze by sa mohlo nieco poskodit ale na pohlad je vsetko ok. Disponujem termoviziou, meracie pristroje rozne, pripadne ak by nieco specialnejsie konkretnejsie skusim pozhanat co poradite.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
som to zaokruhlil trosku...
ospravedlnujem sa aj za vyrobcu, sa mi to uz uplne poplietlo nakolko nonstop uvazujem co by mohlo byt zle...
ospravedlnujem sa aj za vyrobcu, sa mi to uz uplne poplietlo nakolko nonstop uvazujem co by mohlo byt zle...
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ako detekovať chybu systému?
Takže předpokládám ty AS700S9 takže odpojit string a jak bude svítit tak změřit napětí....
9x46V by mělo být voc 414V je to tam? Změřit proud.....
9x46V by mělo být voc 414V je to tam? Změřit proud.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob bře 12, 2022 4:14 pm
Re: Ako detekovať chybu systému?
Pri zatazi a rovnakom slniecku to malo pri canadiane 366v a 2747w no a pri upgrade 303v a 3262w.
Pockam na slnecny den a zmeriam to bez zatazenia.
Prud zmerat, neviem ako by som to zvladol.
Pockam na slnecny den a zmeriam to bez zatazenia.
Prud zmerat, neviem ako by som to zvladol.
-
- Příspěvky: 5187
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ako detekovať chybu systému?
Čím měříš rovnake slniecko?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3844
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ako detekovať chybu systému?
Jak se asi měří proud? No přece ampérmetrem. Pro velké proudy klešťovým. Třeba: https://www.tsbohemia.cz/klestovy-multi ... 94477.htmlPeterBB píše:Pri zatazi a rovnakom slniecku to malo pri canadiane 366v a 2747w no a pri upgrade 303v a 3262w.
Pockam na slnecny den a zmeriam to bez zatazenia.
Prud zmerat, neviem ako by som to zvladol.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
DC stepdown z 48V systému
od lzahradil » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
DC stepdown z 48V systému
- 3 Odpovědi
- 2732 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
- 14 Odpovědi
- 871 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Bobo84
-
- 9 Odpovědi
- 624 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 59 Odpovědi
- 6981 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 1 Odpovědi
- 494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fpsoos